Что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при проверке смятия?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 1527
|
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
Назначаете шаг сеток и располагаете их по глубине, равной удвоенному большему размеру площадки смятия.
В п. 3.82 Пособия к СП52-101 написано то же, но мудрёно, а именно: По глубине сетки располагаются: - при толщине элемента более удвоенного большего размера грузовой площади - в пределах удвоенного размера грузовой площади; - при толщине элемента менее удвоенного большего размера грузовой площади - в пределах толщины элемента. - сетки косвенного армирования должны отвечать конструктивным требованиям Последний раз редактировалось kopekopa, 23.10.2020 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
В "Справочнике проектировщика. Проектирование железобетонных конструкций" под редакцией Голышева А.Б. изд-ва Киев "Будивельник" 1985г на стр. 145 есть указания о том как надо устанавливать сетки косвенного армирования: "Сетки рекомендуется располагать на глубину до уровня, в котором действующее усилие будет воспринято бетонным сечением при напряжениях в бетоне, равных Rb (с коэффициентом условий работы
где (площадь Формула вроде понятная. Почему эту формулу не добавили ни в СНиП ни в СП63? По аналогии можно вывести формулу для круглых сеток косвенного армирования через радиус сетки Или через диаметр где Если немного подумать, то можно задавшись высотой Ну а длина стержней получается напрямую зависит от высоты Сколько много ньюансов не освещают наши СНиП и СП в вопросах армирования участков местного смятия! И получается расчет сеток усиления площадок смятия надо начинать с определения высоты Затем вычисляем длину стержней сеток армирования И затем по специальным формулам получаем или площадь (диаметр) стержней армирования (при заданном количестве стержней и расстоянии S между сетками) или число стержней армирования (шаг между стержнями) (при заданной площади (диаметре) стержней и расстоянии S между сетками). Осталось только вывести эти специальные формулы (сначала для квадратных сеток армирования) Заметил одну особенность: в книге Голышева указывается что значения Rb надо брать с коэффициентом условий работы Последний раз редактировалось МишаИнженер, 26.10.2020 в 05:33. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? | Tyhig | SCAD | 17 | 27.11.2019 16:55 |
Почему при проверке заданного армирования в ЛИРЕ-САПР 2015 (2016) не учитываются коэффициенты условий работы бетона? | Aragorn | Лира / Лира-САПР | 0 | 25.04.2017 07:47 |
В какой программе реализован учет косвенного армирования по СП 63 | Vlamos | Расчетные программы | 1 | 23.08.2016 15:49 |
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.01.2013 16:27 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |