Непрочитано 29.07.2010, 20:37
Опирание колонны на плиту перекрытия
lamblike
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 14

Возможно ли опереть на ребристую плиту перекрытия металлическую колонну, несущую нагрузку 2т. Колонна под монорельс тельфера, грузоподъемностью 1т.
Плиты перекрытия с продольными и поперечными ребрами пролетом 6м оперты на железобетонные ригели. Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут. Помещение производственное.
Конструкция пола снимается, устраивается бетонная подушка размерами 1х1м толщиной 300мм.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
Просмотров: 14079
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:23
#21
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


инстересно по СП есть ограничения?
при реконструкции часто с подобным встречаюсь и приходится проектировать - опирание несущих колонн на балки перекрытия, запрет есть прямой?
типа при повреждении 1 балки рухнет еще и верхний этаж
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 17:45
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


На что запрет? Если конструкция несущая, то имея расчетное обоснование можно опирать что угодно.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 18:13
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Возможно ли опереть на ребристую плиту перекрытия металлическую колонну, несущую нагрузку 2т. Колонна под монорельс тельфера, грузоподъемностью 1т.
Плиты перекрытия с продольными и поперечными ребрами пролетом 6м оперты на железобетонные ригели. Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут. Помещение производственное.
Конструкция пола снимается, устраивается бетонная подушка размерами 1х1м толщиной 300мм.
Можно без обследования на свой страх и риск, а также рискуя жизнью и здоровьем людей в данном сооружении
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на плиту перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
Опирание плиты перекрытия leeexa Конструкции зданий и сооружений 18 29.03.2010 20:19
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45