| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гибкость стенки железобетооного резервуара

Гибкость стенки железобетооного резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2020, 08:41 #1
Гибкость стенки железобетооного резервуара
Sercherkasov
 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19

Добрый день, уважаемые форумчане. железобетонный круглый резервуар для воды открытый сверху (без плиты покрытия) диаметром 6 метров высотой 5 метров. При определении минимальной толщины стенки какой радиус инерции использовать, для всего сечения кольца или вырезать например метровый участок стены?
Просмотров: 916
 
Непрочитано 04.11.2020, 14:16
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Формально вырезать 1 м стенки для определения предельной гибкости.
Косвенно это подтверждается рис. в СП 63 где обрезан 1 м*1 м.

Можно учесть, что этот 1 м будет кривой, что позволит формально чуть утончить стенку по предельной гибкости (при этом на ходе расчёта это не сильно скажется).

Цитата:
10.2.1 Геометрические размеры бетонных и железобетонных конструкций должны быть не менее величин, обеспечивающих:
- ограничение гибкости сжатых элементов; ...
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
При размещении такого резервуара в грунте это не будет иметь много смысла, ведь толщину будут диктовать уже армирование и прочее. Где-то 400 мм с наружными рёбрами и контрфорсами. В СССР ещё делались сборные или ещё какие-то сборные постнапряжённые резервуары. Но не в курсе как их считать и делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2020, 15:03
#3
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Формально вырезать 1 м стенки для определения предельной гибкости.
Косвенно это подтверждается рис. в СП 63 где обрезан 1 м*1 м.

Можно учесть, что этот 1 м будет кривой, что позволит формально чуть утончить стенку по предельной гибкости (при этом на ходе расчёта это не сильно скажется).



При размещении такого резервуара в грунте это не будет иметь много смысла, ведь толщину будут диктовать уже армирование и прочее. Где-то 400 мм с наружными рёбрами и контрфорсами. В СССР ещё делались сборные или ещё какие-то сборные постнапряжённые резервуары. Но не в курсе как их считать и делать.
Спасибо. Это получается например высокие градирни должны иметь по идее толстые стены. Или взять железобетонные дымовые трубы.
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2020, 16:23
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Sercherkasov, может быть при небольшом диаметре формально они считаются как колонны из ж.б. трубы ? А в месте влияния концентрации напряжений на опоре и отверстиях уже делают утолщения ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 23:08
#5
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Формально вырезать 1 м стенки для определения предельной гибкости.
Косвенно это подтверждается рис. в СП 63 где обрезан 1 м*1 м.

Можно учесть, что этот 1 м будет кривой, что позволит формально чуть утончить стенку по предельной гибкости (при этом на ходе расчёта это не сильно скажется).



При размещении такого резервуара в грунте это не будет иметь много смысла, ведь толщину будут диктовать уже армирование и прочее. Где-то 400 мм с наружными рёбрами и контрфорсами. В СССР ещё делались сборные или ещё какие-то сборные постнапряжённые резервуары. Но не в курсе как их считать и делать.
Диаметр маленький , 6 м.Какие контрфорсы?.Толщина стенки из условий бетонирования.30см. вполне можно уложить бетон.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2020, 23:28
#6
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Посмотрел байкова раздел резервуары, силосы и водонапорные башни, так там высоты до 48 метров, толщина стенки до 200 мм. Все-таки наверное нужно брать радиус инерции всего сечения кольца.
Sercherkasov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гибкость стенки железобетооного резервуара

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания gad Металлические конструкции 7 16.06.2017 10:58
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 18.10.2015 12:16
Условная гибкость стенки для балки первого класса с прокатным профилем pdle Металлические конструкции 28 29.08.2014 12:47
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? FOXPRO Металлические конструкции 20 08.08.2013 23:37
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара bambbucha Железобетонные конструкции 23 26.02.2013 01:40