04.12.2012, 18:59 | #1 | |
Расчёт подпорной стенки на климатические воздействия (перепад температуры по сечению)
Начинающий проектировщик
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443
|
||
Просмотров: 13730
|
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
- По расчёту на температурное воздействие у вас получилось, что армирование нужно увеличить в 1.5 раза относительно основного расчёта. И вы спрашиваете, нужно ли это учитывать Вы ждёте, что кто-то вам ответит: "Нет, не надо. Всё будет в порядке"? Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Спасибо.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
Докладываю. Лицевая грань подпорной уголковой стенки в обычном режиме сжата, тыловая растянута. В холодное время года, при положительной температуре производства работ по возведению стенки, лицевая грань будет стремиться растянуться, а тыловая - сжаться. В летнее время наоборот. Другими словами, зимний период будет благоприятнее для стены, чем летний, значит расчет надо делать на положительный перепад. Далее, чтобы уменьшить влияние этого фактора, строить надо при высоких температурах. То есть варьируя, можно свести дополнительное армирование к минимуму. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
7,15-перепад температуры по толщине сечения
32-температура на передней грани. Цитата:
З.Ы. Забыл смайлик |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Позвольте, вы хотите сказать, что на температурное воздействие нужно считать только
Цитата:
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
А если это монолитный каркас? С меньшим количеством степеней свободы. То вы предлагаете считать и этот каркас на температурное воздействие? По Вашим подсчётам если строительство будет длиться больше 9ти месяцев этот каркас разорвёт в щепки.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 04.12.2012 в 23:26. |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Когда это подпорные стены считались на темп. воздействия? А Т.ш. для чего? В подпорных стенах швы через 15-25м. Где в руководстве по подпорным стенам написано что нужно считать на температуру?
Если так ставить вопрос то на температуру нужно считать ВСЕ. Напр. монолитную колонну 400х400 длинной 3,3м тоже нужно считать на: 1 дополнительные усилия возникающие при разности температур на этапе твердения бетона, возведения каркаса, эксплуатации. Получается если зимой в монолитном доме выключат отопление то все рухнет? Если превышаем допускаемые расстояния между швами или находимся в климатическом подрайоне IVА , то тогда считаем. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
У меня такое ощущение, что вы никогда не считали конструкции на температурное воздействие. И пытаетесь и дальше этого не делать, прикрываясь одним вяленьким пунктом СНиПа...
Цитата:
Процитирую вам СНиП 2.06.08-87, на который ссылался выше (раз вы сами не в силах его прочесть) Цитата:
Цитата:
Пример: жёсткая железобетонная коробка, полая внутри. Бетонировали летом при +20 (внутри и снаружи). Отапливаемая. Зимой внутри те же +20, снаружи минус 20. Как по-вашему, дополнительные температурные напряжения в ней появятся? Отвечу за вас. Да появятся. Их величина зависит от размеров коробки. Чем больше коробка, тем больше напряжения. А теперь ещё раз читаем первый пост темы: Автор посчитал, и говорит, что температурное воздействие увеличивает расчётную площадь сечения арматуры в 1.5 раза. Как это можно игнорировать? Было бы 5% - хрен бы с ним, можно забить, зная наши СНиПовские коэффициенты запаса. Но при +50% - это надо быть камикадзе, чтоб закрыть на это глаза и прикрываться неоднозначным пунктом ОДНОГО ИЗ СНиПов (при том, что имеются другие, требующие противоположного). |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
А толщину стены можно узнать. Мне кажется, что результаты явно завышены по причине некорректной постановки задачи. Гемороя следует ожидать для больших массивных констукций (высота более 10 м, толщина более 2 м), и то невсегда. Судя по всему, ошибочка закралась. Если ее греть в течении времени - то будет все Ок. Потом все начнет обжиматься. У тут все без смайликов |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Температурные нагрузки принимал по разделу 13. "Нагрузки ивоздействия" За начальную температуру принимал tw (условное обозначение в СНиПе) За перепад по толщине стенки Q5. |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Излагаю физику. Есть температура воздуха, при которой будете строить. Допустим летом, среднемесячная температура летом + 10. Это температура, при которой температурные напряжения равны нулю (начальная). Если будете строить при среднегодовой температуре, то именно она и будет начальной. Идем далее. Наступает зима. Температура понижается до максимальной. Рассматриваем случай зимы: берем самый холодный месяц и его среднемесячную температуру (допустим -5 ). Итого, для зимы перепад составил : (- 5) - (+ 10) = - 15, т.е. температура понизилась на 15 относительно начальной. Лето. Температура повышается до максимальной. Допустим максимальная среднемесячная температура летом + 15. Тогда, перепад составит: (+15) - (+10) = +5, температура возрасла на 5. Эти температуры (приращения) надо прикладывать на наружной грани, где воздух. А в качестве температуры, которая с тыловой грани можно взять первоначальную температуру при которой строили, причем для летнего и зминего расчетного случая (в запас), хотя в действительности, будет меньше. Из объяснения понятно, почему так важно принимать грамотную температуру строительства. Пэ.эС. Это, так сказать, нагрузки основного сочетания. Можно еще особый рассмотреть, взять не среднемесячные температуры, а крайние зафиксированные. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
ну брать крайние не очень правильно. Тут надо смотреть температурные поля в теле конструкции. Т.е. считать теплофизику. Потому что если пиковая температура продержится не более суток, то она не успеет прогреть/проморозить конструкцию, а затронет только поверхностный слой бетона. А вот температура наиболее холодной пятидневки уже ближе к делу...
|
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Mozgunov а температурный то расчет делали (распределение температур (приращений))? а то конструкция ведь пространственная: контрофорсы, плита наружная, плита фундаментная. Alekceich а пригруженная подошва разве не мешает |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
То, что мы со Шмидтом так долго и упорно объясняем остальным товарищам. Вообще удивительно, что такие простые вещи, разъясняемые на 2-3 курсе института, приходится объяснять инженерам (не студентам) на инженерном форуме... |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Вы наверное сами плохо понимаете физику этого явления. Та температура о которой вы говорите, вернее тот перепад, не так опасен как изменение суточной температуры на разных гранях конструкции (стены). Поэтому считаете Вы не в том направлении. Если прогреть всю стенку до +50 а потом охладить до -50 то никаких моментов в стене (я писал про 6т*м) это не вызовет. Не туда копаете товарищи! |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я объясняю популярно варианты возникновения температурных напряжений. Я говорю не о конкретно вашей задаче. |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Не морочьте людям голову. Каркас монолитного здания статически неопределим, и по вашим словам, свободно деформироваться не может. Кто нибудь считает его на температуру, если размеры его находятся в пределах допустимых? Экспертиза требует такие расчеты? Или кто-то назначает в проекте температуру замыкания конструкций, если они находятся в пределах допустимых размеров? Если бы было так, то мы бы только и занимались, что считали бы температуру, на все случаи жизни. Наверно было бы во всех СНиПах и программах по расчету жб - расчет на температурные воздействия наряду с остальными нагрузками.
Я понимаю что нужно считать при превышении размеров темп. блока, при воздействии повышенных или пониженных температур (печи, дымовые трубы) и т.д. Но в обычных условиях то зачем? Расскажите еще, что подпорная стенка не может деформироваться и сбрасывать напряжения, и контрфорс и грунт неподвижны. Или каркас монолитного дома неподвижен и не может расширятся или сужаться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |