Непрочитано 20.02.2020, 09:10 #1
Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
pmk46
 
строительство
 
Железногорск
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 10

Здравствуйте уважаемые эксперты!
Просьба помочь. После 4 лет эксплуатации одноэтажного коттеджа, летом, на уровне выше плит покрытия появились трещины. Фундамент: часть здания с подвалом на ленточном фундаменте, а другая на "бурках". По верху фундаментов и под плиты перекрытия выполнен ж.б.пояс 400х400мм и 200х200мм. Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм армированная без температурных швов. Из-за чего могли возникнуть трещины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130858.jpg
Просмотров: 325
Размер:	183.4 Кб
ID:	223315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130948.jpg
Просмотров: 288
Размер:	175.4 Кб
ID:	223316  

Вложения
Тип файла: pdf разр.pdf (115.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf кровля.pdf (64.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf фунд.pdf (74.8 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 4851
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:32
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
Из-за неупорядоченной жизни, ну и из-за перепадов температуры, а также из-за ошибки проектировщика...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 10:42
#3
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Имеется в виду отсутствие температурных швов в стяжке?
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:57
#4
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


отсутствует или хреновая пароизоляция покрытия.
Бу_ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:10
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Судя по разрезу, как раз в месте трещин проходит торец плит. Видимо, из-за температурных колебаний стены расширяются-сужаются, а диск покрытия даёт горизонтальную трещину. Решение - утеплить эту "тёплую" керамику снаружи. Тем более странно такое решение для Красноярского края, если это тот Железногорск.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 11:35
#6
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Железногорск, Курская область.
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:36
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Это не температурные трещины. Монолитный пояс какой-то уродский. Нужен узел опирания перекрытия из рабочей документации и узел кровли в этом месте (герметизация кровли).

В этом месте нет влажного помещения?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 13:13.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:45
1 | #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Возможная причина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 230
Размер:	114.0 Кб
ID:	223326  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:54
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможная причина.
Думал про подобное. Но причина может быть в накоплении влаги и дальнейшем размораживании.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 14:08.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:21
#10
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Трещины появились через 4 года, летом. Трещины располагаются ближе к углам здания, а ванная где-то посередине. Но дом практически не эксплуатируется.
pmk46 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:26
#11
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опир1.jpg
Просмотров: 151
Размер:	341.5 Кб
ID:	223329  
pmk46 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 13:31
#12
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел кровли1.jpg
Просмотров: 87
Размер:	269.8 Кб
ID:	223330  
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:04
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


pmk46, а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?

Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Узел
Плита может приподниматься на опоре в следствии прогиба и подталкивать карниз (судя по приведенному Вами узлу).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:14
#14
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Но дом практически не эксплуатируется.
т.е. внутри температура ниже нуля опускается?
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 14:19
#15
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?
зимой снег и лед не висит, сливную трубу не забивает.
температуру внутри здания поддерживают выше +12 градусов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
температуру внутри здания стараются поддерживать около +18.
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:22
1 | #16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
зимой снег и лед не висит, сливную трубу не забивает.
Тогда скорее всего причина в:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Плита может приподниматься на опоре в следствии прогиба и подталкивать карниз (судя по приведенному Вами узлу).
pmk46, а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 14:26
#17
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Пролет плит на такой уж и большой, чтобы от прогиба подталкивало карниз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты_2.jpg
Просмотров: 98
Размер:	259.4 Кб
ID:	223332  
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:32
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Пролет плит на такой уж и большой, чтобы от прогиба подталкивало карниз
Ну а такому карнизу много нужно? Плюсом слив и труба, которые тянут карниз в ту сторону, в которую его подталкивает плита.

Есть еще вариант, что эти участки кладки замачивает, а по зиме "размораживает"

А может быть с карнизом всё в порядке. Просто применили не сертифицированную фасадную систему, плюсом где-то её не качественно сделали, вот она и трещит. На одной фотке куски выпали. Это нужно обследовать, а не гадать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 14:35
#19
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
да где ж ее найти-то

----- добавлено через ~58 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну а такому карнизу много нужно? Плюсом слив и труба, которые тянут карниз в ту сторону, в которую его подталкивает плита.

Есть еще вариант, что эти участки кладки замачивает, а по зиме "размораживает"

А может быть с карнизом всё в порядке. Просто применили не сертифицированную фасадную систему, плюсом где-то её не качественно сделали, вот она и трещит. На одной фотке куски выпали. Это нужно обследовать, а не гадать.
Стена: кераблоки Poroterm44 +15мм наружная штукатурка.
Куски выпали: это мы попытались посмотреть на каком уровне идет трещина, выше плиты.
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 15:55
#20
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Трещины появились через 4 года, летом.
Если после жарких дней, то логично.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото talaevaplina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.11.2022 11:46
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) shkiller Обследование зданий и сооружений 9 17.02.2017 07:00
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. 13Rossoneri Железобетонные конструкции 3 03.10.2016 08:30
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00