| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2020, 13:51 | #1 | |
Переустройство ВЛ 110 кВ
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2955
|
|
||||
Предложите кабель и все проблемы исчезнут.
Сам 8 лет живу рядом с ВЛ110 проходящей по переулку! над проезжей частью(частично), пересекает площадь с потоком трансп. в обе стороны и ничего, живем. Наверное в городе всяко можно...
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954
|
В(на) Украине встречалась норма запрещающая прокладку любых коммуникаций, кроме дорожных, в теле земляного полотна автомобильных дорог. Да и СНиПы старые параллельную прокладку разрешали только с некоторым расстоянием от подошвы насыпи, то есть опять вне земляного полотна. Я не электрик, дорожник. Решение установить ВЛ 110 на разделительной кажется диким, Вы на всем протяжении провода повесите по нормам пересечения дорог? Такие решения с размещением внутри проездов в городах видел, но фактически разделительная включала коридор ВЛ с охранными зонами. Т.е. проезды были просто раздельными, без общего полотна, но никак не 6 м.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
И правильно делает сетевая организация. Согласно пункта 2.5.210 ВЛ 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории.
П.2.5.210 касается ВЛ 110 кВ, но не КЛ 110 кВ Кстати, в ПУЭ 6 издания такой нормы не было. Мы при реконструкции линии 110 кВ на селитебной территории загоняли ее в землю, вне селитебной территории была ВЛ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 22.05.2020 в 22:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. Опыт и ошибки. | ГИП б/у | Прочее. Архитектура и строительство | 89 | 07.06.2018 21:25 |
Переустройство сетей связи | radonec | Поиск исполнителей | 0 | 04.05.2018 11:52 |
Требуется исполнитель раздела переустройство ВЛ 110-220-500 кВ при переходе через автотрассу, ж/д | Штрек06 | Поиск исполнителей | 0 | 10.11.2017 17:31 |
Нужно сделать смету на переустройство ВЛ | svi | Поиск исполнителей | 0 | 16.02.2017 13:00 |
Переустройство контактной сети троллейуса (нужна помощь) | Mr.Andersen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 18.10.2008 13:37 |