Размещение проектируемого здания по пожарным нормам
Игнатий
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81

Здравствуйте, делаю дипломный проект по теме реконструкция общежитий - 3 шт. "Споткнулся" о п 8.1 СП 4.13130.2013, формально преграждаю я путь проектируемым зданием пожарным автомобилям для подъезда к существующим зданиям общежитий? Как на такой случай посмотрели бы пожарники?
Как понять высотой 18 метров, расстояние от нижней части колеса пожарной машины до верха здания? Допустимо такое расположение проектируемого здания или нужно делать проезд для пож. маш., демонтируя 1этаж проход между общежитиями? Уже сделан объем работы и не хотелось бы переносить здание в другое место.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 1.png
Просмотров: 77
Размер:	80.0 Кб
ID:	248693  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 2.png
Просмотров: 77
Размер:	65.4 Кб
ID:	248694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 3.png
Просмотров: 60
Размер:	33.3 Кб
ID:	248695  

Просмотров: 2115
 
Непрочитано 17.07.2022, 12:33
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039


дипломный проект посредине лета?

высота для пожарных автолестниц - это возможность достать до нижнего края проема любого помещения с людьми в здании (чтобы их эвакуировать).
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2022, 13:32
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
"Споткнулся" о п 8.1 СП 4.13130.2013, формально преграждаю я путь проектируемым зданием пожарным автомобилям для подъезда к существующим зданиям общежитий?
Всего-то? А больше у Вас никаких опасений нет ? Как раз тут пожарная машина проедет между "ногами" Вашей конструкции и стеной общежития. "Пожарники" зарубили бы Ваш проект по совсем другой причине - огнестойкости конструкций надстройки и понижению из-за этого огнестойкости всего комплекса зданий. Но всегда есть выход в виде СТУ. Запомните это волшебное слово. Тем более, что без них тут не обойтись просто из-за конфигурации здания.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 13:50
#4
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


иваниваныч, Огнестойкость стальных конструкций повышается до 90 мин. за счет огнеупорной краски "Джокер" ТУ 2316-043-40366225-02. Новое здание- степень огнестойкости II класс С1, в принципе как и у сущ. зданий.
Представив, что при пожаре будет гореть новое здание и существующее, пожарники, проехав под новым зданием могут сами стать заложниками пожара.
Сергей812,
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
дипломный проект посредине лета?
Готовь сани летом...
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2022, 14:00
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


С Джокером возможно. Но все равно не выполняются условия п.8.1 с подъездом по всей длине нового здания (что с одной стороны, что с 2-х). Без СТУ не обойтись.
Offtop: Вообще, некорректно говорить о старом и новом здании - тут будет один объект.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 14:24
#6
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


иваниваныч, подскажите, пожалуйста, в двух словах, как проходит процесс составления СТУ, и какие организации этим занимаются?
Мне надо для пояснения в записки типо - "для соблюдения норм и обеспечения пожарной безопасности необходимо обратиться в _____, для составления СТУ на противопожарную защиту проектируемого здания.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Offtop: А как посчитать строительный объем этого здания? от земли? или от низа фермы до ее верха + объем стоек?
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2022, 16:42
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,039


Offtop: у вас там все остальные проектировщики разбежались, что ли?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2022, 17:36
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


СТУ разрабатывают обычно фирмы, занимающиеся соответствующими разделами ПД (в данном случае пожбезопасность). Потом они согласовываются в МЧС и Минстрое.
Цитата:
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
А как посчитать строительный объем этого здания? от земли? или от низа фермы до ее верха + объем стоек?
СП 54.13330 А1.8; СП 118.13330 Г.6.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 18:00
#9
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


иваниваныч, Спасибо Вам за помощь!
Цитата:
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
или от низа фермы до ее верха + объем стоек
Offtop: получается так. СП 18.13330 Г.6 ...без учета, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте)... читал этот пункт, но видимо не до конца
Игнатий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Размещение проектируемого здания по пожарным нормам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
расположение лестницы в конструкциях здания по пожарным нормам vodoleika Пожарная безопасность 3 24.06.2012 18:29
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38