Как посчитать толщину утеплителя в доме из керамоблоков
Stroi581
 
Регистрация: 11.03.2021
Сообщений: 24

Добрый день! Помогите пожалуйста рассчитать толщину утеплителя, чтобы точка росы попала в него, а не в другие слои стены, почему то какую бы толщину не брала попадает в вату у меня, возможно что то не так делаю
Что есть (начинаю со стороны дома):
1 слой ГКЛ 10мм, плотность 800 теплопроводность 0,15, паропроницаемость 0,075
2 слой Эковата изовер 100мм, плотность 13.5кг/м3, теплопроводность 0,038, паропроницаемость 0.3
3 слой пароизоляция с фольгой на полимерной основе
4 слой керамзитобетонный блок 200мм, плотность 1000, теплопроводность 0,28, паропроницаемость 0,15
5 слой Утеплитель пеноплекс экструдированный пенополистирол предполагаемая плотность 30, теплопроводность 0,034, паропроницаемость 0,015

Сейчас ситуация такая, что эта пароизоляция совсем не выпускает тепло на блок, хотим утеплить еще снаружи и отделать сайдингом.
Вентзазора не будет. Регион Белгород, температура внутри 20-22,
Может у вас на опыте были такие ситуации?

Последний раз редактировалось Stroi581, 19.01.2023 в 13:34.
Просмотров: 2146
 
Непрочитано 19.01.2023, 13:38
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
Ой ошиблась, плотность эковаты 13.5кг/м3
Не бывает минваты с такой плотностью

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
Нормальные у него цены. почему под другую отделку можно, а именно под сайдинг нет, сайдинг тоже из разных материалов может быть
Ну делайте как хотите
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 14:05
#22
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
в обычной пароизоляции - там не металлическая фольга вроде, а просто отражающий слой блестящий
Посмотрите сопротивление паропроницанию, там уверенный 0 у фольгированного паробарьера.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не бывает минваты с такой плотностью
У стекловаты Изовер - бывает.
Автор, вы свой паробарьер поставьте ДО стекловаты Изовер и живите спокойно.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 14:07
#23
Stroi581


 
Регистрация: 11.03.2021
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Посмотрите сопротивление паропроницанию, там уверенный 0 у фольгированного паробарьера.

У стекловаты Изовер - бывает.
Автор, вы свой паробарьер поставьте ДО стекловаты Изовер и живите спокойно.
уже внутри все отделано, как так переставить то))
Stroi581 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 14:16
| 1 #24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
У стекловаты Изовер - бывает.
А что за продукт такой?

Предположу что минвату такой прочности в стену пихать нельзя - осядяет все
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 14:28
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
уже внутри все отделано, как так переставить то))
Кошмар.
В конструкции стены желательно, чтобы паропроницаемость материалов увеличивалась изнутри наружу. Если нет - тщательный расчет, а лучше просто утеплитель изнутри закрыть глухой пароизоляцией. По-хорошему внутри должен быть керамзитобетонный блок (внутренняя отделка возможна штукатуркой или ГКЛ), снаружи по нему утепление негорючей минватой, сверху сайдинг. Остальное лишнее. Тут дикая смесь. Горючие материалы типа ЭППС в вентфасаде под сайдинг недопустимы - дом имеет хорошие шансы стать братской могилой.
Offtop: Не так давно как раз под Белгородом (Таврово № какой-то) дом сгорел из-за этого после КЗ (как говорили). Слава Богу, люди успели проснуться и выбежать.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 19.01.2023 в 14:41.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать толщину утеплителя в доме из керамоблоков

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли локально увеличить толщину утеплителя в местах где ж/б стена или колонна? Sergey2047 Архитектура 6 08.06.2022 19:53
Как посчитать толщину пакета минимальную и максимальную для высокопрочных болтов? Korikov_Yura Металлические конструкции 2 09.09.2020 13:38
Как при подборе стали оставить фиксированной толщину металла? SkoFech SCAD 2 23.11.2019 04:18
Расчет толщины утеплителя для эковаты для различных городов stroitel24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2012 11:48