| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.08.2012, 12:11 | #1 | |
Класс бетона бетонной подготовки
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401
|
||
Просмотров: 112773
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
всё, что знаю п.с. B7,5 - 100мм по щебню, втрамбованному в грунт - 100мм всегда закладываю |
|||
|
||||
Подготовка - это подготовка под конструкцию. Для этого вполне подходит так называемый тощий бетон (В3,5 или М50). В вашем толковании В10 (М150) - это уже конструктивный.
Последний раз редактировалось Регистр, 30.08.2012 в 12:46. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нас так один раз пытались возить по столу в экспертизе (мол нет такого класса бетона как В5 или В7,5 которые вы заложили в качестве подготовки). Вот суть ответа:
СП 52-101-2003 Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Бетон тощий В7,5 ( М100). Это общепринятый класс бетона для подготовки. Он бывает мелкозернистый и крупнозернистый. "Руководство по конструированию ж/б 1978" вообще рекомендовало М50 т.е В3,5. Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 30.08.2012 в 13:23. |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
пост №5 самый конструктивный.
ЛИС, спасибо. П.С. а вообще, я понял, что в данном вопросе правы все. допускается сделать и так и так. и экспертиза привязаться может и к тому и к тому)))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: Если экспертиза начинает привязываться к классу подготовки (7,5 или 10) - думайте и вспоминайте, чем вы так сильно разозлили этого эксперта.
По всей стране стоят десятки объектов на подготовке из В7,5. Каждый раз проходилась местная экспертиза и ни разу даже вопроса не было по этому поводу, не говоря уже о замечаниях. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
ЛИС,
СП 52-101-2003 Цитата:
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Тут никто не задал вопрос под что эта подготовка. Подготовка под фундамент или подготовка под колонны. Если под фундамент, то можно вообще без таковой делать. Если под колонны то нужно смотреть какое опирание колонн предусматривается, шарнирное или неподвижное.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
|
|||
|
||||
Ну никак не могу согласится с утверждением, что под фундаменты подготовку бетонную надо выполнять из В7,5, ведь достаточно В3,5
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается. Не заблуждайтесь. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 25.03.2012 21:32 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |