29.04.2015, 17:19 | #2 | |
Проектирование встроенных в жилые здания трансформаторных подстанций
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 20673
|
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-01-2003 Multicompartment residential buldings СП 54.13330.2011
... 4.10. ...В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах <1> в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. ... Не допускается размещать: ... прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2; общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции; (выделено мной - 357) и ещё СП 31-110-2003 раздел 5 ещё вот здесь посмотри: http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0...-t38719.0.html http://proekt.by/elektrotehnika/zame...-t36126.0.html Последний раз редактировалось 357, 29.04.2015 в 19:47. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Из п. 7.1.15. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами. Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4. По моему все предельно ясно сказано.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Читайте внимательно п. 7.1.15 ПУЭ - в жилых зданиях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций по согласованию с органами государственного надзора.
В данном пункте ПУЭ речь не идет о проектировании, а речь идет о согласовании. Получите согласование и пожалуйста проектируйте сколько вам надо. При этом в полном объеме выполняйте санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами (из п.7.1.15 того же самого ПУЭ).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
А я делал такой проект (2008г)! Правда, тогда еще по украинским ДБН, и по независящим от нас причинам до стройки не дошло.
Вкратце: сухие тр-ры 2х1000, комплектное РУ 6 кВ "Таврида-электрик" на вакуумных выключателях ( нириклама!) ТП д.б располагаться в цокольном этаже здания |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания | Turbo D | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.05.2010 16:25 |
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования | Suriuf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.03.2009 21:31 |
Ищу новую книгу "Монолитные жилые здания. Уч. Изд" | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.07.2008 10:34 |
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.03.2004 22:14 |