Непрочитано 01.04.2006, 02:07 #1
перерыв бетонирования в монолитной плите
Drulya
 
проектирование транспортных сооружений
 
SPb
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 359

Уважаемые коллеги,

Не могу найти рекомендаций по устройству перерыва бетонирования в монолитной плите (нашел лишь рекомендации по устройству п.б. в колонне, ригель-плита, ригель-клолонна). Когда проектировал - не задумывался об этом - считал, что строителям виднее. А они сами пришли и спрашивают, мол, впервые с этим столкнулись. У кого есть опыт в таких вещах?
[ATTACH]1143842833.gif[/ATTACH]
__________________
С уважением,
Drulya.
Просмотров: 4621
 
Непрочитано 01.04.2006, 10:42
#2
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


Под рукой сейчас нет документации, но посмотрите 3-ю часть СНиП (произодство работ). По-моему в сборнике на производство монолитных бетонных работ есть указания. Обычно прерывание бетонирования делается в 1/3 пролета. Здесь изгибающий момент должен быть минимальным (для неразрезных конструкций). Но проверьте. Могу и ошибаться.
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2006, 10:51
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В "Несущих и ограждающих конструкциях" есть..
А вообще, тема была..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2006, 12:21
#4
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Только что положил в Нормативы-Литература "Справочник по контролю качества строительства жилых и общественных зданий" (избранные фрагменты, к сожалению). Там про это есть. Ну и пару страничек прилагаю прямо щас.
[ATTACH]1143879682.rar[/ATTACH]
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2006, 12:53
#5
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Здравствуйте, в изгибаемых конструкциях рабочие швы рекомендуется располагать в местах с наименьшим значением перерезывающей силы.Когда бетонирование ведут в направлении главных балок или прогонов,швы устраивают в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит, при бетонир. параллельно второстепенным балкам - в пределах средней трети пролета балок и плит.Возобновлять бетонирование можно после достижения бетоном у рабочего шва прочности не менее 15кгс/см2