Непрочитано 03.03.2011, 10:54 #1
проем в перекрытии
сержант
 
архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418

Подскажите,
имеется здание КДК, в вестибюле лестница 2-го типа между 1 и 2 этажом, далее между 2 и 3 этажом проем в перекрытии (т.е. второй свет) с организацией балкона на 3 этаже со входами в помещения, все это по техпаспорту называется вестибюлями
Цитата:
по СП 1.13130 - --В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
приравнивается ли проем в перекрытии между 2 и 3 этажом к проему под лестницу 2-го типа, каким документом это регламентируется? (не могу найти)
возможна ли вообще оставить такую планировочную организацию при реконструкции по современным нормативам?
Просмотров: 4109
 
Непрочитано 03.03.2011, 11:18
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Боюсь, что Вам светят спец.ТУ при сохранении этого проема. По логике эти вестибюли тоже надо отделить противопожарными перегородками 1-го типа.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 11:25
#3
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Боюсь, что Вам светят спец.ТУ при сохранении этого проема. По логике эти вестибюли тоже надо отделить противопожарными перегородками 1-го типа.
да с перегородками, как раз, все понятно, сложность заключается в том, что проемами соединяются 3 этажа, а не 2, получается атриум
я где-то видел, что проем приравнивается к лестнице 2-го типа, но возможно это было в уже недействующих нормативах, а сейчас найти не могу, по логике так и есть, нет обоснования
сержант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > проем в перекрытии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Арочный проем на плане vl Прочее. Архитектура и строительство 1 07.03.2010 23:18
проем в перекрытии при реконструкции v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 27.12.2005 18:08