Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций
КМ
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 21565
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://dwg.ru/dnl/4438
+почитайте сообщения автора, а также работы, на которые он ссылается в своей диссертации... Именно про большепролетные конструкции читайте Еремеева (если металл) и Клюеву (если железобетон)... Да вообще полно работ и нормы есть многочисленные, в том числе и на большепролетные конструкции... правда все очень туманно - от статей до норм... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8: 8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам. В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7: 6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). - это и есть ни что иное, как проверка на устойчивость к прогрессирующему обрушению ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета AntonVS Твой 55 метровый пролет не попадает в категорию "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" Последний раз редактировалось MasterZim, 11.03.2011 в 18:05. |
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:30. |
||||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
в дипломе используйте мдс,
хотя и Еремеев говорил 2 декабря, что он в этом году уже не действует а если вникать .... то выйдете за грани диплома и "утонете" тут не на одну диссертацию хватит вопросов
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Makson
Ты явно не понимаешь сути вопроса. Речь идет о прогрессирующем обрушении. Если при выходе из строя колонны обрушится ферма - то и хрен с ней. Главное чтобы она не потянула за собой соседние пролеты и в результате не завалился весь каркас по принципу домино. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
На счет конструкции, объект строится для Олимпиады в Сочи, в тех. задании было требование о расчете прогр. обрушения, на диплом мне тоже дали такой расчет. ГАММАn 1.2 Конструкция - стальные рамы переменного сечения, шаг 12 м, сплошная сетка связей по покрытию, решетчатые прогоны (в заодно как распорки). Сам принимал небольшое участие в рабочем проектирование, теперь оформляю на диплом. Прогр. обрушение самая интересная тема в моем дипломе, хотелось бы сделать ее качественно. Может есть ссылка на конкретные работы Еремеева по прогр. обрушению, кроме статьи в журнале ничего больше не нашел. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но самое главное в Вашем случае - это зарубежная литература. У ув. faysst есть какие-то статьи - http://sites.google.com/site/robustn...esti/kartoteka Думаю в этом направлении и стоит поискать... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Вот так вот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
#11
эксперты правы, потому как кроме 384-ФЗ имеется документ рангом ниже ФЗ но обязательный к исполнению - Распоряжение Правительства 1047-р от 21.06.2010 в нем есть условие обязательности выполнения п.5.40 СНиП 31-06-2009 ( таким образом распоряжение 1047-р расширяет список объектов предусмотренный ч.8 ст.4 384-ФЗ, подлежащих учету требований ч.6 ст.16 384-ФЗ ). Последний раз редактировалось olf_, 14.03.2011 в 10:11. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
olf_, да, с юридической точки зрения вы правы. Но с точки зрения здравой логики это же ведь бред.
Теперь любой сарай, если он общественное сооружение, требуется рассчитывать с учетом прогрессирующего обрушения. Причем не только в Москве. Как говорил Profan - чему там прогрессирующе разрушаться? И еще. Получается, что общественные здания с металлическим каркасом отменяются? Ведь методики расчета их на прогрессирующее обрушение нет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Здравствуйте коллеги.
Цитата:
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
И вообще для полной меры понимания "А что же требуется считать?" необходимо четкое определение понятия "прогрессирующее обрушение/разрушение", желательно с руководством/рекомендациями и описанием с пояснениями. В общих чертах: 1. есть элемент системы исключаемый/разрушамый и 2. есть оставшиеся элементы системы которые должны "устоять" (здесь система - несущ. каркас здания/сооружения) Мне и любому конструктору необходим ответ на вопрос - "Что входит в список п.1 (конструкция/элемент конструкции) и п.2 ?" Возможно следует искать аналогию с пожарными нормами... (я почему-то вспомнил табл.21 123-ФЗ) Последний раз редактировалось olf_, 14.03.2011 в 12:20. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Дополню, купол металлический. 8 соновных ребер опираются на металлические колонны. На основные ребра опираются подстропилые фермы, на которые опираются фермы покрытия и по ним кровля по профнастилу.
И на самом деле, методики расчета на "прогрессирующее обрушение/разрушение" я не нашел. Как же быть? Допустим, достаточно ли будет, убрать одну колонну (почему одну сам незнаю) и расчитать купол на устойчивость? И надо ли считать по I группе ПС? По II вроде как не надо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
А если у вас мост на двух опорах! Попробуйте запроектировать его так чтобы в случае выхода из строя одной опоры он не упал.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А разве это не случай т.н. "ключевых элементов"? Разрушение которых неизбежно приведет обрушению и в таком случае просто выполняется резервирование несущей способности. И для этого есть нормы - те, что по защите сборных каркасных зданий... Там прямо написано, что подход к расчету другой, не такой как с панельными зданиями и считать надо на список нагрузок на ключевые элементы (типа там 3 тонны на колонну любую, карстовый провал и тп и тд)...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |