| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2021, 18:06 | #1 | |
Вместо хомутов отдельные стержни
Регистрация: 13.11.2021
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6193
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Либо хомуты, либо надёжная сварка отдельных стрежней
Почитать много обсуждений можно тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154663 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Правильно без поперечного армирования.
А если вы ещё и не в курсе как и зачем это делается, то спросите глав.спеца. Если шо, то СП 63 - продавливание, а также инновационный пункт про поперечное армирование пластин от двух Q (В СП 63 ввели новый пункт для расчёта оболочек-пластин на две Q, если считать по новой формуле то появится новая поперечная арматура по сравнению со старым снипом) (сейчас на форуме идут дебаты следовать этой новой формуле или игнорировать). Но это делают в крайнем случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.11.2021 в 20:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Замкнутые хомуты применяются в элементах, работающих на кручение (при этом хомуты должны быть правильные). Ростверки как правило на кручение не работают. Если кручения нет - можно и хомуты, и отдельные стержни, как удобнее.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
То есть Вы бы ростверк свайного фундамента запроектировали бы поперечного армирования?
Последний раз редактировалось ITroy, 22.11.2021 в 21:24. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Цитата:
Это общепринятый способ по России. И для сплошных полей и для отдельных ростверков. С учётом отсутствия нормативной методики определения нагрузок на сваи сплошных гибких ростверков, ещё нужно учесть и запас. Но тут уже кто куда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Неплохо было бы дать вводные: - какие конструкции и как опираются на ростверк; - как расположены сваи; - ограничения по высоте. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Цитата:
В любом случае, продавливание далеко не всегда является определяющим для назначения поперечного армирования |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Offtop: Ну да, ещё же минимальное армирование нужно соблюсти. Извините, забыл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - странно, вроде в сериях раньше так и проектировали, без поперечного армирования. Или вы сторонник на 9 свайный куст плиту ростверка толщиной 40 см с поперечной арматурой проектировать? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Цитата:
Но, судят по исходному вопросу, под поперечным армированием, скорее, предполагалось армирование боковых граней ростверка. А это не связано с продавливанием. Если говорить про исходный вопрос, то, с учетом вопроса "стержнями или хомутами", то речь идеть про армирование ленточного ростверка под кирпичную стенку. А там не имеет значение стержнями или хомутами |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Элементарный, в общем то, вопрос вызвал споры у уважаемых членов форума только по одной причине: нет понимания в исходных данных и в том, что понимается, в данном случае, под поперечным армированием.
Если говорит о продавливании, то да, от этого лучше уйти толщиной плиты/ростверка. В остальных случаях поперечное армирование ростверка завязано на конструктивные требования, даже банально для поддержания верхней сетки армирования. Словом, будут исходные данные - будет и предметный разговор |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
Это Tyhig, как обычно, увёл всех в сторону своим продавливанием, которое вообще ни к месту в вопросе ТС.
В продавливании кто-то использует хомуты? Я таких не встречал. Очевидно вопрос про ленточный ростверк. Хомуты или сварные каркасы с отдельными поперечными стержнями - оба варианта возможны. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
Offtop: Плиты-пустотки непрерывного формования как-то совсем без поперечки обходятся, да и фундаменты в 1.412 тоже прекрасно без поперечки обходятся ----- добавлено через ~2 мин. ----- - я видел в московских проекта хомуты в фундаментных плитах, видимо используют |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Цитата:
И даже по серии - там есть поперечное армирование? Последний раз редактировалось ITroy, 22.11.2021 в 23:50. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Offtop: И что вы будете делать, если умрут Сергейконстр и НубийIV ?
Поперечное конструктивное армирование по типовым сериям ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Я лишь хочу сказать, что поперечное армирование нужно не только от продавливания, а, зачастую, хотя бы из конструктивных соображений. Продавливание, я уверен, к вопросу ТС не имеет никакого отношения.
А серии прямого применения уже давно не имеют с одной стороны, да и нормы поменялись с тех пор сильно и то, что было позволено во времена серий теперь является нарушением норм - с другой стороны |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Ревит отказывается печатать в ПДФ отдельные листы проекта, как устранить? | Gefest1 | Revit | 2 | 25.05.2018 13:44 |
Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400) | Базис38 | Железобетонные конструкции | 1 | 27.04.2017 21:10 |
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro | uksavitek | AutoCAD | 3 | 01.02.2017 11:40 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |