| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?

Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2013, 23:46 #1
Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?
alpine-gold
 
Челябинск
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 17




Здравствуйте!
Имеется город Якутск с температурой 0.98 (-54 градуса)
Нужно подобрать сталь для конструкции
решил, что
Настил: С 345
Колонны: С 345
Балки: С 375

ВОПРОС: как определить проходят они по ударной вязкости или нет?
Напишите пожалуйста подробнее студенту. Заранее спасибо.
Просмотров: 2231
 
Непрочитано 16.11.2013, 00:36
1 | #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Таблица 50* СНиП II-23-81* вас не устраивает или что-то в ней не ясно, раз вы на форум пришли? Хотя ваша похожа.

И не забывайте указывать категорию для сталей С345 и С375. Строго говоря, из стали С345 вам нельзя делать колонны. Отсутствие указаний по категории означает, что можно брать любую. Вы же должны применить для колонн (3 группа конструкций) сталь С345 2 или 3 категории. А для балок (2 группа) - сталь С375 4 категории. Обозначается С345-3, С375-4 (к примеру).
Категории обозначают, какие испытания были проведены с образцами стали (см. табл. 5 ГОСТ 27772-88)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.11.2013 в 00:56.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 16:10
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Подниму тему. В гост 27772-2015 в таблице 4 знак «—» означает, что показатель не нормируется. Требуется подобрать сталь для тонкостенной (2 или 3 мм) конструкции. Расчетная температура минус 56С. По сп 16 табл. В.1 требуется обеспечение KCV=34 при минус 20С. В ГОСТе 27772 для проката толщиной стенки менее 4 мм для любой марки стали везде стоит "-". Значит ли это, что вообще нельзя применять прокат толщиной менее 4 мм?

Последний раз редактировалось Иван 80, 25.01.2023 в 16:21.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 11:22
1 | #4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Нет, не значит.
Обновите ГОСТ, сейчас действует версия от 2021.
Там примечание дополнили: если надо, то проводите испытания
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 12:26
1 | #5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Примечание 1 к табл.В.1 СП 16.13330.2017
Табл.6.3 СП 260.1325800.2016
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? silkworm Машиностроение 6 18.12.2011 12:01
Расчет защитного сооружения граданской обороны. Как определить давление во фронте ударной волны DP? KORG Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2011 12:38
Прошу помочь определить ремонт каких кранов ведет данный цех (план прилагается) и как он проходит Tvips Технология и организация строительства 22 24.03.2011 19:48