10.12.2011, 20:03 | #1 | |
Hilti и фундаментные болты
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
||
Просмотров: 43125
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вряд ли любых. Мне кажется, если по расчету проходят Хилти, то почему бы не применить их. Есть ГОСТ на фунболты и там есть не только крюки, но и прямые стержни... Но длины их замуровки несравнимо больше Хилти-анкеров. Но каков твой случай конкретно. Не просто колонн, а каких колонн? Но для площадок (там не колонны, а стойки, ноги, опоры) и лестниц для них я применял. Но однозначного ответа тут дать всё же нельзя, только можно, если... (сам сравни и рассуди).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
В данном случае речь идет о закреплении колонн лестницы (H =18.00 м - отметка верхней площадки) по серии "1.450.3-6. Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные производственных зданий промышленных предприятий" к уже выполненному фундаменту (верх фундамента на отм.0.00). Лестница примыкает к фасаду здания. Колонны по серии из двутавра №16.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А разве Хилти может стать таковыми? По какому критерию ищешь эту "равноценность"?
Стойки к фундаменту на анкерах? А вот тетиву лестниц к стене - самое то. Сравни хотя бы длины ф/б и анкеров. Кстати, в таблицах этих анкеров есть макс. усилия. И вспомни, как монтируются ф/б и сравни с методом монтажа анкеров. А заодно, погляди в ГОСТе длины ф/б и сравни с длинами анкеров. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Химанкер не= Хилти. Как мне помнится.
А зачем обращаться, когда вопрос сформулирован, хоть и туманно. Переписать его в моем понимании? "Насколько равноценна замена фундаментного болта анкером Хилти"? Сведения же по фунд. болтам приведены в НД на них. Прошу назвать только ряд длин рабочей части анкера Хилти диаметром 16 мм. И предельное отклонение отверстия для него в теле бетона. А проще вложить в свое сообщение таблицу всех характеристик таких анкеров диаметром от 10 до 24. Цитата:
Если владеете, желательно увидеть методику расчета (подбора) таких анкеров.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Цитата:
Есть официально одобренные европейские методики расчёта для обоих типов анкеров. Вся информация свободно доступна в интернете. www.hilti.ru http://www.eota.be/handlers/download....pdf&filePath= http://www.eota.be/handlers/download....pdf&filePath= http://www.eota.be/en-GB/content/endorsed-etag-s/9/
__________________
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению. |
||||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Фундаментные болты длиннее и хорошо работают на растяжение, т.е. за счет их длины раньше происходит разрыв болта, чем отрыв бетона при передаче растягивающего усилия.
В случае же использования распорных анкеров хилти в неармированном бетоне слабым звеном является именно бетон, пирамида отрыва которого мала из-за малой длины анкера. Если растягивающие усилия на болты не передаются, то фунд. болты вполне можно заменить на распорные анкеры. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А если растягивающие усилия передаются (в неармированный бетон), если анкер не в середине фундамента?
А срез не учитывается?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Так у Hilti есть же программы для расчета. В них легко и просто можно учесть все параметры (толщину бетона, прочность, армирование, расстояние от краев и так далее). или не доверяете этим прогам? вот только эти Hilti будут всегда намного дороже обычных анкеров
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Offtop: Фундаментные болты тоже ставят не менее 150мм от края (до 48 диамметра).
На срез -ставят упоры. Если болты провтыкали, то косяк хилтей только заделают (но это уже проблема строителей и надзора). |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Хотел применить химические анкера Hilti для крепления закладных деталей в реконструируемой шахте лифта.
Эксперт не пропустил, сказал что они никак не регламентируются в существующих НД, а ближайший их аналог это ГОСТовские фундаментыне болты , пришлось менять |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами. | GGCAT | Основания и фундаменты | 40 | 12.08.2014 18:07 |
Фундаментные болты надо заносить в ведомость расхода стали? | pusha2002 | Основания и фундаменты | 12 | 10.11.2011 10:08 |
Допускаемые усилия на фундаментные болты | klinker | Основания и фундаменты | 2 | 05.07.2010 14:30 |
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции | sizaleksej | Другие CAD системы | 1 | 16.05.2009 20:40 |
Фундаментные болты для сложного фудамента | TSUH | Основания и фундаменты | 2 | 14.12.2007 14:41 |