| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20
|
[FONT=Times New Roman][size=3]Ко мне обратился товарищ за помощью!!! Ситуация такая, некая организация выполнила монтаж конструкции(Вагоно-ремонтный цех) без чертежей все из 45 двутавра, и еще хотели установить три крана 2+1! Вся конструкция конечно не проходит даже балки покрытия на [/size][/FONT]
[size=3][FONT=Times New Roman]17 м(Все заголовку схватильсь, начальнику ОКС объеснили что умничать не стоит)! Согласились усиливать! усиление договорились выполнять из 45 так как у них этого метала дохрена и их не ''а''бе….т за перерасход!2 пролета по 17 м , длина здания + /- 200м шаг колон 6 и 12 м! Рассчитывал плоскую схему и еще по элементно высчитывал, после захотелось проверить в пространстве как поведет , вот только горизонтальные и вертикальные от крана немного затрудняюсь как лучше выполнить!!!! Если кто то нагрузи собирал в пространстве от крана поделитесь опытом, хотелось увидеть одним глазком! Тут еще неприятная ситуация нужно разработать жесткое защемление на колонне в районе базы с усилением, есть у меня пару нестандартных идей но они сыроваты, если кто то сталкивался с подобным или взглянет одним глазком и подтолкнет на хорошую мыслю буду благодарен! С фундаментами на страх и риск не усиливаем (так как попросим эту организацию выставить автоматику что бы краны не находились в одну линию) в приложении указаны нагрузки max N когда 2 каретки по средней калонне, max М две каретки с ветром в по одну сторону. C ув. dremasss![/FONT][/size] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.10.2009 в 13:35. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847
|
dremasss, если ты полагаешь, что большой размер букв обеспечит лучшую читабельность, то ты ошибаешься.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
dremasss, Удали эту тему и создаю новую. Где на руссоком языке объясни какой совет тебе нужен. Пиши нормально, задавай нормальные вопросы, предоставляй нормальные исходные данные и будут тебе нормальные ответы.
Читая ту абракадабру что ты пишешь, отвечать желания не возникает
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Господи, ну какие новые темы. Клиент очевиден же.
Посмеёмся, и то ладно.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
|
||||
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20
|
Regby так ответов нет! А задал вопрос по нагрузкам как в пространстве от крана задаете, все закричали "Я рассчитывал, показали картинки после срулили, треугольник интересовал!!!!Картинки показать расчетов в Скаде и я могу и довольно не маленькие! По базе тоже фигня никто не ответит потому что применять нужно нестандартное решение(ставить дополнительные анкера на эпоксидке, траверсы + плита должна быть около 50мм, а уже стоит колона на 2-х 10мм листах и.т.д)!!!!!!!!!!!!
Короче я устал ждать Вы че не можете ответить лузеру!!!! Установи нагрузки Dmax, Dmin, Mmax, Mmin и Т в узлы опирания колоны и подкрановые балки, а в РСУ поседи и пошамань!А вам схему подавай!!!!Я бы и нестал расчитывать в пространстве, просто любопытно было кто то делал!!! А вот с Базой у меня запара!!!!!! Последний раз редактировалось dremasss, 14.10.2009 в 17:19. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
dremasss, может, 127 восклицательных знаков поставишь?
|
|||
|
||||
dremasss,
Конечно же крановые нагрузки задают от поперечного и продольного торможения кранов, просто это столь очевидные вещи, что не стоит на это акцентировать внимание... Могу привести скрин со схемы цеха, (мы делали усиление фундаментов , поверочные расчеты и техобследование этого обьекта, в связи с его перепрофилированием) (г.Актюбинск, Казахстан), где указана крановая нагрузка по направлению "по оси У", про которую ты спрашивал в своем сообщении : #17 Остальные нагрузки (Dmax, Dmin, Mmax, Mmin и Т ), также присутствуют в моей схеме, не сомневайся... Просто в твоей ситуации, чисто юридически и согласно правил проектирования, раз уж у тебя, строители наколбасили с каркасом : Цитата:
(согласно твоего сообщения : Цитата:
Кстати, не поленись посмотри тему : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=423270&#post423270 ("Причина развития трещин и прогиба в главной балке") - тема также начиналась с просьбой помочь, но так как автором, изначально было наколбашено немерянно, то в итоге все свелось судя по всему к обращению в фирму по разбору полетов и соответственно с выдачей подзатыльников (то бишь по техобследованию...) Я к тому, что про фундаменты ты же забываешь... Цитата:
Последний раз редактировалось viking1963, 14.10.2009 в 22:32. |
||||
|
||||
Цитата:
Доброе утро, да как то пытаюсь в чем то помочь (по теме), Offtop: а по поводу преподавания - действительно было малость (по молодости) - немножко черчение преподавал (AutoCAD), и секцию спортивную (платную, по вечерам (восточные единоборства)) с напарником в школе вели (когда СССР развалился, как то выживать надо было...(но это все подработка была)), Ну и на основной работе, горбатился, ясное дело... Последний раз редактировалось viking1963, 15.10.2009 в 12:34. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да и не огорчайся ты так. Я вот тоже не знаю, как энти гребаные крановые нагрузки прикладывать. Ну и что?
Ты наверно инопланетянин. База на связь не выходит и тебе требуется психологическая поддержка в єтом враждебном мире |
|||
|
||||
Vavan Metallist,
Доброго времени суток ! У Вас классный юмор : Цитата:
но если бы ему пришлось моделировать нижеприлагаемую пространственную схему (как то попалась мне в Госэкспертизе - эксперт знакомый вручил - подучиться малость), (где одних нагрузок от кранов, штук 80 и Комбинаций Загружений, немерянно) - то сколько бы эмоций у него было бы... Последний раз редактировалось viking1963, 18.10.2009 в 19:08. |
||||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Маленький оффтоп.
В отношении подвижных нагрузок мне очень нравиться Робот Миллениум (теперь он куплен автодеском). Буквально на прошлой неделе "баловался" с подвесными кранами. Ну очень удобно. Жаль, что не в Лире, не Скаде этого нет. |
|||
|
||||
gad ,
Добрый вечер, так а хоть картинку-презентацию-то можно глянуть? (если можно) (просто интересно как там в Роботе-то все это дело выглядит...) |
||||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |