Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2020, 09:09 #1
Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным?
Артур1985
 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151

Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным? Минимальную расчетную температуру принял из норм проектирования подстанции 4 градуса, в нормах прописана температура воздуха от 4 до 40 градусов. Позже приложу решение, может где допустил ошибку, или же это просто указывает на отсутствие необходимости утеплять перекрытие?
Просмотров: 2191
 
Непрочитано 10.07.2020, 09:37
1 | #2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


где деньги расчеты, Лебовски?
lee вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 11:49
1 | #3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Если большие внутренние тепловыделения, то может быть существует необходимость отводить тепло. В промке такое бывает. И да, расчеты нужно посмотреть сначала.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 12:08
#4
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Нашел у себя ошибку в значении дельта tn, теперь в итоге положительное значение, но не совсем понятно как определить точку росы, значение td, в нормах проектирования найти не могу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если большие внутренние тепловыделения, то может быть существует необходимость отводить тепло. В промке такое бывает. И да, расчеты нужно посмотреть сначала.
Значительного тепловыделения не должно быть, помещение не отапливается, и от оборудования тепловыделение небольшое
Вложения
Тип файла: pdf v1.pdf (803.6 Кб, 14 просмотров)
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 12:52
1 | #5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
но не совсем понятно как определить точку росы, значение td, в нормах проектирования найти не могу.
Просто в поисковике пишите - точка росы, таблица. да и формула наверняка для ее определения есть
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 13:50
#6
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто в поисковике пишите - точка росы, таблица. да и формула наверняка для ее определения есть
Да, спасибо вам, таблицу нашел сейчас встал вопрос о сезонной эксплуатации, а именно не могу найти для Кишинева расчетную температуру наружного воздуха.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 14
Размер:	97.1 Кб
ID:	228201  
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 14:14
1 | #7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
Да, спасибо вам, таблицу нашел сейчас встал вопрос о сезонной эксплуатации, а именно не могу найти для Кишинева расчетную температуру наружного воздуха.
Посмотрите советские СНиП по климатологии
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 15:24
#8
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Посмотрите советские СНиП по климатологии
в СНиП II-А.6-72 нашел, спасибо.
Артур1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему "Комета" при расчете жестких или шарнирных баз почти не учитывает поперечную силу. bau88 Расчетные программы 18 24.06.2020 22:13
Сопротивление теплопередаче стеклоблоков в СП 23-101 неясно grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 8 15.07.2014 19:46
Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом? Jedavi Архитектура 4 23.04.2013 11:39
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54