| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2016, 11:44 #1
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Просмотров: 50406
 
Непрочитано 21.05.2016, 12:13
#2
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Мне кажется для высоты 3,57 м армирование малова-то.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 12:30
2 | #3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
сменить имя и фамилию, уехать в другую страну. косяк то очевидный
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 12:38
#4
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
косяк то очевидный
а в чем очевидность? расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила, выдала положительное заключение, расчет подтверждает, что армирование держит.
можно подробнее мнение высказать? обратную засыпку не проектировщики же делали.
могу прикрепить расчет.
duke вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 12:42
#5
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
а в чем очевидность? расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила, выдала положительное заключение, расчет подтверждает, что армирование держит.
можно подробнее мнение высказать? обратную засыпку не проектировщики же делали.
могу прикрепить расчет.
Как бы не трамбовали, скорее всего где-то в расчетах прокол.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 12:44
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


duke, хорошо бы чертёж увидеть. Сейчас нечто подобное делаю.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 21.05.2016, 12:52
#7
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


на моей практике горе-проектанты заармировали ригель в подвале на котором стоит 3 этажа несущей стены - 3(тремя!!!) диаметрами 6А1(гладкой!!!) пролет ригеля 2 метра, но трещины пошли знатные...

...вот проектируют всякие лабухи "по понятиям" и авторитетам отдельных пенсионеров - у которых - "всегда так делали" и "стоит 10 лет и ничего", а потом хватаются за голову - "о чем я думал"...
Кароче фирмочку нагнули "по самое не могу"...почти раззорили...и правильно я считаю. Директор как мог отгребал от себя, но такое не всегда прокатывает...жизнь то дурака учит...
Но система наша настолько гнилая что можно поменять реквизиты и начать все сначала...если никто не погиб разумеется...

В вашей истории остается только ждать - будет суд или будут разруливать... И в первом и во втором случае при наличии косяка - возможно и в ваш карман залезут, но во втором - покажете усиление металлом и кончится история...а вот в первом вариантов много...
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 12:52
#8
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


можно
ну напишу в личку

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
заармировали ригель в подвале на котором стоит 3 этажа несущей стены - 3(тремя!!!) диаметрами 6А1(гладкой!!!) пролет ригеля 2 метра
вы почитайте вопрос. печально что у вас такие дела были, но при чем тут три этажа несущей стены и три диаметра шестерки А1?
вопрос вообще другой.
У нас стена подвала не несущая на нее ничего не опирается, здание монолитное стоит на колоннах и ядрах жесткости, плиты перекрытия на монолитных балках, все жестко защемлено. стена подвала несет только себя. у нас другое армирование, другие нагрузки. не нужно флудить и рассказывать истории из жизни. я тоже могу много рассказать про жизнь и как строители бурят сваи не в осях, а потом прибегают и говорят что делать. это вообще к данному делу не относится, ни ваша история, ни моя.
duke вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 13:01
#9
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


у вас как и у любого здравомыслящего инженера есть сомнения в расчете? тогда давайте его посмотрим. Схема расчетная этой стенки какая? По верху с ригелем связь есть?
А без конкретики видится только проектная(расчетная, конструктивная) ошибка...Анкеровка то этой 8-ки выдержана?
Был такой проект(монолит), но стены подвала делали иначе...монолитные сердечники, между ними блоки ФБС(максимум 2,4м), а высота была такая же...
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 13:05
#10
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А без конкретики видится только проектная(расчетная, конструктивная) ошибка...Анкеровка то этой 8-ки выдержана?
ну без конкретики вообще никого обвинять по-моему нельзя. анкеровка есть и сверху и снизу, через колонны вообще пропускали арматуры насквозь, чтобы не гемороиться с анкеровкой по горизонтали.
могу отправить расчет в личку
duke вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 13:26
#11
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
А Вы кто во всей этой истории? Какова Ваша роль?
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила,
Экспертиза расчеты не проверяет. В самом лучшем случае она проверяет лишь НАЛИЧИЕ расчета.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 13:31
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


duke, покажите сбор нагрузок, а я покажу, где вы ошиблись.
у вас там внизу стены давление должно получаться 3,37 тс/м2, а вы восьмеркой армируете.

----- добавлено через ~3 мин. -----
п.с. трапецевидная нагрузка от 1,12 тс/м2 сверху до 3,37 тс/м2 снизу.
у кого арбат под рукой? прикиньте балку, пусть даже защемлённую на двух опорах, h=200, b=1000, a1=a2=40. пролёт 3,57. нагрузки выше. какое армирование пройдёт с учётом трещиностойости?

----- добавлено через ~10 мин. -----
я прикинул, арбат считает, что нужна d40 с шагом 100 =)))
я прикинул, арбат считает, что нужна d14 с шагом 200 (забыл отсутствие трещин отключить)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 21.05.2016 в 14:15.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 13:43
#13
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.
Это для монолита действительно спорное решение, киньте чертежи стены, которую выдавило.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 21.05.2016 в 14:20.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:14
#14
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Еще от А-14 или АК100 добавить, там и 16/200 на грани фола будет. При этом если обратная засыпка песком средней плотности средней крупности, а если супесью текучей может быть и хуже.
vant вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:26
#15
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
трапецевидная нагрузка от 1,12 тс/м2 сверху до 3,37 тс/м2 снизу.
На прилегающую не менее 1тс/м2 учитываете?

конечно t200 мало, у меня 600 было(по ширине блока), арматура 4d12A400, на вертикальный сердечник 600х600 с шагом 3,0 по осям, в монолите такую высокую стенку делать - зачем?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:31
#16
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Присоединяюсь к вопросу о чертеже. Нужен разрез и план подвала.
Ещё многое будет зависеть от самого грунта. Одно дело песок - другое дело связный глинистый грунт. Да и песок разный бывает. Вобщем для расчёта нужны характеристики грунта обратной засыпки (которые видимо никто не даст)... Ну можно посчитать в запас без учёта сцепления на некий средний угол внутреннего трения для данного вида грунта конечно...
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:39
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
анкеровка есть и сверху и снизу, через колонны вообще пропускали арматуры насквозь, чтобы не гемороиться с анкеровкой по горизонтали.
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта
duke, какая-то путаница, хотя в данном случае умеренная нагрузка сверху скорее помогла бы.
В каком месте и какие трещины? Опишите поподробнее или фото приложите.
В проекте указания по обратной засыпке есть?
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 21.05.2016, 14:53
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
На прилегающую не менее 1тс/м2 учитываете?
3 тс/м2 на прилегающую.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 15:01
#19
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


на прилегающую 1 т/погонный метр
на квадратный не помню сколько тогда насчитали
могу все выслать
но нужна почта тогда
duke вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 15:08
#20
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
3 тс/м2 на прилегающую.
Откуда такая цифра?

Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
но нужна почта тогда
Да выкладывайте сюда - всем же интересно. И расчёт заодно.
Да и чем больше народу - тем истина ближе
мимокрок вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07