| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.10.2004, 15:43 | #1 | |
расчет и конструирование безригельных каркасов
инженер-конструктор
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 5559
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
В безригельном каркасе плита перекрытия испытывает воздействие изгибающего момента не в одном направлении, как в сборных многопустотных плитах, а в 2х, так как же быть с расположением рабочей арматуры при наличии пустот?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98
|
Что есть "Несъемная опалубка в виде труб из дсп или картона"? :shock: За 17 лет работы впервые встречаю. Труба из дсп для меня звучит как швеллер из линолеума. Мож чего не знаю .
А вообще, если пустоты перерезают арматуру, неважно, чем они образованы, надо смотреть, способна ли оставшаяся арматура воспринять пролетный или опорный момент (или оставшийся бетон и поперечная арматура соответственно поперечную силу((продавливание))). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Трубы из ДВП или картона вводятся в конструктив плиты для ее облегчения, ведь при толщине плиты 250мм 1м.кв. ее весит 625кг, а это не мало, да плюс конструктив пола и полезная нагрузка.
Вернусь к вопросу. Возможно ли в габарите плиты (250мм) сделать скрытые балки, а между ними плиту с пустотами работающую в одном направлении( направлении пустот), см. рис. Если у кого есть примеры хорошо законструированных зданий с безригельным каркасом сбросте на мыло, буду признателен и рад сотрудничеству. [ATTACH]1097826797.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Я полагаю вы имеете ввиду приверно вот это-http://dwg.ru/dwg/index.php?id=120
это система несъемной опалубки Велокс попробуйте найти эту фирму у них есть альбом и там все разрисовано, расписано и посчитано По сути формируется плита толщиной 5-7 см и балки шагом 500 мм
__________________
куплю справку |
|||