| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помощь, расчет достаточности гибких связей. Спасти лицевую кладку.

Помощь, расчет достаточности гибких связей. Спасти лицевую кладку.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2019, 20:58 #1
Помощь, расчет достаточности гибких связей. Спасти лицевую кладку.
Бананов нет
 
Регистрация: 26.09.2019
Сообщений: 3

Здравствуйте.
Ситуация следующая, построен дом в полтора этажа (с мансардой). Материал стен дома теплая керамика на теплом перлитовом растворе заводского изготовления марки м50, в шов уложены гибкие базальтопластиковые связи "гален" с шагом: по вертикали 45см, по горизонтали 50 см. Шаг связей несколько не соответствует конструктивным требованиям, т.е. связи укладывались в недостаточном количестве возле проемов и на углах. Стена трехслойная: теплая керамика, 50мм. каменная вата, 40 мм. вент зазор, облицовочный кирпич 0,7Нф (Евро). Облицовочный кирпич опирается на ж/б консоль, размеры дома с учетом лицевой кладки 10,4м. на 7,9м. Высота лицевой кладки 4,7м. по длинной стене, с учетом фронтона (по короткой стене) - 8,5м.
Ну и собственно суть проблемы, начата облицовочная кладка, рабочие в уровне окон первого этажа перестали попадать гибкими связями в шов лицевой кладки и стали их выкусывать, т.е. в простенках связей нет. Когда это было замечено, лицевая кладка была доведена до оконных перемычек первого этажа, соответственно рабочие слиты. Высота кладки без связи 1,5-1,7м. из 2,7 возведенных. Также в кладке отсутствуют вертикальные деформационные швы.
Для спасения лицевой кладки было куплено 1000 шт. гибких связей Termoclip МГС 5 MS Е / 40. (вложение) Производитель вроде как заявляет, что она подходит для щелевого кирпича. Дополнительно куплены хим анкера, для закрепления остатка связей "гален" - 150шт. Также принято решение о разборе кладки до уровня начала окон, для установки связей термоклип.
Собственно вопросы. Можно ли подтвердить расчетом достаточность тех связей, что есть? Может кто-то уже выполнял подобные расчеты для подобных домов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mgs_5ms_prim_thumb_605872519cb895b.png
Просмотров: 153
Размер:	833.5 Кб
ID:	218277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190920_092159.jpg
Просмотров: 152
Размер:	110.7 Кб
ID:	218278  

Просмотров: 3458
 
Непрочитано 26.09.2019, 22:26
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЛИЦЕВОГО СЛОЯ ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ СТЕН С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СТО 36554501-013-2008. Вот по этому документу выполняют расчет.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 22:36
#3
Бананов нет


 
Регистрация: 26.09.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вот по этому документу выполняют расчет.
К сожалению, я этот расчет выполнить не смогу, т.к. далек от проектирования.
Бананов нет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 22:55
#4
Бананов нет


 
Регистрация: 26.09.2019
Сообщений: 3


Приветствую. Таки осилил расчет. Не понятен момент из СТО 36554501-013-2008, а именно формула 2.11 для Г-образных отрезков без температурных швов
L = 4(Lx + Ly)

При внешних размерах дома 11м на 8м. без деф. швов берем L=(8+11)*4?
Получил итоговую цифру в 1,25см2 площади сечения продольной арматуры на первый метр кладки без деф. швов. Нужно ли учитывать понижающий коэффициент для итогового расчета, т.е. некоторый запас?
В расчете учитывал армирование А240, толщина шва позволяет использовать d6 А500(?), по сути это и будет неким запасом по армированию?
Дополнительно хочу использовать оцинкованную сварную сетку d2мм с ячейкой 50*50мм, но какая там сталь не известно, стоит ли ее считать аналогом А240?

Последний раз редактировалось Бананов нет, 22.07.2020 в 23:05.
Бананов нет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помощь, расчет достаточности гибких связей. Спасти лицевую кладку.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. Алекс80 Каменные и армокаменные конструкции 2 27.10.2015 18:54
Применение гибких связей, стального каркаса Унитек Beirut Металлические конструкции 21 27.08.2015 17:32
Расчет подвесного подкранового пути пролетом 6м. нужна помощь Shmitd Металлические конструкции 3 06.04.2015 13:53
Муфта для натяжения гибких связей Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 07.08.2007 13:36