Студент 5 курс. Пищу диплом, где выполняю расчет на прогрессирующее обрушение. Пролет конструкции (рама) 55 м. Читал МДС, дисер по этой теме, и статью в "Строительной механике и расчет сооружении". Есть пара вопросов которые мне так и непонятны. Может кто знает ответы на эти вопросы, либо заинтересуется данной темой.
- в МДС говориться, что при расчете на обрушение берем нормативные значения нагрузок и длительные временных. При этом указывается, что основная причина обрушения заключается в ошибках проектирования, либо изготовления т.е. произодет исчерпание несущей способности конструкции. Почему необходимо брать пониженные нагрузки, если при основном сценарии, чем ближе нагрузки к расчетным тем выше вероятность аварии?

- как можно определить коэф. динамичности воздействия на соседние конструкции при хрупком разрушении узла или элемента?

- можно ли учитывать повышение области упругой работы стали при кратковременном нагруженнии, и как определить до какого уровня может повыситься эта область не перейдя в хрупкое разрушение?

- как верно обосновывать сценарии аварийных ситуаций моделируемые при расчете? (какие элементы, где именно, какова скорость выхода из работы и т.п.)

-как можно приблизительно прикинуть слабые места конструкции?

Понимаю, что на эти вопросы ответить однозначно невозможно. Но буду благодарен за ссылки на полезную литературу по этим вопросам, а также ваше мнение и домыслы.

Тема, наверное, больше филосовская, но просто интересно, что о ней думают другие.
Просмотров: 21565
 
Непрочитано 11.03.2011, 16:28
#2
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Не замарачивайтесь даже если ваше здание в Москве.
и читайте Вариант 1(Косвенный метод)п.4.1 МДС 20-2.2008.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 17:01
#3
Ал-й


 
Сообщений: n/a


http://dwg.ru/dnl/4438
+почитайте сообщения автора, а также работы, на которые он ссылается в своей диссертации...
Именно про большепролетные конструкции читайте Еремеева (если металл) и Клюеву (если железобетон)... Да вообще полно работ и нормы есть многочисленные, в том числе и на большепролетные конструкции... правда все очень туманно - от статей до норм...
 
 
Непрочитано 11.03.2011, 17:53
1 | #4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8:
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). - это и есть ни что иное, как проверка на устойчивость к прогрессирующему обрушению


ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета


AntonVS Твой 55 метровый пролет не попадает в категорию "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"

Последний раз редактировалось MasterZim, 11.03.2011 в 18:05.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 18:18
#5
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:30.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 22:19
#6
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


в дипломе используйте мдс,
хотя и Еремеев говорил 2 декабря, что он в этом году уже не действует

а если вникать .... то выйдете за грани диплома и "утонете"
тут не на одну диссертацию хватит вопросов
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 22:31
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС - Глава 6, статья 48. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты"
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета
Гы...Я в шоке просто. Как можно обеспечить устойчивость 100 метрового пролета если убрать колонну на которую он опирается.Бред какойто.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 22:35
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Makson
Ты явно не понимаешь сути вопроса. Речь идет о прогрессирующем обрушении.
Если при выходе из строя колонны обрушится ферма - то и хрен с ней. Главное чтобы она не потянула за собой соседние пролеты и в результате не завалился весь каркас по принципу домино.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 07:59
#9
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если при выходе из строя колонны обрушится ферма - то и хрен с ней. Главное чтобы она не потянула за собой соседние пролеты и в результате не завалился весь каркас по принципу домино.
С этим утверждением я полностью согласен. Суть принципа описанного в МДС заключается в исключении из расчетной пространнственной схемы элементов на собственный выбор, и проверка остальных на пониженные нагрузки. Правильность этого метода и соответствие прогрессирующему обрушению вызывает сомнения. По моему мнению нужно примерно предпологать сценарий мозможных наиболее критических отказов и исходя из этого еще при рабочем проектировании, учитывать эти сченарии при разработки узлов и конструктивных решений (аналогия с нулевой живучестью в дисер. Дробота).

На счет конструкции, объект строится для Олимпиады в Сочи, в тех. задании было требование о расчете прогр. обрушения, на диплом мне тоже дали такой расчет. ГАММАn 1.2
Конструкция - стальные рамы переменного сечения, шаг 12 м, сплошная сетка связей по покрытию, решетчатые прогоны (в заодно как распорки). Сам принимал небольшое участие в рабочем проектирование, теперь оформляю на диплом. Прогр. обрушение самая интересная тема в моем дипломе, хотелось бы сделать ее качественно.

Может есть ссылка на конкретные работы Еремеева по прогр. обрушению, кроме статьи в журнале ничего больше не нашел.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 08:37
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Может есть ссылка на конкретные работы Еремеева по прогр. обрушению, кроме статьи в журнале ничего больше не нашел.
Сейчас полистал - в конце его книжки "Современные стальные конструкции большепролетных конструкций уникальных зданий" последние главы (страниц 25) посвящены этому вопросу, там есть коэффициенты условий работы в зависимости от типа конструкции, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и тп... Но читать полностью некогда... Но есть еще нормативный документ - "Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения.." - его я читал по диагонали, и вряд ли к нему вернусь - не занимаюсь уже расчетами металла...
Но самое главное в Вашем случае - это зарубежная литература.
У ув. faysst есть какие-то статьи - http://sites.google.com/site/robustn...esti/kartoteka
Думаю в этом направлении и стоит поискать...
 
 
Непрочитано 14.03.2011, 09:08
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8:
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). - это и есть ни что иное, как проверка на устойчивость к прогрессирующему обрушению
Экспертам Мосгорэкспертизы на этот закон ... с высокой колокольни. Сейчас проходили экспертизу с общественным зданием - заставили сделать такой расчет (на основании СНиП 31-06-2009). Попытки сослаться на закон привели к "...принесете мне еще раз какие-то там законы - выдам отрицательное заключение".
Вот так вот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 09:43
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#11
эксперты правы, потому как кроме 384-ФЗ имеется документ рангом ниже ФЗ но обязательный к исполнению -
Распоряжение Правительства 1047-р от 21.06.2010
в нем есть условие обязательности выполнения п.5.40 СНиП 31-06-2009 ( таким образом распоряжение 1047-р расширяет список объектов предусмотренный ч.8 ст.4 384-ФЗ, подлежащих учету требований ч.6 ст.16 384-ФЗ ).

Последний раз редактировалось olf_, 14.03.2011 в 10:11.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 10:22
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


olf_, да, с юридической точки зрения вы правы. Но с точки зрения здравой логики это же ведь бред.
Теперь любой сарай, если он общественное сооружение, требуется рассчитывать с учетом прогрессирующего обрушения. Причем не только в Москве.
Как говорил Profan - чему там прогрессирующе разрушаться?

И еще. Получается, что общественные здания с металлическим каркасом отменяются? Ведь методики расчета их на прогрессирующее обрушение нет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 10:48
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Здравствуйте коллеги.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
эксперты правы, потому как кроме 384-ФЗ имеется документ рангом ниже ФЗ но обязательный к исполнению -
Распоряжение Правительства 1047-р от 21.06.2010
в нем есть условие обязательности выполнения п.5.40 СНиП 31-06-2009 ( таким образом распоряжение 1047-р расширяет список объектов предусмотренный ч.8 ст.4 384-ФЗ, подлежащих учету требований ч.6 ст.16 384-ФЗ ).
Цитата:
5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполне-нием соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера.
Что-то совсем сложно тут. Например, арена цирка покрывается куполом пролетом 45м. Уровень ответственности допустим повышенный (а может и нориальный, вобщем не определились пока). Требуется ли расчет на прогрессирующее обрушение?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 11:05
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Например, арена цирка покрывается куполом пролетом 45м. Уровень ответственности допустим повышенный (а может и нориальный, вобщем не определились пока). Требуется ли расчет на прогрессирующее обрушение?
- да требуется, только вот чего? Если купол принять за один конструктивный элемент разрушение которого не влияет на остальные конструктивные элементы - то нет, иногда так и пишут - (допустим купол) купол не подлежит расчету на прогрессирующее обрушение.

И вообще для полной меры понимания "А что же требуется считать?" необходимо четкое определение понятия "прогрессирующее обрушение/разрушение", желательно с руководством/рекомендациями и описанием с пояснениями.

В общих чертах:
1. есть элемент системы исключаемый/разрушамый
и
2. есть оставшиеся элементы системы которые должны "устоять"
(здесь система - несущ. каркас здания/сооружения)

Мне и любому конструктору необходим ответ на вопрос - "Что входит в список п.1 (конструкция/элемент конструкции) и п.2 ?"

Возможно следует искать аналогию с пожарными нормами... (я почему-то вспомнил табл.21 123-ФЗ)

Последний раз редактировалось olf_, 14.03.2011 в 12:20.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 11:22
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Дополню, купол металлический. 8 соновных ребер опираются на металлические колонны. На основные ребра опираются подстропилые фермы, на которые опираются фермы покрытия и по ним кровля по профнастилу.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И еще. Получается, что общественные здания с металлическим каркасом отменяются? Ведь методики расчета их на прогрессирующее обрушение нет?
И на самом деле, методики расчета на "прогрессирующее обрушение/разрушение" я не нашел. Как же быть? Допустим, достаточно ли будет, убрать одну колонну (почему одну сам незнаю) и расчитать купол на устойчивость? И надо ли считать по I группе ПС? По II вроде как не надо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 12:46
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/4438
+почитайте сообщения автора, а также работы, на которые он ссылается в своей диссертации...
Именно про большепролетные конструкции читайте Еремеева (если металл) и Клюеву (если железобетон)... Да вообще полно работ и нормы есть многочисленные, в том числе и на большепролетные конструкции... правда все очень туманно - от статей до норм...
А Клюева не Н.В.случаем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:06
#18
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Makson
Ты явно не понимаешь сути вопроса. Речь идет о прогрессирующем обрушении.
Если при выходе из строя колонны обрушится ферма - то и хрен с ней. Главное чтобы она не потянула за собой соседние пролеты и в результате не завалился весь каркас по принципу домино.
А если у вас мост на двух опорах! Попробуйте запроектировать его так чтобы в случае выхода из строя одной опоры он не упал.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:18
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А если у вас мост на двух опорах! Попробуйте запроектировать его так чтобы в случае выхода из строя одной опоры он не упал.
- явный пример случая не подлежащего расчету на прогр. обруш.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 13:30
#20
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- явный пример случая не подлежащего расчету на прогр. обруш.
А разве это не случай т.н. "ключевых элементов"? Разрушение которых неизбежно приведет обрушению и в таком случае просто выполняется резервирование несущей способности. И для этого есть нормы - те, что по защите сборных каркасных зданий... Там прямо написано, что подход к расчету другой, не такой как с панельными зданиями и считать надо на список нагрузок на ключевые элементы (типа там 3 тонны на колонну любую, карстовый провал и тп и тд)...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41