Непрочитано 24.01.2016, 16:40 #1
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011
Brandashmыg
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 370

Добрый день.
Согласно СП 2.2.1.1312-03 минимальная высота помещений - 3.25м, а согласно СП 56.13330.2011 - 2.2м

4.4. Объем производственных помещений на одного работающего должен составлять:
- не менее 15 м3 при выполнении легкой физической работы с категорией энерготрат Iа - Iб;
- не менее 25 м3 при выполнении работ средней тяжести с категорией энерготрат IIa - IIб;
- не менее 30 м2 при выполнении тяжелой работы с категорией энерготрат III.
Указанные требования не распространяются на проектирование камер наблюдения за технологическим процессом, а также на объекты, для которых величины свободной площади оговариваются специальными требованиями.
Площадь помещений для одного работающего должна составлять не менее 4,5 м2, высота помещений - не менее 3,25 м.


5.4 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации — не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей — не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей — не менее 4,5 м.


Хотелось бы узнать мнения промархитекторов - какую минимальную высоту помещений они принимают и почему? Сталкивались ли с замечаниями по СП 2.2.1.1312-03 в части определения размеров помещений?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Просмотров: 5472
 
Непрочитано 24.01.2016, 19:05
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Не улавливаете разницу между высотой помещения и высотой до низа выступающих конструкций?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 22:14
#3
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Улавливаю, но не понимаю - для чего.
Во время прохождения главгосэкспертизы по одному из объектов с бюджетным финансированием одим из замечаний было уменьшение высоты этажа для экономии бюджетных средств. А если применять данные нормативы для помещений без грузоподъёмного оборудования, где нет необходимости делать высокие потолки (и даже вредно - ОВ сразу грозятся установки увеличивать) - то получается 1050 мм. ненужного пространства.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 100
Размер:	35.8 Кб
ID:	164156  
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 00:37
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Приведенные Вами цитаты говорят о разных вещах. СП 56 говорит о минимальной высоте до низа выступающих конструкций (балок, ригелей) с пожарной точки зрения, чтобы при эвакуации головой не задеть. При этом высота помещения может быть любой. А СП 2.2.1.1312-03 нормирует уже общую высоту до потолка, не обращая внимания на выступающие части. Почему именно 3,25 - вопрос уже к нормотворцам.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 01:04
#5
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Тогда эта высота противоречит п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ.
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.
Что совпадает с высотой до низа выступающих частей коммуникаций - но тогда не понятно, зачем ограничивать высоту до низа балок.
И смущает фраза выступающих конструкций перекрытия (покрытия) - т.е. именно нижняя часть конструкции, ограничивающей помещение.
Судя по тому, что пункт СП 2.2.1.1312-03 говорит также о назначении объёма в зависимости от типа физической работы - речь идёт о постоянных рабочих местах. Возможно, кто-либо сталкивался с официальными разъяснениями или письмами по этому поводу.
Всё же нерационально делать помещение габаритами 2х2, вентилируемое, без постоянных рабочих мест, таким высоким.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 10:26
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
И смущает фраза выступающих конструкций перекрытия (покрытия) - т.е. именно нижняя часть конструкции, ограничивающей помещение.
Зря она Вас смущает. Помещение ограничивается не выступающей конструкцией, а плоскостью потолка (который никуда не выступает, его нельзя назвать выступающей конструкцией). Выступают именно отдельные балки, фермы и т.п.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07