| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Верность результата расчета металлокаркаса

Верность результата расчета металлокаркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2013, 12:25 #1
Верность результата расчета металлокаркаса
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Проектируется трехэтажное сложное в плане здание.
Конструкция представляет из себя металлические двух- и трех-этажные рамы, в створе которых укладываются второстепенные балки, по которым выполняется монолитное ж/б перекрытие в качестве горизонтального диска.
На сколько верным будет результат расчета каркаса в случае, если в расчетной схеме задать только рамы, связи, и горизонтальный диск перекрытия (без моделирования второстепенных балок, дабы не усложнять модель). Все вертикальные нагрузки передать через ж/б плиту (постоянна, временная, вес второст. балок и т.д.), приложить все горизонтальные нагрузки.
Второстепенные балки посчитать отдельно по грузовым площадям.
Опирание колонн - шарнирное
Сейсмики нет.

В результате хочу получить:
1. Горизонтальные перемещения каркаса.
2. Усилия в рамных узлах.
3. Усилия в колоннах.
4. Усилия в связях.

Какие подводные камни могут быть при таком способе расчета каркаса?
Заранее спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg Схема каркаса.jpg (263.8 Кб, 1200 просмотров)

Просмотров: 10888
 
Непрочитано 08.12.2013, 13:57
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А в чём проблема смоделировать всё??
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 18:34
#3
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А в чём проблема смоделировать всё??
Если результаты будут идентичны, то экономия времени и менее загруженная модель.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 18:45
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


с учётом, что чертёж расклалки балок есть, сделать из него модель - дело нескольких кликов. объём модели при 3х этажах вряд ли вывалится за рамки разумного, даже если на 0,3м бить будете..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 19:19
#5
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с учётом, что чертёж расклалки балок есть, сделать из него модель - дело нескольких кликов. объём модели при 3х этажах вряд ли вывалится за рамки разумного, даже если на 0,3м бить будете..
Тут вопрос относится не только к конкретно этому зданию, а к такому подходу вообще.
Бывает когда нужно оценить конструктивную схему каркаса, получить усилия на фундамент, и не всегда на этом этапе имеется полностью продуманная балочная клетка.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:25
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Andrey88, тут мне кажется проще выкинуть плиту, она тянет на себя большую часть ресурсов, а 500-1000 лишних стержней вы в модели даже не почувствуете.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 19:38
#7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Andrey88, тут мне кажется проще выкинуть плиту, она тянет на себя большую часть ресурсов, а 500-1000 лишних стержней вы в модели даже не почувствуете.
Без плиты нужно будет вводить фиктивные кресты, моделируя горизонтальный диск, что бы уйти от геометрической изменяемости каркаса.
Так же через плиту удобнее задавать вертикальную нагрузку распределенной по площади.
А если второстепенные балки идут не с регулярным шагом, то возня с нагрузками займет уйму времени.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:39
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


+1, проще убрать плиту
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:45
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а что - всю геометрическую неизменяемость на плиту повесите?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 20:06
#10
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а что - всю геометрическую неизменяемость на плиту повесите?
Нет.
Вертикальные связи+рамы+плита.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:20
#11
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Если сделать так как вы хотите:

1. Горизонтальные перемещения каркаса. - с погрешностью большей чем при учёте балок, диск раскрепил ВБ по всей длине, которые в свою очередь раскрепили ГБ в местах примыкания.
2. Усилия в рамных узлах - +/- некоторый процент так как схема сосредоточенных нагрузок и распределённой нагрузки будет отличаться, насколько зависит от количества второстепенных балок в пролёте
3. Усилия в колоннах. - получите
4. Усилия в связях. - скорее всего получите близко, но тут может сыграть роль учёт перекрытия, которое возьмёт больше чем должно.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:26
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Плиту выкидывать однозначно. И заменять крестами с большой жёсткостью. Нагрузку прикладывать погонную.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 06:46
#13
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Без плиты нужно будет вводить фиктивные кресты, моделируя горизонтальный диск, что бы уйти от геометрической изменяемости каркаса.
Так же через плиту удобнее задавать вертикальную нагрузку распределенной по площади.
я бы диск смоделировал через КЭ балки-стенки , нагрузку на балки прикладывал погонную (собственный вес и какие-либо другие вертикальные нагрузки на плиту не задаются), при этом между элементами плиты не должно быть узлов, принадлежащих только плите.
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 09:16
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
я бы диск смоделировал через КЭ балки-стенки
А смысл? Проще крестами. Всё зависит от схемы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 19:26
#15
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А смысл? Проще крестами. Всё зависит от схемы.
Не однократно читал о том, что горизонтальный диск заменяют фиктивными связями, но ни разу не делал.
Подскажите как правильно их расставить для работы как горизонтальный диск, ставить в каждой ячейка второстепенных балок, или достаточно будет связать ими все колонны между собой в треугольники?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 19:50
#16
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Andrey88, связывайте колонны, ну по крайней мере я так делаю.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 20:12
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно их расставить для работы как горизонтальный диск, ставить в каждой ячейка второстепенных балок, или достаточно будет связать ими все колонны между собой в треугольники?
Без разницы. Лишь бы получился жёсткий диск.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 21:43
#18
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
я бы диск смоделировал через КЭ балки-стенки , нагрузку на балки прикладывал погонную (собственный вес и какие-либо другие вертикальные нагрузки на плиту не задаются), при этом между элементами плиты не должно быть узлов, принадлежащих только плите.
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
Поступаю абсолютно так при решении подобных задач
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 22:05
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Я б замоделил вообще всю схему ибо не совсем просто оценить характер деформаций и их распределение, возможные скачки напряжений и какие-то опять же места напряжений - это ведь не однопролетный сарай. Смотрю даже про температурные блоки никто не заикнулся. Не так уж и трудно нарчертить всё это в акаде и перекинуть в SCAD. Аккуратно поработать с ветром и температурными блоками. ЖБ плиту соединял бы со стальным каркасом через объединение перемещений. И лучше не применять РС схему - только С.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 23:26
#20
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
Извините, что вы подразумеваете под совместной работой плиты с балкой? Наличие связей, препятсвующих сдвигу?
Ryntik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Верность результата расчета металлокаркаса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05