Непрочитано 11.11.2008, 12:52 #1
Лира 9,4: Ошибка:геометрически изменяемая схема
ignor
 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85

Здравствуйте, форумчане!
Создал схему в Лире 9,4 перекрытия по фермам. Выдает кучу ошибок с геом.изменяемой схемой.
Просьба помочь.
Файлик:

Вложения
Тип файла: rar ферма_mail.rar (10.7 Кб, 100 просмотров)

Просмотров: 4279
 
Непрочитано 11.11.2008, 13:09
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


без расчета понятно, что либо связи по колоннам надо ставить либо, пересмотреть сопряжение с фундаментами.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 13:15
#3
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


ander, Установка связей по колоннам не помогает.
Нагрузки только вертикальные.
Сопряжение с фундаментами - шарнир
ignor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 13:18
#4
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Там ошибки в узлах сопряжения прогонов.
ignor вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 13:25
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


У тебя стойки - тип КЭ 4 - стержень пространственной фермы (по концам шарниры). Но, поскольку все стойки вертикальны, получилась геометрически изменяемая система.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 14:12
#6
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Profan, Поменял на 10-й тип. Ничего не изменилось, столько же ошибок.
ignor вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 14:26
#7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


скинь txt задачи
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 14:42
#8
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Так ведь и пояса ферм тоже КЭ 4. Прогоны в данном случае не препятствуют вращению ферм вокруг нижнего пояса.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 09:55
#9
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Profan, назначил всем КЭ10. Все считает без ошибок. Спасибо.
Но ведь тогда на опорах прогонов и в стержнаях ферм появляются моменты. А прогоны шарнирно опираются на фермы. Как быть?

Sid Barret, эээ, а как ??
ignor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 10:26
#10
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Поставил шарниры по концам прогонов. Избавился от моментов на опорах.
Но остались моменты в стержнях фермы. При выборе сечения или пренебречь?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 10:34
#11
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Раскосам ферм можно задать КЭ 4, я думаю.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:01
#12
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Profan, Поставил как ты сказал, появилсь ошибки, но значительно меньше, чем было сначала:
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 10, ТИП СВЯЗИ 4.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 58, ТИП СВЯЗИ 4.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 61, ТИП СВЯЗИ 4.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 67, ТИП СВЯЗИ 4.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 87, ТИП СВЯЗИ 2.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 288, ТИП СВЯЗИ 2.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 323, ТИП СВЯЗИ 2.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 354, ТИП СВЯЗИ 2.
10:44 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 372, ТИП СВЯЗИ 2.

Главное никакой системы в ошибках в этих узлах нет. Как-то хаотично выдает, что это геометрически изменяемая система.
Можете объяснить причину этого?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 13:58
#13
emax10

Конструктор
 
Регистрация: 12.08.2009
Казахстан,Алмата
Сообщений: 8


мне тоже интересен ответ
emax10 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 15:05
#14
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от ignor Посмотреть сообщение
Поставил шарниры по концам прогонов. Избавился от моментов на опорах.
Но остались моменты в стержнях фермы. При выборе сечения или пренебречь?
А вы можете законструировать узел абсолютно безмоментный? Фактически момент всегда будет - это нормы нам позволяют им пренебречь, но не запрещают подбирать сечения с учетом моментов. Так что пусть в запас идет.
Dant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9,4: Ошибка:геометрически изменяемая схема

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается worm Расчетные программы 26 07.03.2008 12:19
Лира. Расчётная схема. Стальной резервуар. gilvat Лира / Лира-САПР 1 14.05.2006 23:09