Расчет осадки здания, фундаменты которого частично опираются на техногенный грунт
инженер
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255
|
||
Просмотров: 3600
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
Посмотрите Рис. 17 - может найдете свой случай: ссылка ----- добавлено через ~6 мин. ----- Дополнительно можно еще пройтись зондированием для определения границ залегания, чтобы шурфов поменьше было. |
|||
|
||||
Геологические изыскания делались, в количестве одной скважины, статическое зондирование не проводилось.Шурфы отрывались в количестве по одному на каждую разнонагруженную стену. В отчете геологи указали прочность техногенного слоя на сжатие, Rо=150кПа...а в шурфах часть фундаментов опирается на ИГИ1(техногенный грунт), а часть на ИГИ 2(пески мелкие), но для расчета на осадку Ro мало(((Кстати, как-то можно в ЗАПРОСЕ Скада смоделировать техногенный грунт?
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Перейти от расчетного сопротивления к модулю деформации не представляется возможным. Вы можете только сравнить давление с R0 и показать, что первая и основная проверка по деформациям не проходит и что строить было нельзя на таком грунте.
СП 22: Цитата:
--- Если хотите все-таки посчитать осадку, см. л/с. |
|||
|
||||
Здание уже построено, и уже все потрескалось...расчетом хотелось бы численно подтвердить неравномерность осадок различных стен и истинную причину трещин в стенах
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Но, как всегда, есть нюансы. 1. Насыпные и техногенные грунты относятся к специфическим. Поэтому геологи опасаются давать в отчёте их характеристики. Обычно дают только плотность и расчётное сопротивление, взятое с потолка по рекомендациям СП22. Почему так происходит? А потому что разлёт значений такой, что ни в какую доверительную вероятность не вписывается. Кто видел диаграммы зондирования и протоколы штамповых испытаний этих грунтов, тот меня поймёт. 2. Тем не менее, Вы можете на свой страх и риск самостоятельно обработать результаты штамповых испытаний и зондирования, чтобы вывести для себя некие усреднённые значения сцепления, угла внутреннего трения, сопротивления и модуля деформации. Это будет первое допущение. Далее Вы можете условно принять массив техногенного грунта изотропным и применить к нему усреднённые значения свойств. Это будет второе допущение. 3. Далее Вы можете провести расчёт осадок фундамента. Опять же, под свою личную ответственность. Никакой толковый спец под таким расчётом не подпишется, потому что принятые допущения чреваты тем, что реальность и результаты расчёта могут не совпасть. Я почему и предлагал ограничиться статическим зондированием и прояснить ситуацию на качественном уровне. Потому что провести адекватный расчёт техногенных грунтов и точно определить количественные характеристики не представляется возможным. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Все верно. Тем более если усилять инъекционными сваями или какими другими способами, статзондирование (или иногда - динамическое зондирование) очень не помешало бы. Либо просить подрядчика произвести статзондирование, но тогда подрядчик будет выполнять и проект усиления.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
Если здание построено в далеком 2001 году, то осадки здания по всей видимости стабилизировались. Поставьте на всякий случай на трещины маяки и если убедитесь в отсутствии деформаций, а здание находится в удовлетворительном состоянии, то заделайте трещины и спите спокойно. В старину не отличали насыпные грунты от материковых и строили на них здания, которые стоят до сих пор.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет двух блоков здания, разделенных осадочным швом, с учетом сейсмики в одной задаче в Лира-САПР 2015 | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 19 | 27.10.2015 11:01 |
Совместный расчет конструкций здания и основания | sanety_san | SCAD | 24 | 23.07.2015 11:54 |
Stark_ES расчет монолитного каркаса здания со свайно-плитным фундаментом | Александра_1991 | Расчетные программы | 3 | 26.03.2015 00:07 |