| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай вплотную к существующему строению

Забивка свай вплотную к существующему строению

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2013, 14:18 #1
Забивка свай вплотную к существующему строению
di12
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052

Уважаемые форумчане! Разрешите сомнения:
Дано: - существующее каркасное (рамное, железобетонное) здание о восьми этажах (жилой дом),
- фундамент - сваи стойки с опорой на известняк R=50МПа (в водонасыщенном состоянии)

нужно: пристроится вплотную таким же строением с применением свай стоек (сечение 400х400 L~10м N=120т).

Вопрос: можно ли бить их молотом? либо переходить на буронабивные?

Сей документ регламентирует сокращение зоны влияния забивки в зависимости от грунта основания существующего фундамента. Но у меня данным грунтом будет являться скала, следовательно:
а) дополнительные осадки существующего строения - невозможны и можно смело забивать сваи вплотную
б) для самоконтроля представил, что основанием сущ. здания будут суглинки тугопластичные - тогда по "графику 1 ВСН490-87" минимальное расстояние r=5м
в) тоже что и б), но на сугмягкопластичные - результат r>25м

ЧТО ПРИНЯТЬ К РАЗРАБОТКЕ - ума не приложу...
скорее всего вариант б) - 5ти метровая зона буронабивных свай - далее забивные

Опять же СП24.13330.2011 п. 7.6.6 практически запрещает уменьшать зону влияния r=25м.


P.S. Если бы была возможность задавить сваи, сделать шпунт, выполнить лидерные скважины - то этот вопрос и не поднимался на форуме.

Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (126.3 Кб, 1351 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (97.3 Кб, 1273 просмотров)

__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 16.07.2013 в 14:33.
Просмотров: 15713
 
Непрочитано 16.07.2013, 14:23
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Offtop: Если со сваями происходит именно забЫвка, то лечиться надо Память укреплять, заниматься...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 14:27
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сомнения развеет контрольная забивка с измерением параметров колебаний

Последний раз редактировалось vv_77, 16.07.2013 в 14:46.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 14:29
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да, когда у жильцов посыплется штукатурка.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 14:34
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Сомнения развеет контрольная забывка с измерением параметров колебаний
если бы была возможность выполнить контрольную забивку - тема не поднималась бы....

Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: Если со сваями происходит именно забЫвка, то лечиться надо Память укреплять, заниматься...
спасибо за совет
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 15:09
#6
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


ошибся...

Последний раз редактировалось forass, 16.07.2013 в 15:18.
forass вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 23:07
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: осадки, просадки, скала...

боюсь, что строителям на головы посыпятся элементы фасада, а также отвалившиеся куски штукатурки в квартирах (жильцы выкидывать начнут)..

имхо - бурите, Шура, бурите..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 08:54
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
если бы была возможность выполнить контрольную забивку - тема не поднималась бы....
Ну тогда Вам к гадалке надо, а не на инженерный форум.
А если уж ссылаетесь на ВСН 490, то читаете его полностью:
Цитата:
4.7. Параметры колебаний грунта и сооружений должны быть измерены при погружении не менее двух пробных свай (двух-пяти шпунтин).
Масса молота или характеристика вибропогружателя, а также размеры пробных свай не должны иметь значительных отклонений от принятых в проекте.
Ну и далее в том же духе.
Цитата:
Расчет уровня динамических воздействий по скорости или ускорению колебаний для определения допустимых расстояний по пп.*2.3, 2.4, 2.7, 2.13 и 2.15 производят по параметрам колебаний, определяемым согласно указаниям настоящего приложения, и уточняют по данным измерений параметров колебаний при забивке и вибропогружении пробных свай и шпунта.
Для расчетов по пп.*2.3, 2.4 и 2.7 принимают наибольшее измеренное значение амплитуды смещений и соответствующую ей частоту вертикальной составляющей колебаний, а по пп.*2.13 и 2.15 значения амплитуд смещений и частот одной из трех составляющих колебаний.
Цитата:
В соответствии с требованиями п.*4.7 должны быть измерены параметры колебаний (амплитуды смещений и соответствующие им частоты) в вертикальном и двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях.
Регистрацию колебаний следует производить одновременно через каждый 1*м погружения сваи или шпунта до проектной отметки или через 0,5*м, если в геологических разрезах имеют место выклинивающиеся слои грунта, или при мощности слоев менее 1*м.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 09:12
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


чего мудрить? однозначно применяйте буронабивные, тем более, что сваи- стойки- только лучше будет
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:29
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Благодарю Всех откликнувшихся...
Исчерпывающий ответ на вопрос получил от авторитетного для меня форумчанина по средствам ЛС.

Тему можно закрывать.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 10:44
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А что за ответ? Продублируй, пожалуйста, без имен и ников. Для самообразования.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 11:09
1 | #12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Одну сваю 400х400 можно заменить на 2 сваи 300х300 N=60 т (можно с шагом 500 мм) и применить давилку.
Чтобы сэкономить можно использовать это решение только в непосредственной близости к сущ. зданию, а на остальной площади использовать ваше решение.
Кстати, чтобы набрать такую допустимую нагрузку на сваю (120 т) обычного молота весом 1,8-2,5 тонн будет недостаточно. Нужен тяжеловес 3,5-5,0 т.

Последний раз редактировалось Liam, 17.07.2013 в 11:16.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:12
1 | #13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Продублируй, пожалуйста, без имен и ников.
Вопросы реконструкции всегда сложны. Особенно в плане - бить или не бить.
Всегда нужно рассматривать расстояния от вновь забиваемой сваи до существующей.
Если данные расстояния достаточно большие (не менее 4 d) от существующей сваи, то вновь забиваемая свая, имея под своим основанием (концом) некое ядро, будет плотнить грунт и следовательно, существующая свая во время её забивки, будет испытовать горизонтальные перемещения, что может сломать её ствол.
Во избежании данного эффекта, поскольку забивкой сваи сначала грунт уплотняется в горизонтальном направлении, а вместе с ним и следует ствол сваи и изгибается, а после грунт, уже уплотненный, в своё первонанальное состояние не приходит, а свая после кратковременной нагрузки, старается прийти в то состояние, которое было до времени забивки, около существующий свай забиваются сваи медленно, большой массой молота, одноразовым ударом.
Если такого оборудования у вашего заказчика нет, а есть дизель-молот, то суеществующее здание будет преперпевать значительные колебания и не факт что развалится.

На моей практике били и от 400 мм от существующего здания, но всегда составлял программу по наблюдениям.

В итоге - бить можно.


Огромная просьба: не комментировать данный пост.


P.S. Принял решение: 5ти метровая зона буронабивных свай (на всякий случай) - далее забивные
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:16
#14
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Спасибо.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:28
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Опуская здравый смысл с точки зрения разрушения существующего здания и многочисленные иски к заказчику и строителям...
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сваи стойки с опорой на известняк R=50МПа (в водонасыщенном состоянии)
Как вы собираетесь забивать (это требование СНиП на сваи, какое не знаю) тонкие ж. б. сваи в известняк (который является горной породой, пускай даже выветрелой по верху) ?
Хорошо, допустим вам удалось () забить такую сваю туда. Как вы определите, что забивать уже хватит ?

Вы понимаете, что при забивке сваи в глины ощутимо подпрыгивает !автобус! едущий в 30 м от копра ?
Думаете, в существующем здании людям от забивки будет комфортней, чем до этого ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 16:58
#16
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Извините, но не удержался
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь забивать (это требование СНиП на сваи, какое не знаю) тонкие ж. б. сваи в известняк (который является горной породой, пускай даже выветрелой по верху) ?
точно также, как и забивались сваи существующего дома - дизельмолотом
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как вы определите, что забивать уже хватит ?
что характерно - тоже по отказу
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы понимаете, что при забивке сваи в глины ощутимо подпрыгивает !автобус! едущий в 30 м от копра ?
несравнимые вещи (массы сравните) - сваебойка не даст Вам такого импульса, чтобы приподнять колонну с N=300т,
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаете, в существующем здании людям от забивки будет комфортней, чем до этого
если здание не даст доп. осадок - "комфорт" не изменится
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:04
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 02:53
#18
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


di12, скажите, а Вас есть опыт забивки свай? Прислушайтесь к посту 15. Tyhig все хорошо объяснил..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 08:28
#19
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
не загадывая ближе к зиме отпишусь в этой теме (если заказчик решится строить в этом году...)
Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
di12, скажите, а Вас есть опыт забивки свай?
есть опыт проектирования свайных фундаментов, есть опыт прохождения экспертизы проектов свайного основания в сложных геологических условиях у Герсевановцев (с полным подтверждением принятых решений), есть опыт работы с подрядчиками, кот. непосредственно занимаются забивкой.... а вот "опыта забивки свай" - к сожалению не имею.
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 18.07.2013 в 08:35.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 08:51
#20
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


di12, а у "Герсевановцев.." это с кем?..мне просто интересно...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай вплотную к существующему строению

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18