| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от ТП

расстояние от ТП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2010, 15:03 #1
расстояние от ТП
сержант
 
архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418

Братия форумчане.
слышал. что расстояние от ТП до зданий регламентируется не только ФЗ-123 (противопожарные разрывы), а может вовсе и не им, а еще каким-то документом...
Подскажите, что это за документ. у меня здание III степени огнестойкости.
Просмотров: 79704
 
Непрочитано 31.03.2010, 17:16
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

Цитата:
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 09:04
#3
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


тут не электроподстанция, а ТП внутри жилого двора
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 09:37
1 | #4
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Для ТП напряжением выше 1 кВ см. ПУЭ гл. 4.2 пп. 4.2.68, 4.2.131
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 10:03
#5
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Karlson1974, спасибо немного не те пункты, но документ тот, просто у меня ТП относиться к разделу ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ. а там для отдельностоящих ТП противопожарные разрывы не прописаны, значит буду брать по ФЗ-123
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 10:58
#6
Максонов

Генплан
 
Регистрация: 24.10.2008
Сибирь Западная
Сообщений: 28
<phrase 1=


в СНиП "Градостроительство" пункт 7.13 размещение отдельно стоящих РП и ТП..... до жилья не менее 10м.. В Новосибирске в местных нормативах прописали не менее 15м.... (это вдруг если вы с той местности, может и у вас есть местные нормы на этот счет)
Максонов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 11:21
#7
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Максонов, спасибо. то что надо, у нас выпустили какие-то региональные нормативы года 1,5 назад, но они просто скопированы со СНиПов, причем безздумно,все в кучу, скопировали градостроительство, снип 21, санпины и т.д. и т.п., читать невозможно, никакой структуры у документа, и я ни разу не видел, что бы им кто-то пользовался или на него ссылался, многие о нем просто незнают
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:55
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
тут не электроподстанция, а ТП внутри жилого двора
А какая разница? ТПшка не электрическая что-ли?
Если она небольшая, то СЗЗ у нее, как правило, только по шуму. Зависит от мощности. Сколько у Вас кВт?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 15:41
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Если она небольшая, то СЗЗ у нее, как правило, только по шуму. Зависит от мощности. Сколько у Вас кВт?
6 кВт
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:10
#10
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
6 кВт
Наверное кВ (киловольт)? А ТП мощностью 6 кВт не бывает.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 10:41
#11
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Наверное кВ (киловольт)? А ТП мощностью 6 кВт не бывает.
виноват, точно 6 кВ (все мы платим за электроэнергию)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 07:35
#12
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
виноват, точно 6 кВ (все мы платим за электроэнергию)
А у меня ТП прямо к зданию пристроено.
Административное здание в центре города.
Здание I степени огнестойкости, Пожарная опасность здания - С0.
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 14:07
#13
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А у меня ТП прямо к зданию пристроено.
Административное здание в центре города.
Здание I степени огнестойкости, Пожарная опасность здания - С0.
У меня ТП находится на соседнем участке
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 15:47
#14
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


У Вас ТП на 6 кВ. Как я уже писал, для ТП напряжением выше 1 кВ см. ПУЭ гл. 4.2 пп. 4.2.68, 4.2.131. В чём сомнения? Кроме того, если ТП находится на соседнем участке, надо проверить разрывы до существующих зданий и сооружений.
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 16:32
#15
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Karlson1974, пп.4.2.68 находиться в разделе ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, при этом пп.4.2.131 регламентирует расстояние 3-5 м, но дает еще сноску на пп.4.2.68 в котором расстояния для маслонаполненного оборудования 16-24 м, вот я и не уверен, что пп. 4.2.68 нужно учитывать для моей существующей каменной ТП (наверняка типовой) советской постройки мощностью 6 кВ на 2 трансформатора, правда маслонаполненных....
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:09
#16
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Согласен. Тогда, как указывал Максонов, остается только СНиП 2.07.01-89* п. 7.13: При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ х А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:12
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Karlson1974, точно не нужно учитывать пп.4.2.68?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:42
#18
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


При новом строительстве сейчас обычно комплектные ТП привязывают. Для КТП надо учитывать пп. 4.2.68, 4.2.131 ПУЭ, а для капитального здания ТП судя по всему нет. Хорошо бы еще с опытным инженером-электриком посоветоваться.
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 09:15
#19
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Хорошо бы еще с опытным инженером-электриком посоветоваться.
вот где бы его взять....
сержант вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:36
#20
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
вот где бы его взять....

Вопрос можно ?
А здание ТП это какое здание - производственное ? Или как ? Наверное, это не жилое здание, но не знаю, можно ли его к производственному отнести ?
Здание ТП пристроено к административному зданию.
drill_man вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от ТП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01