Непрочитано 10.04.2022, 13:36 #1
При прокладке трасс кондиционера повредили монолит, что теперь делать?
Арсений22
 
Регистрация: 10.04.2022
Сообщений: 2

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь. Суть проблемы в следующем. Начал ремонт в квартире на 4 этаже 23-этажного каркасно-монолитного дома. Пригласил кондиционерщика для прокладки трасс. Когда принимал его работу, к своему ужасу обнаружил, что он в трех местах штробил монолит.
Первая штроба 16 см в ширину 5 см в глубину идёт вертикально к потолку по фасадной стене. Большая её часть идёт по газобетонным блокам, но последние 25 см - по бетону надоконной перемычки. В этом месте оголилась вертикальная арматура где-то 1 см в диаметре.
https://cloud.mail.ru/public/N95s/cYHhuPzdR
https://cloud.mail.ru/public/xuL3/7xVdKqeWg
Вторая штроба в другой комнате аналогична первой, но её
ширина 7см.
https://cloud.mail.ru/public/fETr/LTzRj3Aos
https://cloud.mail.ru/public/BP8g/tu1CqYUGe
Третью штробу кондиционерщик сделал для прокладки дренажа с торца пилона длиной 20 см глубиной и шириной 3см.
https://cloud.mail.ru/public/9Nr5/Bhnys8MAD
https://cloud.mail.ru/public/ntBr/GFomKvH4G
https://cloud.mail.ru/public/SKKJ/MWccKR2JR
Арматура нигде не перерезалась.
Очень прошу вашей помощи и совета: чем можно заделать эти штробы, чтобы хоть частично вернуть несущую способность монолиту? Или все настолько плохо, что нужно обращаться в соответствующие инстанции? И что это за организации?
Очень прошу отнестись с пониманием: уже несколько дней не нахожу себе места. Я далёк от строительной сферы и был уверен, что если обращаюсь в лицензированную фирму с хорошей репутацией, то они сделают все по СНИП и ГОСТУ, а получилось вот так.
Заранее благодарен за любой конструктивный совет.
Просмотров: 966
 
Непрочитано 10.04.2022, 14:50
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Ковырять стены, конечно, плохо, но в данном случае не критично (хорошо что потолок не ковыряли).
Газобетон вообще не несущая конструкция, а описанное ковыряния бетона не выглядит страшным.

Цитата:
Сообщение от Арсений22 Посмотреть сообщение
чем можно заделать эти штробы
Не принципиально чем. В вашем случае подойдёт любая ремонтная смесь для бетона (MasterEmaco S110 TIX например). На газобетона любая штукатурка.
Важнее тут обеспечить защиту от попадания внутрь воды и прочего. Особенно снаружи.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2022, 15:05
#3
Арсений22


 
Регистрация: 10.04.2022
Сообщений: 2


Спасибо большое! Будет теперь на будущее наука.
Арсений22 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2022, 19:14
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Арсений22 Посмотреть сообщение
уже несколько дней не нахожу себе места
и это правильно..
Штроборез и болгарка эффективнее лома. А вот ума и знаний не добавляют. Пожалуй на строительные инструменты и алмазные диски нуна делать наклейки. Серп и яйца, молот и палец (21-й).. Ибо нех мучать железобетон и рассказывать байки типа все нормуль и ничё ни будит..
Пилоны толщиной 20 см, перемычка 20 см, штроба глубиной 5 см, арматуру не перерезали. Где арматура и как она расположена? Или следы среди замазали/спрятали?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При прокладке трасс кондиционера повредили монолит, что теперь делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? Domovoj Водоснабжение и водоотведение 7 09.04.2013 17:40
Возможно ли не делать отмостку для здания? Solne(hn@ya Прочее. Архитектура и строительство 5 25.03.2013 14:34
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09