Автор темы   Непрочитано 25.08.2007, 11:10 Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно?
#1
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Если ставлю галочку на сетчатом армировании то выдает такую ошибку,
а без армирования расчет проходит,
хотя по идее при армировании прочность увеличивается,
а гибкость уменьшается

что не правильно? :shock: :shock: :shock:
[ATTACH]1188025783.JPG[/ATTACH]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2007, 12:28
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


пипец, чо за бред я нес. Видимо, жара на работе доканала. Сейчас я дома и могу говорить правду и только правду :))

СНиП II-22-81* п. 4.31 примечания. 1. При эксцентриситетах, выходящих за пределы ядра сечения ..., а также при Лh > 15 или Лi > 53 применять сетчатое армирование не следует.
Вполне вероятно, что программа реагирует именно на это.
Поперечное армирование никак не влияет на гибкость элемента. Ты выдаешь желаемое за действительное.
В конечном счете за счет снижения упругой характеристики кладки (п. 3.20) снижается коэффициент продольного изгиба и, соответственно, н.с. по продольной силе.

Извини, дружище, за косяк :)