| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?

Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2011, 18:11
Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?
engineer_a
 
Служба заказчика
 
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094

Проектирую объект на просадочных грунтах.
Получил "геологию".
В отчете приведен модуль деформации природного состояния, данные по относительной просадочности и модуль деформации заданного состояния.
Так вот, каждый модуль деформации (природный и заданный) даны в виде числа без скобок и рядом число в скобках.
Написано "в скобках без коэфф." Без какого коэффициента? Что имеется ввиду?
например, стоят числа 3,50 (2,94) Мпа.
Просмотров: 34141
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 12:20
#21
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Так я понял, в конце отчета у меня сводная таблица с характеристиками грунтов по всем ИГЭ. Вот по ней и надо брать модуль деформации?
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:23
#22
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Так я понял, в конце отчета у меня сводная таблица с характеристиками грунтов по всем ИГЭ. Вот по ней и надо брать модуль деформации?
Сводная, да, у нас она так называется. Но она вставлена в текст отчета (так что и не обязательно в конце) и на разрезах (дублируется).
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:31
#23
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Денег не напасешься на весь озвученный комплекс...
Вы то как раз напасетесь
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:40
#24
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Вы то как раз напасетесь
Для начала нужно обзавестись необходимой базой, а это тоже немалые вложения средств.
Ну а кроме того, кто будет заказывать полный комплекс исследований, если в нормативах прописано, что достаточно и двух (к примеру)?..
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 13:22
#25
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
спасибо за фото, но я имел ввиду, что не видел прессиометр в действии...
А его особо то и не видно, опустил на глубин и подавай ступенями давление, все необходимые показатели записывается прибором, который потом подключается к компьютеру и с помощью спец. программы формирует отчет. вот собс-но и всё.

geoscience,
Цитата:
Поэтому для достоверности определения Е нужно проводить комплекс работ: лабораторные исследования (компрессионные, трехосные), штамповые испытания, зондирование, прессиометрия и т.д. После сопоставления результатов всех опытов можно вывести вполне адекватные характеристики грунтов.
Нуу, Америку открыли! Я говорю про то, что смысла от коэфф. mk, при проведении всего комплекса работ, нету никакого, т.к. модуль деформации берётся по штампам, только если для статистики коэфф. вычислять, но как я писал выше, спорное это дело.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 13:40
#26
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А его особо то и не видно, опустил на глубин и подавай ступенями давление, все необходимые показатели записывается прибором, который потом подключается к компьютеру и с помощью спец. программы формирует отчет. вот собс-но и всё.
Неее... Для геолога поле — это святое. Пока сам не посмотришь, не пощупаешь — не поймешь.
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 16:07
#27
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Нуу, Америку открыли! Я говорю про то, что смысла от коэфф. mk, при проведении всего комплекса работ, нету никакого, т.к. модуль деформации берётся по штампам, только если для статистики коэфф. вычислять, но как я писал выше, спорное это дело.
Определение характеристик грунтов вообще спорное дело. Здесь много зависит даже от настроения геолога.

Последний раз редактировалось geoscience, 07.04.2011 в 22:22.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 20:13
#28
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop: geoscience, не нужно припысывать мне чужих слов... Исправтье авторство цитаты в своем посте #27.

Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Здесь много зависит даже от настроения геолога.
Ну не надо делать из нас самодуров. В определении "геологической легенды", конечно, есть некоторая субъективность, но она в любом случае должна укладываться в рамки нормативов и методик. Правда и сами эти нормативы достаточно условны: просто когда-то договорились, что вот так мы определяем один показатель и называем его каким-то термином, а эдак определяем другой показатель и называем его каким-то другим термином. А после проектировщики по своим (также в достаточной мере условными) формулам и таблицам подбирают по приведенным показателям грунта фундамент и схему сооружения.
Утирирую, конечно...
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 21:08
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
...в СП 50-101-2004 есть пункт 5.3.6 (такой же пункт должен быть в СНиП 2.02.01-83), в котором указано, что для уточнения модуля деформации грунта должен применяться коэффициент mk. ...
Я не спец, просто интересно, да и пригодится.
Вы конечно наверно верно говорите, но я как бы недопонял, почему, если "Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами и прессиометрией, но не штампом, то применялся mk? Ведь можно попроще: применить какие-то корр. коэфф.:
Цитата:
5.3.4 ... Для зданий и сооружений II и III уровней ответственности допускается определять значения Е только по испытаниям грунтов прессиометрами, используя корректировочные коэффициенты по ГОСТ 20276.
Цитата из СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 07:20
1 | #30
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
В определении "геологической легенды", конечно, есть некоторая субъективность, но она в любом случае должна укладываться в рамки нормативов и методик. Правда и сами эти нормативы достаточно условны: просто когда-то договорились, что вот так мы определяем один показатель и называем его каким-то термином, а эдак определяем другой показатель и называем его каким-то другим термином. А после проектировщики по своим (также в достаточной мере условными) формулам и таблицам подбирают по приведенным показателям грунта фундамент и схему сооружения.
Утирирую, конечно...
Все верно, только условностей в определении характеристик грунтов гораздо больше. Работа конструктивных материалов (жб и металлы) более прогнозируема, т.к. мы контролируем их свойства с момента изготовления конструкции до сноса. В то же время историю формирования массива грунтов до начала строительства нужно еще правильно разгадать.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата из СП.
Читайте этот пункт полностью, там уточнение "для грунтов, не обладающих выраженной анизотропией". Прессиометр испытывает грунт в горизонтальном направлении, а штамп в вертикальном. Массив грунтов является анизотропным телом, причем отличие свойств у разных типов грунтов существенно меняется. Поэтому и коррелировать между показателями не всегда правильно.

Последний раз редактировалось geoscience, 08.04.2011 в 07:35.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 07:35
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
...Читайте этот пункт полностью, там уточнение "для грунтов, не обладающих выраженной анизотропией". Прессиометр испытывает грунт в горизонтальном направлении, а штамп в вертикальном. Массив грунтов является анизотропным телом, причем отличие свойств у разных типов грунтов существенно меняется. Поэтому и коррелировать между показателями не всегда правильно.
Благодарю за разъяснения. Особенно насчет гориз/вертик - даже не думал.
Однако неизвестно, обладают ли грунты в данном случае выраженной анизотропией. Допустим, нет. Т.е. так установил геолог, и применил этот способ.
И сейчас полной уверенности в том, что в отчете под "коэфф." подразумевается именно mk, у меня не возникло.
Это я к чему - я не работаю со сложными основаниями, и тонких познаний в этом деле нет. Но с отчетами ИГИ приходится работать. Отчеты оформляются одинаково специфично, независимо от сложности оснований или объекта. Часто встречаются термины, коэффициенты и прочая, точного значения которых негеолог (например, я) не знает.
Получается, я гляжу на отчет как на новые ворота.
А хотелось бы со вниканием.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 08:50
#32
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако неизвестно, обладают ли грунты в данном случае выраженной анизотропией. Допустим, нет. Т.е. так установил геолог, и применил этот способ.
И сейчас полной уверенности в том, что в отчете под "коэфф." подразумевается именно mk, у меня не возникло.
Это я к чему - я не работаю со сложными основаниями, и тонких познаний в этом деле нет. Но с отчетами ИГИ приходится работать. Отчеты оформляются одинаково специфично, независимо от сложности оснований или объекта. Часто встречаются термины, коэффициенты и прочая, точного значения которых негеолог (например, я) не знает.
Получается, я гляжу на отчет как на новые ворота.
А хотелось бы со вниканием.


Чтобы не было сомнений у проектировщиков геологи анализируют результаты всех опытов, проводят необходимые корреляции, а дальше приводят сводные таблицы с характеристиками грунтов, которые следует использовать в расчетах. Это их специфические познания. Важно на этапе составления техзадания на изыскания обосновать необходимый (а не минимальный) объем работ.
Хотите вникать, почитайте литературу, поучавствуйте в полевых и лабораторных работах. Что тут еще посоветовать.

Пока сам не посмотришь, не пощупаешь — не поймешь. Сказал AlphaGeo в посте #26

Последний раз редактировалось geoscience, 08.04.2011 в 08:57.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:26
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
..приводят сводные таблицы...
Автор таблицу не показывали.
Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
...Пока сам не посмотришь, не пощупаешь — не поймешь. Сказал AlphaGeo в посте #26
Ну, до "пощупать" не дойдет наверно... хотя были случаи, когда присутствовал при полевых.
Мне, как пользователю отчета, нужны в основном результаты в отчете. А например четвертичность периода вряд ли повлияет на конструкцию фундамента
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:46
#34
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, до "пощупать" не дойдет наверно... хотя были случаи, когда присутствовал при полевых.
Я даже на вкус пробовал! Геологи учили различать глину и суглинок, когда на вид они одинаковые
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:50
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Я даже на вкус пробовал! Геологи учили различать глину и суглинок, когда на вид они одинаковые
Попытаюсь угадать. Глина соленее?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:55
#36
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Попытаюсь угадать. Глина соленее?
Неа, даю вторую попытку!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 12:04
#37
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Неа, даю вторую попытку!
Даже я не знаю... Лучше к языку липнет?
 
 
Непрочитано 08.04.2011, 12:23
#38
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Я даже на вкус пробовал! Геологи учили различать глину и суглинок, когда на вид они одинаковые
-Гена, это глина?
Гена, пожевав, с отвращением:
-Нет. Похоже на гав%о.
-Вот я и думаю откуда у меня в жо%е глина?...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 12:32
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Неа, даю вторую попытку!
Мыльнее?
Я таки еще помучаю с km.
В СП (СНиП) он от 2х и выше. Тут типа 1,2 и еще сколько-то. Так этот km вычисляется при сравнении?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 12:38
#40
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Автор таблицу не показывали.
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Такая таблица есть. В ней указаны те значения, которые взяты из таблиц для каждого ИГЭ для варианта без скобок - большее из двух значений.
Спасибо за прояснение ситуации.



Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А например четвертичность периода вряд ли повлияет на конструкцию фундамента
Зато она повлияет на выбор нормативных (табличных) характеристик, коэффициентов корреляции ...
geoscience вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за параметр в отчете об инженерно-геологических изысканиях?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях professor_off Основания и фундаменты 83 12.06.2018 12:08