Стальная колонна и удар вилочного погрузчика

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2022, 10:24 #1
Стальная колонна и удар вилочного погрузчика
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667

Трехэтажное здание 4м-6м-4м. По прочности, устойчивости, полезным нагрузкам проходит основная колонна дв.30К1.
По первому этажу катается вилочный погрузчик. В п.8.3. СП 296.1325800.2017 рассчитывают удары погрузчика о стены и фундаменты зданий. Требуется ли проверять колонны металлические на такие удары? Если брать нагрузку по п.8.3, то вместо дв.25К1 выходит дв.35К2!
Требуется ли считать стальные колонны на удар погрузчика? (думаю требуется)
Есть ли способы усилить колонну, что бы не гнать на всю высоту 35К2?
Можно ли делать колонну внизу 35К2, а второй этаж 25К1?
Просмотров: 1878
 
Непрочитано 22.12.2022, 10:46
2 | 2 #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть ли способы усилить колонну
Бесполезно. Мой личный недавний опыт запуска фабрики в работу и работы в ее службе эксплуатации. Металлические колонны обделывают противопожарной изоляцией - расшибают и ее. Сечение колонны принимайте ту которая нужно)))).
Лучше сделать защиту типа такую; она реально помогает и от погрузчиков и от рохлей. В сборе жестка. Выбор типов гигантский, см. интернет. Фантазия зависит от средств хозяина. Ими можно защищать все, включая стены))). Выносят погрузчиком перегородку (включая бетон и кирпич) или расшибают углы только в путь, особенно в конце смены, когда водила уже устал в усмерть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защита.jpg
Просмотров: 182
Размер:	159.8 Кб
ID:	252187  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 13:01
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Да чего там... Покрышки старые нанизать на колонну, делов то.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 13:20
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Покрышки старые нанизать на колонну, делов то
Осталось только сертификат у пожнадзора получить: покрышки не горят и не поддерживают огонь и вообще по фиг для этой категории помещения))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2022, 14:00
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Значит покрышки обложить кирпичом ...
Разница с ударной нагрузкой и без 40-50т на здание. Написал ГИПу давайте в ТЗ внесем, что удар исключается постановкой защитных устройств разрабатываемых отдельно - молчит как рыба об лёд.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 15:02
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Тут вот есть в СП 296.1325800.2017 п.8.3 формула и место приложение нагрузки.
Я помню погрузчик был весом 3тн. По формуле получается удар: F = 5*3тн = 15тн на высоте 750мм от пола. Если еще взять груз - 1.5тн на вилах - 22.5тн. Не слабо так.....
Там кстати есть и удар от вертолета...)))). У Вас не прогнозируется?
Ну конечно не слабо. Надо заказчика попросить испытания на складской скорости не более 5км/час.
Вообще прикольное СП - как я раньше такое не углядел - заказчиков пугать. А то много-много у тебя бетона.....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.12.2022 в 15:11.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 15:47
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
молчит как рыба об лёд
Так нельзя. Написал и забыл, ответственность не моя, пусть сам рожает.
Так рождают монстры.
Надо дойти до заказчика, сделать совещание, объяснить, пояснить, предложить, родить протокол совещания, на основании которого заказчик в сроки по протоколу внесёт изменения. Если нет реакции в течении недели, то добиться ответного письма от ГИПа и заказчика с отклонением предложения и колонны из 100 К10 в ж.б. рубашке.
(у меня последние года сплошь монстры, но мало ли кто будет стараться как надо) (а сейчас и вовсе жду по полмесяца телодвижений)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 15:48
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Забетонировать колонну на метр и забыть...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 15:55
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так рождают монстры.
Так ТС в свободном полете шурует проект. Может ГИП за 1000 верст. Сборная команда. Это нормально, пока деньги делят, кому сколько скинуть авансом и писаниной занимаются.
Лучше не надо здесь. А давайте поднимем старую тему про ГИПов. По фейс бить нельзя, да и далековато, а вот словесно обложить охота))). Пар надо выпускать - накопилось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 15:57
| 1 #10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


колесо отбойники вроде всегда в почете были, а не мега сечения колонн
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 16:25
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Отбойники это обычная практика, а вот погрузчики...у них беда из-за вил. Особенно на сэндвич-панелях.
Два случая.
1) При строительстве. Обдолбали сендвич-панели 1-го яруса. То фронтальный погрузчик зацепит, то самосвал не вырулит. Дизельную пикинеску (ножничный подъемник) уронили на стену. Удар пришелся на высоте 6метров. Короче вид панелей невеселый. Чем чинили? Заехал я в 2-а автосервиса ближайших. В одном не когда, работы много. В другом согласились - нам все едино, что машина, что стену рихтовать. Даже колор краски подобрали четко. Но надо шпаклевку хорошую и подложку. Панели от уличных температур покручивает. Выкрутился как технадзор перед хозяином. Деньги все равно генподрядчик отстегивал))).
2) При эксплуатации. Вся беда в этих вилах. 3-и рваные раны до минваты. Что делать, денег уже наличных нет. Ребят жалко - выгонят, еще могут и штрафы наложить. Я на напал на след завода под Рязанью по изготовлению вентрешеток любых типов. Дешево, без цепи посредников. Так быстренько под габариты пробоин заказал решетки, списал на текущий ремонт и доделки. Загерметизировали раны по быстрому и замаскировали решетками. Я водил заставил в наказание. Хозяин: это что у тебя? Это говорю новая вытяжка технологическая, не успели при стр-ве сделать - денег не было. Сейчас говорю доделали очень нужна для оборудования и условий труда))). Ну молодцы, говорит, что помните)))).
А колонны только ограждения спасали. Со временем водители ездить научились, габариты проездов осознали.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 17:43
#12
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
колесо отбойники вроде всегда в почете были
Дорожные "отбойники", которые ограждения, на поглощение энергии удара рассчитаны или на отклонение наезда и требуют хоть какого места для размещения. Т.е. кроме колонны нужно предусмотреть нечто отдельное, чисто на восприятие удара. Чего дешевле - смотреть по-месту. По мне так ограждения, всяко их проще менять чем побитые колонны.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2022, 03:35
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Лучше сделать защиту типа такую;
На картинке буфер для транспорта не имеющего переменной высоты. У погрузчика вилы по вертикали переменны.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Написал ГИПу давайте в ТЗ внесем, что удар исключается постановкой защитных устройств разрабатываемых отдельно - молчит как рыба об лёд.
Я бы разработал раздел ОДД с соответсвующими отбойниками исключающими съезд с маршрута. И предусмотрел бы системы блокировки работы погрузчика по принципу устройств ограничения работы г/п кранов в стеснённых условиях.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальная колонна и удар вилочного погрузчика

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли колонна защемить ПБ-плиту? Геннадий Анатольевич Железобетонные конструкции 3 13.10.2016 10:01
Смещенная колонна. Помогите советом, или расчетом. Эмиль215 Железобетонные конструкции 57 02.03.2016 22:46
Ищу конструкцию аппарели (пандус, сходни) для заезда/съезда погрузчика на борт грузовика Burov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2012 16:57
Колонна стальная многоэтажного промышленного здания 7s755 Металлические конструкции 1 20.07.2009 15:32
Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы diek Металлические конструкции 4 19.05.2009 19:17