Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля

Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2016, 15:41
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля
Yuranss
 
Москва
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 5

Добрый день!
Простите за возможно глупый вопрос, но столкнулся с этим впервые! Необходимо выполнить поверочный расчет стены подземного перехода (тоннеля). Стенка выполнена из кирпичной кладки, фундаменты выполнены ленточными из блоков типа ФБС в один ряд (600 мм). Над перекрытием из полнотелых плит около 1.8 м грунтов да еще и с подъездными дорогами. решено выполнить "Расчет устойчивости положения стены против сдвига" ну и расчет основания по прочности.
Для расчета пытаюсь применить СНиП 2.09.03-85 "СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" проектирование подпорных стен и стен подвалов. но данного случая там не описано. В моем случае кирпичная стена с опиранием на ленточный фундамент из блоков ФБС, стены толщиной 380 мм.
Возможно кто-то считал подобное? Подскажите пожалуйста.
Просмотров: 8818
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 10:48
#21
Yuranss


 
Регистрация: 10.05.2016
Москва
Сообщений: 5


простите был в командировке.
собираюсь считать как посоветовал Манифест. а стену посчитаю как не перевязанное сечение.
Yuranss вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2022, 16:27 I1/I2 в руководстве не могу найти
#22
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Хотел посоветовать как говорится "посчитать на коленке". Вырезаем 1м по длине - собираем нагрузки (у тебя уже есть) - строим эпюры - проверяем сечения. Сам так для жб тоннелей считал. Но увидел одну мелочь п.5.13 Руководства по тоннелям. Тогда вариант такой, строишь раму в скаде или лире там, учитывая упругий отпор грунта (это если 3м и более ширина) получишь усилия, дальше понятно наверно. Тут глянь http://dwg.ru/dnl/4285
подскажите пожалуйста что за I1/I2 (см. стр. 60 дежавб файла) в руководстве не могу найти. отсылка к п. 5.13 там нет ничего.
st0957 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08