Цитата:
Спасибо,думаю всё таки в кнауфофском каркасе делать, только направляющие профили усиливать UA профилем 2 мм толщиной |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
|
У вас масса стеклянных панелей получится слишком большая для кнауфововского каркаса. Лучше сделайте нормальный черный металл от потолка, с расреплением из плоскости перегородки.
Был опыт, стеклянные панели по 80-100 кг. весом высотой примерно как ваши. При зареплении в "гипсокартонный" каркас немного не чотко стояли. Переделали на прокат. Стоит уже лет 12 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Цитата:
Именно об этом. На данный момент я так и планирую сделать, только шаг 400 мм и направляющие профили сверху и снизу усилить профилем UA. В серии Кнауф есть решение по креплению перегородки только к полу, с высотой до 4 метров. Вот я аналогичное решение планирую, только к потолку |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 182
|
Старайся шаг профилей каркаса под размеры листов обшивки подбирать
----- добавлено через ~4 мин. ----- Насчет профилей...Жесткость всей перегородки появится после обшивки, за счет геометрической неизменяемости листов ГКЛ. Чем меньше кусков(обшивки ГКЛ) будет, тем лучше |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Только надо будет расчет выполнить на "прорыв" профиля в месте крепления дюбелем от веса перегородки, с учетом бокового воздействия на вертикальный подвес.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. | immelnikoff | Отопление | 4 | 31.08.2015 09:59 |
Subassembly Composer - Почему берму только в самой максимальной участке показывает? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 11.06.2015 18:26 |
Крепление приточно-вытяжной установки к потолку или стене | brackets | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.11.2010 16:00 |
Вопрос по расчету перегородки. | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.01.2010 15:10 |