Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1358 просмотров)

Просмотров: 53517
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:41
#21
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Аналитическим способом
невозможно, так как много начальных несовершенств такого расчета , если совсем грубо то представить стенку верхнюю как балку и посчитать но неизветно как взять нагрузку так как напряжение в фасонке распространяется волнообразно и как значение будет в некой мат. точке можно только догадываться, поэтому намного точнее только
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
машинными вычислениями
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:52
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
невозможно
Но ведь для бесфасоночных соединений через огромные формулы как-то считают, хотя там еще сложней НДС...
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:59
#23
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Видимо на заводе, должны это всю красоту... загнать в Ансис, и быстренько посчитать.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
С моей точки зрения фермы не обычная.
Лично я бы опасался сварных швов, особенно на отрыв, и продавливание-вырывание соединения фасонки и пояса. В оригинальных узлах ГСП такая проверка имеет место быть. Сомневаюсь, что опорный узел можно считать шарнирым (шарнирная ферма?). Углы раскосов не очень близки к 45градусам. Нет стойки в первой панели, разный шаг прогонов?
Интересно, с каким катетом шва будут приварены фасонки к поясам. Ну и стык нижнего пояса оригинальный.
Зачем ребра в узле Д? Это же простой стандартный узел ферм ГСП.
Нагрузка погонная на ферму 2.9т
При шаге 6 м 480кг/м2.

Последний раз редактировалось 100k, 10.06.2014 в 12:09.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:01
#24
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну для бесфасоночных можешь посчитать хотя бы хрупкое разрушение, на таких соединениях только сарайчики строить без нагрузок.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
С моей точки зрения фермы не обычная.
Поселок Обухово , МО. Целый город стоит на таких фермах, пояса из круглого профиля (фермы Калашникова) , квадратные , уголки, двутавры и тд и тп, там целый парк инженерных решений стропильных ферм, причем можно посмотреть как работают различные заводы на одних и тех же конструкциях.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:13
#25
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Целый город стоит на таких фермах, пояса из круглого профиля
И там тоже такие стыки нижнего пояса?
Круглые это не квадратные. Посмотрите как считается продавливание в обычных ГСП фермах, и от чего зависит. Как вариант можно было повернуть пояса на 45 градусов (поставить ромбом), но тогда проблемы с опиранием прогонов.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:16
#26
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


да
где расчет "продавливания" в СП или СНиП ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:21
#27
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


СП.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:25
#28
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


МОжет я отстал от жизни , подскажите пункт и номер СП
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:30
#29
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А, простите, какой смысл применять ГСП профиля в фермах на фасонках? И действительно, покажите-ка любой расчет узла ГСП профилей, соединенных на фасонке, приваренной к стенке одного из них, раз так бравируете терминами.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:34
#30
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


СП 16,13330,2011
приложение Л.2
Все это было в старом приложении к СНиП
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:44
#31
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
поэтому намного точнее только
Цитата:
Сообщение от Arikaikai
машинными вычислениями
вы предлагаете в МКЭ считать каждый узел ? ) Зачем такие заморочки ради обычной серийной фермы молодечно и какая польза от этих фасонок по сравнению с соединением "впритык"?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:59
#32
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
СП 16,13330,2011
приложение Л.2
вы конечно извините но где же "расчет на продавливание" ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:08
#33
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вы конечно извините но где же "расчет на продавливание" ?
Несущая способность стенки пояса.

Там 4 проверки.
1. Несущая способность стенки пояса. (продавливание вырывание)
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
2.Несущая способность боковой стенки пояса
3. Несущая способность элемента решетки.
4. Сварные швы.

Если сделать прорезные фасонки, то думаю, что продавливания не будет.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:09
#34
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел
А никто здесь так и не думает, потому как чтобы произошла потеря устойчивости стенок пояса, толщина фасонки должна быть сопоставима с шириной этого пояса. Изначально сомнения вызывало продавливание/вырыв полки пояса фасонкой. Как вы решали этот вопрос при расчете таких ферм?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:28
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
загнать в Ансис, и быстренько посчитать
такой узелок и в скадолире можно нарисовать, ничего страшного не случится. Если конечно держать все в пределах упругой стадии.


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
+1. Поэтому мне интересно, как проектировщик по СП посчитал этот узел (#16) и у него что-то прошло, когда здесь f будет стремиться к половине ширины пояса, а из своего опыта скажу, что f в районе 2 см по этой формуле уже ведет себя неприятным образом даже при средненьких нагрузках.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:43
#36
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Решение конечно необычное, но вот прежде чем страху наводить прикиньте а какие вообще усилия пойдут на пояс? Ведь раскосы приходящие в один узел имеют знакопеременные усилия и соединяются в первую очередь между собой а потом уже и к поясу...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:56
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vit.z., а опорный? Да и разница N в панелях пояса (оно же - усилие, которое с раскосов в пояс приходит) тоже цифра не такая уж и маленькая обычно.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:58
#38
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
vit.z., а опорный?
А с опорным все гуд, там две фасонки...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Я не утверждаю что ферма выполнена правильно, но я бы не торопился говорить обратное.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 14:03
#39
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Несущая способность стенки пояса.

Там 4 проверки.
1. Несущая способность стенки пояса. (продавливание вырывание)
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
2.Несущая способность боковой стенки пояса
3. Несущая способность элемента решетки.
4. Сварные швы.
Ну давайте начнем с того что в СП разрешается проваривать поперечными сварными швами с полным проваром стенок растянутые элементы, тем самым выключить из работы 1/4 сечения , ну точнее заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают. Вы создаете начальную точку для разрушения и это покажет как испытания так и расчет, если и варил когда то встык то без поперечных сварных швов, отсюда вытекали сечения больше чем необходимо. Пока был жив Мельников Николай Прокофьевич за такие бы дела кто то бы уже сидел......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 16:06
#40
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
это все, конечно "замечательно", однако у вас там не примыкающая фасонка к поясу, и это никак не отвечает на вопрос "зачем?".
Chebyn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33