Приветствую. Наша организация занимается монтажом навесных вентилируемых фасадов.
Нам пришло отрицательное экспертное заключение о том, что в заключении технического свидетельства на фасадную систему не отражено её применение в сейсмических районах.

В ТС знаписано: Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в соотв. СП 14.13330.2014, не является предметом настоящей технической оценки. При необходимости применения конструкций по настоящему техническому заключению в сейсм. опасных районах, возможность этого должна быть подтверждена обоснованными заключениями и рекомендациями компетентных в области сейсмостойкого строительства организаций, исходя из требований закона № 384-ФЗ.

Также есть тенический отчёт от ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко с заключением о пригодности данной навесной системы в условиях сейсмики (за 2009 год).

Собственно вопрос в том, является ли этот отчёт 2009 года действительным в 2022 году, если уже вышел новый СП 14.13330.2014?

Правка:

СНиП II-7-81* вроде недействующий
СП 14.13330.2011 недействующий
СП 14.13330.2014 недействующий
СП 14.13330.2018

Последний раз редактировалось ViTtT, 13.01.2022 в 06:17.
Просмотров: 3066
 
Непрочитано 13.01.2022, 22:50
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Никогда не занимался подобным вопросом, но я бы написал письмо в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко с вопросом: действительно ли на текущий момент их заключение от 2009 года?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 03:26
#3
ViTtT


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Никогда не занимался подобным вопросом, но я бы написал письмо в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко с вопросом: действительно ли на текущий момент их заключение от 2009 года?
Связались с ними, сказали, что из заключение действует 3 года независимо от СП.
ViTtT вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 07:51
#4
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Цитата:
Связались с ними, сказали, что из заключение действует 3 года независимо от СП.
А они сообщили на основании чего?
Просто так то им естественно выгодно, если вы к ним еще раз с тем же продуктом придете и они получат от вас деньги за простое переписывание даты)
Steling вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 08:56
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


А что фау продолжает выдавать ТС на нфс? Они же всём постоянно гордо говорят что мы создали систему нормативных документов в этой области и ТС отменили!?
Обратитесь в цнииск за актуализации заключения.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2022, 13:38
#6
ViTtT


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
А они сообщили на основании чего?
Просто так то им естественно выгодно, если вы к ним еще раз с тем же продуктом придете и они получат от вас деньги за простое переписывание даты)
Да, так и есть. Переписывают даты, наверное. Связались с ними, сказали, что срок действия заключения составляет три года.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Обратитесь в цнииск за актуализации заключения.
Актуализация денег стоит и времени. Мы нашли другое решение.
ViTtT вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2022, 13:35
#7
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
А что фау продолжает выдавать ТС на нфс? Они же всём постоянно гордо говорят что мы создали систему нормативных документов в этой области и ТС отменили!?
Продолжают выдавать.
Базу обещают создать
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2022, 17:49
#8
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от ViTtT Посмотреть сообщение
Мы нашли другое решение.
Подскажите, пожалуйста - какое?!
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2022, 09:25
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Ранее применяли в ПД вопросов не бывало. В этом году не пропустили на 2 объектах (3 этажные здания школ). Нам сказали что надо предоставить расчет вентфасадов на сейсмические воздействия, утвердить его в каком то ФАУ (не помню в каком) и расчет предоставить на рассмотрение экспертизы. Я лично не знаю как делать такой расчет, никогда с этим не сталкивался, тут на форуме создавал тему, никакой информации не получил. Обратились в фирму выпускающие вентфасады (название не хочу говорить так как могут воспринять это как антирекламу), там сказали что расчет смогут сделать за определенную сумму с 5 нулями в конце. В заработном фонде не была заложена такая сумма. В итоге отказались от НВФ. Было бы интересно посмотреть на этот расчет если вдруг кто сталкивался.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2023, 06:46
#10
ViTtT


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста - какое?!
Нашли другую аналогичную фасадную систему с действующим экспертным заключением. В процессе работы кое-что поменяли касаемо деформашионных швов, кляммеров и ещё чего-то.
ViTtT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение навесного фасада в сейсмических районах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли применение бетонного кирпича в несущих стенах в сейсмических районах ? belomor4ik Каменные и армокаменные конструкции 7 09.04.2020 07:02
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 1 17.04.2018 12:18
Применение навесного вентилируемого фасада в крупнопанельном домостроении gadzho21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.02.2015 08:50
Применение пеноблоков в сейсмических районах инок Конструкции зданий и сооружений 12 26.03.2014 15:27
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16