Ребят, подскажите по расчету.
Произвожу монтажные работы. После подписания договора дали проект, в котором указан анкер Хилти. А пересчитывать смету не хотят. Говорят привози любой свой анкер и показывай результаты испытаний. На вопрос "А какая минимальная нагрузка на анкер?" отмалчиваются и требуют испытания. Прошу помочь с простым расчетом, хотя бы ориентировочным, чтобы у поставщика запросить нормальный альтернативный Хилти анкер. Имеем: жб монолит 200мм, минвата 160 мм, вентзазор 160мм и облицовочный камень 20 мм. В кронштейне 3 анкера вертикально. Какую нагрузку должен выдержать один анкер? |
|||
|
||||
Bratello, Очень поможет вот эта штука. Пусть там и не алюминий, зато все представлено крайне доходчиво.
Однако если вы планируете замену проектного анкера на аналог, без натурных испытаний вам все равно не обойтись, тем более, что результаты испытаний придется прикладывать к актам скрытых работ. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
испытания на объекте не позволят установить расчетное сопротивление анкера в бетоне...так как для этого требуется (помимо стандартных испытаний) ряд специальных испытаний, учитывающих возможные отклонения и неточности при монтаже, наличие трещин в основании, влияние межосевых и краевых расстояний и др. (см. ГОСТ Р 56731-2015)
при выборе анкера обращайте внимание на наличие ТС (ФАУ ФЦС) и одобренных ими характеристик, необходимых для расчета по СТО 36554501-048-2016*. испытания на объекте могут позволить оценить качество монтажа. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 21
|
Цитата:
ГОСТ и СТО которые вы привели здесь, разработаны для клиновых и клеевых анкеров. Здесь же речь идет о фасадном анкерном дюбеле. Регламентируется техническим свидетельством, испытания проводятся по методике СТО 44416204-010-2010. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Вот вам значения из тс Hilti. Для HRD 10 не более 3,4 кН в бетоне, для HRV 10 не более 2,4 кН в бетоне. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
Кругом ложь и обман. Проект сырой, в нем нет очень многих параметров и данных, грызусь с заказчиком по каждой мелочи. Сроки идут, а работа еле двигается. По анкеру сказали, что проектировщики якобы все рассчитали и указали хилти, а вы если хотите сэкономить проводите испытания. Но я полез в методички и в одном из документов четко указано, что проектировщики обязаны указывать анкер только после натурных испытаний. И эти испытания повесили на меня как на подрядчика. Я нашел анкер Rawlplug за 18 р/шт. На испытаниях в бетоне он показал ~30кН. Не знаю нужна ли такая нагрузка в итоге, может можно что попроще применить, но сейчас некогда, несмотря на карантин мы работаем... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
Спасибо! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как монтировать вентилируемый фасад на здание круглой формы? | John1102 | Технология и организация строительства | 10 | 01.05.2012 17:16 |
Помогите найти узлы на вентилируемый керамогранитный фасад. | nylemet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.04.2012 09:31 |
ПОС на навесной вентилируемый фасад ищу! | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.06.2010 10:39 |