Кто закладывает огнезащиту КМ, архитекторы или конструкторы
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7040
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Я закладываю всегда сама, т.к. у нас в организации конструктора вобще не сильно в курсе,что такое огнезащита. В любом случае в АР прописывается степень огнестойкости и прочие пожарные параметры неразрывно связанные с огнезащитой, поэтому,кто бы ее не закладывал в АР про нее должно быть указано. Ну и в КМ бы тоже не плохо...но это по-моему фантастика,т.к. конструкторам обычно тяжело даже лишнюю запятую поставить,хоть отдаленно напоминающую то,что им кажется можно спихнуть на архитектора.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: УРРРАААА!!! Можно поругаться с местным архитектором
На самом деле, огнезащита должны быть совместным детищем. Вот скажите, ув. архитектор... А какие элементы надо покрывать огнезащитой? Не, все понятно - обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую неизменяемость всего здания и сооружения.. Но что конкретно? Многие архитекторы смогут это определить: какие именно элементы обеспечивают, а какие - нет? Я вот со стажем "с 2002 года" видел только одного, который был почти способен сделать это самостоятельно.. = )) P.S. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114158 |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Не,я не хочу ругаться. Вобще не люблю вопросы типа: "кто должен делать..." Я как раз за совместное детище архитектора и конструктора,только мне обычно не с кем совмещать,т.к. у нас если вдруг кто-то спросил у конструктора про огнезащиту, то он слышит что-то вроде: " мы тут не при делах, это к архитекторам". Проектировщики раздела ПБ обычно тоже указывают только какой предел огнестойкости должен быть,а не тип огнезащиты, поэтому на них сильно не сошлешься.
По поводу, какие элементы как необходимо защищать (обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую неизменяемость) вопрос очень интересный и очень спорный. Конечно же без конструктора тут сложно обойтись, но... опять же...не знаю, где такие конструктора водятся. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 4
|
я так понимаю, что в плане отделки помещений бывает колонны и балки "зашиваются" или "обкладываются", поэтому это делает АР, в тоже время если этого нет, тогда нужно применять какие то материалы в виде грунтовки, которые в свою очередь должны делать КМ. Это к вопросу про совместность) или же я не правильно думаю?
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: По мне - так должны водиться везде (кто выше 3 категории)... А кто не может - на 3-ю категорию (с соответствующей зп) или за ворота...
Но меня лучше не слушать, а то очень много народу разогнать придется Вопрос-то этот достаточно простой. Надо просто понимать "работу" проектируемого здания/сооружения. А как можно его проектировать, не понимая работы.. Вот где интересный вопрос. ----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но это вобще-то не по теме вопроса. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: ну вот, а вы говорите должны везде водится...))вот они! что тут понимать... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Грубо говоря, вопрос на "А что будет, если энта вот хрень сгорит и рухнет?" ----- добавлено через 24 сек. ----- Offtop: неверный ответ. Садись, 2. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: ну не факт, что он вообще конструктор.. = )) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Цитата:
а еще в сп 2 есть загадочный пункт 6.7.18 про зальные помещения Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- так вот и я думаю,что будет,если незащищенные несущие конструкции покрытия сгорят и рухнут. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Добавлю свои 5 копеек, так как недавно в очередной раз столкнулся с этим. Мое личное мнение - в цехе или металлической крыше необходимо огнезащищать ригели, колонны и связи. Прогоны - не нужно. Однако со мной не согласилась некая специализированная организация, которая повелела не защищать фермы и стропильные балки - ибо колонны в нашем здании были с жесткой заделкой и элементы крыши не участвовали в обеспечении общей устойчивости. Видимо, по их мнению, крыша, упавшая на пол в результате пожара - нормально.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Понятно, что даже одна ферма не должна упасть сверху на "массовое скопление людей", пока это скопление пытается выбраться через двери наружу. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ферму, поди, верхний пояс на устойчивость считаете с раскреплением прогонами в каждом узле? = )) На самом деле, если пожаром охвачено все здание (вот абсолютно все - каждая железка в покрытии испытывает воздействие высоких температур) - то уже неважно, упала крыша через 15 минут или через полчаса. Живых внутри уже нет. Сгорели нафиг. Обычно же пожар имеет локазлизацию. Если в зоне активного горения упадет одна ферма - большой беды именно от этого не будет, люди там помрут раньше. А вот в соседнем пролете/шаге ферм, где люди еще могут находиться - ничего падать не должно. И одна рухнувшая ферма не потянет за собой всю крышу. Соседняя ферма, не подвергающаяся непосредственному воздействию высоких температур, останется висеть на своем месте. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 14:27. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Цитата:
В идеале, добавить бы ясности в закон немного,а то получается, как ни сделай, всё не совсем то,что надо. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Давайте обсудим. На мой взгляд, обрушение части покрытия при "сгорании" прогонов - не приведет к утрате функционального назначения. А обрушение ферм превратит этаж в ничто. Если уже совсем правильно говорить - то да, нужно смотреть локализацию, разные ее варианты, исключать фермы из схемы и все такое. Но это не всегда возможно по срокам.
А ферму я считаю, как правило, в составе общей схемы и действительно с раскреплением прогонами, однако и нагрузка у меня тоже полная. Для формального снижения расчетной длины - связи есть. Ваше мнение какое? Совсем не защищать ничего? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Да при пожаре все равно конструкции, по-хорошему, должны идти на выброс, даже если они не рухнули.
Смысл всей огнезащиты и т.д. - это увеличить время, через которое эти конструкции рухнут, дабы успеть провести эвакуацию людей. Все. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
И фермы иногда надо. Например, если узел сопряжения с колонной - жесткий. Вот простой пример. Колонна. Где-то в середине здания связевый блок. Сгорела колонна слева от связевого блока. И вся часть здания, расположенная левее сгоревшей колонны - отрезана от связевого блока и не имеет раскрепления из плоскости рамы. Что запросто может привести к тому, что все, что левее той колонны - сложится как карточный домик. На головы тем, кто там находится. Другой пример. ФЕрма, шарнирное опирание. Скажем, покрытие по молодеченской серии. Сгорела одна ферма и рухнула нафиг. Соседние упадут? да фиг там. Только порадуются, т.к. нагрузка от покрытия в 2 раза уменьшилась (прогоны, которые на нее опириались - тоже рухнут). В итоге одна ферма сгорела, а соседняя прекрасно себя чувствует. Нет, конечно, если ваша ферма находится над реакторным блоком АЭС - то ее надо защищать. И от пожара, и от падения боинга, т.к. там цель - недопущения именно обрушения и разгерметизации контура. В подавляющем же количестве случаев цель иная. Как уже писал выше - чтоб здание не рухнуло раньше, чем из него эвакуируют людей. ----- добавлено через ~1 мин. ----- а оно и прписано. там, где "про общую устойчивость всего здания". Именно всего, а не одной фермы. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
1. Защитить все - заказчик расстреляет за перерасход 2. Защитить основные элементы каркаса (колонны, фермы, стропильные балки, связи), прогоны оставить голыми - компромиссный вариант. 3. Не защищать ничего - требуется проверка на прогрессирующее обрушение 4. не защищать ничего - и забить болт. Ваш вариант - №3? |
|||
|
|