Непрочитано 13.02.2019, 08:43 #1
Выдергивание свай при сборных ростверках
alkinoi
 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85

Коллеги, добрый день.

Подскажите, какие есть типовые решения по анкеровке свай в сборных ростверках (при бетонной подготовке, см.рис.) при наличии выдергивающей силы?
И по анкеровке сборного башмака (при монолитной плите ростверка, см.рис.), если он не проходит по расчету на опрокидывание?

Сваи по Серии 1.011.1, ростверки по Серии 1.411-4.
Выдергивающая сила в пределах 7 тонн.
Размеры подошвы ростверка - 1,5х1,5 м, три сваи сечением 300х300 мм.

Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.PNG
Просмотров: 48
Размер:	48.9 Кб
ID:	210950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222222.PNG
Просмотров: 37
Размер:	80.6 Кб
ID:	210951  


Последний раз редактировалось alkinoi, 13.02.2019 в 08:47. Причина: Добавил пункт про анкеровку стакана
Просмотров: 1025
 
Непрочитано 13.02.2019, 10:05
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Из СП24.13330.2011:
8.10 Жесткое соединение свай со сборным ростверком должно обеспечиваться с применением колоколообразных оголовков. При сборном ростверке допускается также замоноличивание свай в специально предусмотренные в ростверке отверстия.
А вообще какое-то порочное решение применять сборные ростверки при выдёргивающих нагрузках.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 10:19
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Нужно усилить существующие ростверки или же сделать новые сборные фундаменты с учётом сейсмики?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 13.02.2019, 11:18
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Часто крепят через закладные в плите и на боковой грани подколонника. Минус - опасность коррозии.
Типовой вариант - подколонник с выпусками арматуры.
Применял вариант с фунд. болтами, все были довольны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вар 1-1.png
Просмотров: 39
Размер:	17.1 Кб
ID:	210953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вар 2 .png
Просмотров: 31
Размер:	17.2 Кб
ID:	210954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вар 3 .png
Просмотров: 30
Размер:	19.2 Кб
ID:	210955  
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдергивание свай при сборных ростверках

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работа на выдергивание вибропогружных свай Axe-d Основания и фундаменты 1 09.10.2017 13:19
Расчет свай на выдергивание в программе ЗАПРОС Скада Want_money Основания и фундаменты 3 19.12.2016 16:46
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Учет скального грунта (мергеля) в расчетах свай на выдергивание Денис0206 Основания и фундаменты 9 05.02.2014 13:17
забивка сборных ж.б. свай в скальные грунты на 2 м Tyhig Технология и организация строительства 4 17.01.2011 17:46