Допустимые пределы отказа свай
kirill.kurgan
 
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 9

Доброго времени суток! Рассчитываю сваи под опору моста и получаю, что 6-ти метровая свая (С6-35Т5) с несущей способностью 374,4 кН имеет отказ 28мм. Вроде многовато...Есть ли какие-то пределы отказа? Смотрел ГОСТ 5686-94 и СНиП Свайные фундаменты, но не нашел ничего, что бы отвечало на этот вопрос. Может, если кто в курсе - поделитесь знаниями?
Просмотров: 26686
 
Непрочитано 05.08.2013, 14:56
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kirill.kurgan Посмотреть сообщение
Рассчитываю сваи под опору моста и получаю, что 6-ти метровая свая (С6-35Т5) с несущей способностью 374,4 кН имеет отказ 28мм. Вроде многовато...Есть ли какие-то пределы отказа?
Нашел на просторах форума в одной из тем (не помню какой), взял на всякий случай, посмотри, может интересно будет (во вложении)
Вложения
Тип файла: zip Таблица отказов забивных свай.zip (1.22 Мб, 4601 просмотров)

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.08.2013 в 15:03.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 15:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,765


Не знаю как считать отказ. Единственное, чем могу помочь,
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Цитата:
2. Величина отказа забиваемых свай
Не должна превышать расчетной величины
Цитата:
11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа ударов на погружение остальных свай не производится. Однако для свай длиной более 25 м дополнительно должна производиться регистрация числа ударов на каждый метр на последних трех метрах погружения. Результаты измерений должны фиксироваться в журнале работ.

11.10. В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует измерять с точностью до 0,1 см.

При забивке свай паровоздушными одиночного действия или дизельными молотами последний залог следует принимать равным 30 ударам, а отказ определять как среднее значение из 10 последних ударов в залоге. При забивке свай молотами двойного действия продолжительность последнего залога должна приниматься равной 3 мин, а отказ следует определять как среднее значение глубины погружения сваи от одного удара в течение последней минуты в залоге.

11.11. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-78*. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части.
Судя по погрешности измерений 28 мм это очень много.

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
Цитата:
15.2.10 Забивку свай осуществляют до проектной отметки при получении проектного отказа (погружения сваи от одного удара), рассчитываемого по формулам, приведенным в подразделе 7.3.
Цитата:
7.3.7 (вольно) Если фактический (измеренный) остаточный отказ <3 мм, то надо подбирать молот мощнее.
Тогда наверное нормально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.08.2013 в 15:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 15:03
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kirill.kurgan Посмотреть сообщение
Рассчитываю сваи под опору моста и получаю, что 6-ти метровая свая (С6-35Т5) с несущей способностью 374,4 кН имеет отказ 28мм. Вроде многовато...
Выложи данные для расчета сваи, глянуть хочется.
А вообще по-мойму не такой уж и большой отказ - правда у меня был в пределах 1см. Но кажется один раз был 2.5см - так потом еле забили - получилось в итоге 0.5 см (правда была стальная труба, а били до победного - срезать лень было, в море забивали)

Последний раз редактировалось Tvorec, 05.08.2013 в 15:09.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 06:50
1 | #5
kirill.kurgan


 
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 9


вот файл с расчетом, перепроверяли уже несколько раз, ошибок вроде не обнаружили)
Вложения
Тип файла: doc Расчет отказа свай1.doc (37.0 Кб, 3791 просмотров)
kirill.kurgan вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:39
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kirill.kurgan Посмотреть сообщение
перепроверяли уже несколько раз, ошибок вроде не обнаружили
Я проверил и забил в Excel - все верно, выходит отказ 2.83см, потом проверил вручную размерности - все сходится, ответ получаем в метрах - значит все нормально.
Значит очень мощный дизель молот для данного случая, и свая хорошо идет.
А вообще давай представим себе 2т, падающие с высоты 2-х метров, и ответим - много ли это - 3см?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 08:46
#7
kirill.kurgan


 
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 9


да и свая короткая) была бы хотя бы 9м, уже нормальный отказ был бы, ну или близкий к нормальному)
Тогда получается такой вопрос: значит ли такой отказ то, что сваи были неправильно запроектированы?) (сваи выбирались наобум, лишь бы выдерживали нагрузку)
kirill.kurgan вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:54
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kirill.kurgan Посмотреть сообщение
да и свая короткая
А если точно, то какой они длины?
Цитата:
значит ли такой отказ
Отказ значит лишь, что мы дошли до нужной расчетной несущей способности сваи при забивке
Цитата:
что было бы неплохо заменить сваи на более длинные? или нет в этом смысла?)
Испытания покажут
Забивка - это забивка, в посте 2 в таблице вообще для аналогичного дизель-молота (вес ударной части 18кН) для свай длинной 6м - отказ 6см, и ничего, нормально всё.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 12:11
#9
Liyob

Конструктор
 
Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57


В выложенном расчете:
n — коэффициент, принимаемый по табл. 4 (стр.57) СНиП III-974 «Свайные фундаменты»
в зависимости от материала сваи, кН/м2;
для железобетонной сваи n =1500кН/м2

Данное значение в "ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ (к СНиП 3.02.01-83)" принято как:
"п - коэффициент, кН/м2, принимаемый для типа свай:
Железобетонная с наголовником 150
Деревянная:
без подбабка 100
с подбабком 80
Стальная с наголовником 500;"
по этому величина отказа в 10 меньше.
а в СНиПе n =1500кН/м2, но там формула другая по ней еще не считал...
Liyob вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимые пределы отказа свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3491 16.06.2022 10:46
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18