| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.

Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2011, 14:01 #1
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет форумчанам.
Вот, в очередной раз сталкиваюсь с неадекватными результатами поперечного армирования плиты перекрытия, в этот раз объект магазин с нормативной нагрузкой 400кг/м2. Шаг колонн примерно 7 метров. Толщина плиты 250мм. Перекрытие безбалочное, колонны 400мм. Лира-АРМ выдаёт какие-то заоблачные результаты в зоне прям возле колонн. Как правильно заармировать эту зону поперечной арматурой?

Я ещё могу понять армирование в голубых зонах, где площадь сечения 10,1см2/п.м. что соответствует арматуре диаметром 12мм с шагом 100мм. Но что делать с тем, что в бардовой зоне и тем-более в чёрной я просто не представляю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2l.jpg
Просмотров: 3205
Размер:	223.5 Кб
ID:	72252  

Просмотров: 36825
 
Непрочитано 29.12.2011, 14:35
#2
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


если это магазин. то будут и венткороба и подвесные потолки. прямой резон сделать ребра вниз 400х200(h) мм в свету, фактически частично скрытая ригельная система и не связываться с проблемами безбалки. иначе более верить расчету на продавливание и капители уместны.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 15:59
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Задай в модели уширение ж/б плиты перкрытия в зоне колоны (700-800 х 700-800 х 500Н уточни расчетом) должно получится.

Программа дает всегда адекватный резултат главное адекватно смоделировать.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 16:06
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
700-800 х 700-800 х 500Н уточни расчетом
Что такое 500Н? Толщина плиты 500 мм?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:10
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


В зоне колонны Н это толщина плиты, можешь сделать 400мм расчет покажет, (800-800 ячейка)

Кстати сейсмике нет у Тебя наверное? при сейсмике не разрешается без ригелельный каркас шагом колон более 6,0м

Последний раз редактировалось Rizo, 29.12.2011 в 16:23.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 16:21
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Хотел ещё спросить следующее. А что будет (на практике) если уширения не делать. Какого плана разрушения плиты возможны?

Сечение профилей уменьшились вдвое, но всё-равно 146см2 это слишком много. Ну не до метра-же увеличивать толщину плиты?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-51.jpg
Просмотров: 1020
Размер:	199.8 Кб
ID:	72262  

Последний раз редактировалось РастОК, 29.12.2011 в 16:42.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:43
#7
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Ну вообще то так как узел сопряжения (между этажом) у без ригельного каркаса очень напряженный то в плите перекрытия у колоны если не до армировать или не уширить пойдут трещины. (чисто теоретически, на практике не встречал и не желаю встечать и не кому не дай бох встретить в будушем).
Насоветую:
Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:44
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


РастОК, независимо от расчета на поперечные силы обязательно необходимо считать на продавливание. Каким образом разрушится, если не пройдет на продавливание? Это внезапное хрупкое обрушение, по аналогии с гаражом на Кожевнической http://www.xn--80ardigabcdhfln3m.xn-...dennostyu.html
Следует отметить, что расчет на поперечную силу также должен присутствовать, но МКЭ программы дают большую погрешность при определении поперечных сил в приопорной зоне, т.е. над ними еще поработать надо, прежде чем взять в расчет. Расчет именно на поперечную силу безбалочных плит (не на продавливание) актуальнее, когда есть большие сосредоточенные (либо полосовые) нагрузки на рассчитываемую плиту.
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:47
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Странно... я думал уже нет совсем людей, которые смотрят на поперечное армирование в лире... ан нет... не перевелись еще...
Ну да ладно. Делайте расчет на продавливание, а на то, что в данном случае дает лира - забей.
Кстати, если сделать капители, то толщину плиты можно и 200мм сделать.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:52
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Процитирую Карпенко С.Н. из статьи http://www.tallbuildings.ru/projection2_rus_03_07

"Как известно, в плитах расчет на действие поперечных сил дополняется расчетом на продавливание. Во многих случаях дополнительный расчет на продавливание ошибочно принимается в качестве единственного, в то время как он не гарантирует преждевременных (в эксплуатационной стадии) локальных разрушений у колонн до наступления предельного состояния по полному продавливанию. В связи с этим расчет на действие поперечных сил по отдельным направлениям остается обязательным. Следует еще иметь в виду, что обычно подбор арматуры выполняется отдельно на поперечные силы Qx, и Qy, в то время как он должен выполняться на Qmax = √Qx2+Qy2. Должна указываться расчетная площадь поперечной арматуры, приходящаяся на единицу (например, 1 м2) площади плиты."
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:54
#11
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Прошу ликбеза:
каким образом в данном случае можно определить поперечные силы, возникающие в приопорной зоне?
Для себя определяю исходя из расчета многопролетной балки от равномерно-распределенной нагрузки, но данный подход боюсь сильно упрощен. Хотелось бы услышать мнение опытных товарищей.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:00
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ал-й, есть пример расчета сего чуда с адекватно снятыми с МКЭ значениями Q? А то ссылка уводит куда-то не туда...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:11
1 | #13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


@$K&t[163RUS], с адекватно снятыми с МКЭ )
Не берусь привести, мы сами эти усилия для полосовых опор и нагрузок получаем "вручную", когда требуется (когда в той же Лире поперечка вылезает не привычно у опоры, а где-нибудь в центре плиты, например при опирании на плиту чего-нибудь тяжелого линейно-протяженного, вроде толстенной мраморной стены поперек пролета). Т.е. в основном для линейно-протяженных опор и нагрузок. А Карпенковское замечание по неравномерности поперечной силы по контуру продавливания учитываем в вытянутых пилонах проверкой по аналогии той, что делается для края стены (полноценный расчет для полного контура также делаем). При этом распределение продавливающей силы в пределах пилона (контура) принимаем исходя из соотношений грузовых площадей - но это так, подстраховка.
Offtop: Сама статья целиком, если интересна, есть тут: http://www.stroinauka.ru/detailview....&dc=18&dr=7156
 
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:22
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Сама статья целиком, если интересна, есть тут
Изучу обязательно... дело ясное - что дело темное
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:24
#15
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;856718]Изучу обязательно... дело ясное - что дело темное
Что да, то да =) Ждем разработки универсальной модели, которая включает в себя расчет на продавливание, кручение, срез "в одном флаконе", судя по статьям НИИ, она (модель, с использованием ОКЭ) назревает...
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 05:37
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Никто не обратил внимания на размерность указанную по-умолчанию в Лире (на снимках экрана это "Поперечная арматура вдоль оси, при шаге 100см" Если уменьшить шаг, допустим до 10см то получаются более адекватные результаты, однако всё-же слишком завышенные. Хотя я совершенно уверен, что если взять шаг ячейки равный толщине колонны, то получится более вразумительный результат без экстремальных значений у самой колонны. При этом возникает проблематичное моделирование таких вот приопорных зон.
И ещё возникает один у меня вопрос, нужно ли ставить эту поперечную арматуру в самой зоне колонны?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 10:30
#17
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


А в расчетной схеме площадь поперечного сечения колонны как-то смоделирована?
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 15:18
#18
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
А в расчетной схеме площадь поперечного сечения колонны как-то смоделирована?
Да, АЖТ-шками.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 10:48
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


АЖТ равное сечению колонны и поперечка уже за границами этого АЖТ. Так?
У меня похожая картинка, только нагрузки выше и колонны толще. И сразу за границей АЖТ элементы с заоблачным (407 см2/м) поперечным армированием.
По стандартной размерности в лире - получается она выдает требуемое количество арматуры на 1м2?

И как из расчетной схемы получить усилия на плиту для расчета на поперечное армирование??

Последний раз редактировалось Poreth, 16.01.2012 в 12:47.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 14:35
#20
AEugen


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 103


Кто разобрался почему Qmax = √Qx2+Qy2, а не Qx+Qy=Qmax ? ведь направление векторы паралельны...
Ал-й, просвети новичка.

Последний раз редактировалось AEugen, 19.03.2012 в 15:03.
AEugen вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия Marusya Железобетонные конструкции 11 24.09.2010 06:45
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28