| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет на продавливание фундаментной плиты

Расчет на продавливание фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2014, 14:47 #1
Расчет на продавливание фундаментной плиты
вак
 
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 2

Подскажите,как подсчитать отпор грунта,при расчете на продавливание по Научно техническому отчету...В нагрузку будет входить только вес пола?А площадь- это площадь именно вокруг колонны,без учета площади самой колонны
Просмотров: 3309
 
Непрочитано 20.10.2014, 15:58
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Площадь это площадь нижнего основания усечённой пирамиды продавливания (под 45 градусов). Размеры сторон этого основания равны размеру колонны плюс удвоенная высота фундаментной плиты. А нагрузка это давление на грунт от веса всего здания, включая все полезные нагрузки, в Т\м2. Умножая давление на площадь нижнего основания, получаете величину отпора грунта, противодействующего продавливанию плиты.
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 16:02
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от вак Посмотреть сообщение
как подсчитать отпор грунта,при расчете на продавливание
В литературе проскакивает...
Вложения
Тип файла: docx Doc3.docx (258.1 Кб, 288 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 19:18
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Если расчет ведется в SCAD, можно с определенным запасом принять среднее наименьшее R в окрестности колонн.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:29
#5
вак


 
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 2


спасибо,с этим вроде бы разобрались.А возник еще один вопросик.Над фунд.плитой есть банкетка,ее высота учитывается в hо при расчетах.И вообще где она и как учитывается в расчетах на продавливание
вак вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 17:13
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Советую обратить внимание на http://dwg.ru/dnl/5653
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет на продавливание фундаментной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет усиления фундаментной плиты Alexspartakman Лира / Лира-САПР 10 31.07.2013 10:03
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания sniper060989 Лира / Лира-САПР 16 15.11.2011 15:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44