Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2007, 15:03 #1
Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта
millbau
 
инженер широкого профиля :)
 
Петербург
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 34

Хочу подвесить лифтовую шахту к перекрытию - может кто встречался с такими вещами и подскажет с узлами?
Просмотров: 7666
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:50
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:55
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


это у Вас получится, что лифтовая шахта сама по себе, а ее приямок с фундаментом - сам по себе?! такое решение не приемлимо. Если не верите - спросите у лифтовиков лично.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 16:37
#4
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


С каждым часом веселее. Зачем спрашивается?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 17:31
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
это у Вас получится, что лифтовая шахта сама по себе, а ее приямок с фундаментом - сам по себе?! такое решение не приемлимо. Если не верите - спросите у лифтовиков лично.
В этом случае лифтовая шахта не сама по себе - а подвешена на каркасе. Такой вариант имеет место быть в высотных зданиях, где толщина фундаментной плиты позволяет выполнить в ней приямок.
В зданиях меньшей этажности возможно расположение приямков в пределах техподполья. Есть пример выполнения лифтовой шахты под 16-ти этажное монолитное каркасное здание в рассматриваемом варианте под грузовой и пассажирский лифты Мицубиси - остановка лифта 0.00, отметка низа приямка на ростверке - плите -1.40. Комплекс зданий построен в 2004 г и эксплуатируется - все вопросы были согласованы с поставщиками и лифтов и монтажниками. При необходимости могу выложить основные чертежи.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 17:47
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


to AMS - милости просим, покажите основные чертежи по шахте.
Мне не понятны мотивы, для чего надо шахту вывешиват на каркас здания? Всегда лифтовые шахты включались в работу всего здания - шахты являлись ядрами жесткости, как и лестничные клетки.
А приямок не обязательно должен располагатся ниже уровня фундаментов. Недавно делал пятиэтажку с лифтом - чтобы обеспечить требуемую глубину приямка пришлось делать двойной пол в шахте с толстой песчанной подушкой (из соображений технологии бетонирования). Приямок - лишь термин, обозначающий место внизу шахты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 18:15
#7
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Насколько я знаю лифтовую шахту нужно делать отдельно от здания, иначе выбрации на перекрытие передаются, а это недопустимо для жилых зданий.
favorite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:24
#8
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


Причина - желание максимально тоньше сделать каркас. Как вы понимаете подвешенная шахта будет работать на растяжение и сечения стоек (подвесов) будут минимальны. Внизу надобно прикрутить пружинки (дабы её не болтало) и растянуть всю конструкцию. Всё это после застеклить и должно получится дивно красиво...

Идея не моя - высмотрел в французком архитектурном журнале.
millbau вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 18:26
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


to favorite - такие высказывания не годятся, это получается уже из серии "одна бабка сказала". Я никогда не встречал требований в СНиПах об отделении конструкций лифтовой шахты от конструкций здания. а в кирпичных зданиях Вы как будете выгораживать лифтовую шахту?! Вы себе представляется отдельно стоящую шахту на 12-16 этажей? При поперечных размерах порядка 5х2 метра.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 18:31
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


to millbau - получается смесь машиностроения и динамиических гасителей колебаний из сейсмостойкого строительства.
кстати, боюсь наши пожарные зарубят такую идею (остеклить), если только не сделать такую шахту внутри какого-нить атриума.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:50
#11
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


Лифт неэвакуционный, внутри атриума и остановки только на первом и последнем этажах. Всё остальное - отдельно стоящая конструкция, неприкрепляемая к зданию. Если просто поставить стальную призму на 6 этажей, то сечения получаЦЦа - огого!
millbau вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 19:00
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а чего тогда мучаться? делайте монолитную диафрагму и к ней крепите свой лифт. в итоге получите поэтажное крепление. и есть же лифты, где направляющие установлены только с одной стороны - где двери. вообще не нужна рама лифта.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:03
#13
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


Вы, Forrest_Gump, похоже, не знакомы с моими рахитекторами!!! )))

Им непременно нужна отдельностоящая стеклянная башня высотой в 6 этажей!
(обещали взять в соавторы проекта)
millbau вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 19:07
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда все-равно предлагаю свой вариант - закладываете в проект лифт вдоль диафрагмы без противовесов. а для стеклянной башни делаете отдельный каркас. как такое?!
P.S. в последнее время меня архитекторы начинают напрягать своим бездумием. поэтому скоро слово "архитектор" будет для меня синонимом "дизайнер" - ругательное звание
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:24
#15
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


да я бы только ЗА, но лифт стоит почти посередине атриума...
millbau вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 19:33
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


тю. а к лифту на последнем этаже люди будут идти по переходу?!
вопрос пакостный - а машинное отделение где будет? тоже в стеклянной будке?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 19:37
#17
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


по переходу... не для слабонервных...

лифт - без машинного помешения - лебедочка прямо на крышке шахты (типа OTIS Gen2)
millbau вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 19:46
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда встает в полный рост вопрос расчета совместной работы металлической рамы лифта и остальных конструкций каркаса здания.
Вопрос - хорошо, рама лифта находится в подвешенном состоянии, но куда тогда будет передаваться это вес? Вы себе представляете какую придется городить раму вокруг атриума, чтобы эту всю красоту удержать? Следом будет большой вопрос об ПОС и ППР.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 20:41
#19
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вообще, растянутые элементы, да еще и для динамической нагрузки... Да еще минимум на 100 лет эксплуатации. Я бы крепко подумал. Это сколько циклов-то получится?
Лично я не люблю несущие растянутые элементы. Крепко запал в душу случай из практики, когда из-за одного растянутого винтового элемента с заводским браком локомотив на глазах чуть не свалился с экспериментального моста.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 20:55
#20
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


to Forrest_Gump, "и остальных конструкций каркаса здания..." - а это уже раздел КЖ и его делаю не я... )))

to vv_77, на эту тему можно полистать учебники по МК - там масса примеров разрушенных конструкций связанных с нарушением устойчивости элементов и крайне мало случаев, связанных с разрывом металла от растяжения...
millbau вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта