Непрочитано 30.03.2015, 17:25
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Просмотров: 43042
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:28
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Axe-d, дык реакция через эту плоскость проходит, закладная горизонтальная)
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 19:28
#22
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если более 47,6%, то что? вырвет? дак момент тогда будет равен нулю? а как тогда вырвет? или вырвет, а потом будет равен нулю?

столько, что и считать не стоит
Любая конструкция так и разрушается. Сначала достигает критических усилий, а когда разрушилась усилия в ней равны нулю.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:29
#23
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но Ваша модель тоже не честна - у швов все-таки есть своя конечная жесткость и моделировать так моделировать с её учетом.
И какая "жесткость" будет например у шва с kf=8мм? на пределе текучести он удлинится на 0.2% (считаем условно что для него верна диаграмма Прандтля, позволим себе такую неточность...). Дальше что? Введем КЭ упругой связи с жесткостью 100500 тысяч тс/м. Что это изменит качественно?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:29
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
опирается сверху
- сверху же, о чём речь? Или нагрузка снизу приложена?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:33
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
ну это уже прям какая-то динамическая прочность конструктивная нелинейность прям сразу вопрос - а нафига тогда вообще ставить то, что вырвет?
тогда что получается? считаем закладную на момент, ее не вырывает, тогда балка получается защемленной на опорах. Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел! появляется необходимость считать монолитный пояс на опорный момент, потом кладку
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:34
#26
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда что получается? считаем закладную на момент, ее не вырывает
У автора по расчету вырывает (в 2,1 раза перегруз) если считать в запас (на полный момент)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел!
Большинством он считается шарнирным, правда пока подтверждений "шарнирности" никто не дал. Только на словах

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда балка получается защемленной на опорах. Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел! появляется необходимость считать монолитный пояс на опорный момент, потом кладку
упругое защемление! и момент в нем меньше чем в "жестком" и больше чем в "шарнире" (больше нуля )


Давайте уже уйдем от "черного и белого" ("жесткий" и "шарнир") и признаем, что существует еще серый, причем с большим количеством оттенков (я про полужесткие узлы)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:40
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
признаем, что существует еще серый, причем с большим количеством оттенков
да, существует. А где методики расчета всего этого градиента?)


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И какая "жесткость" будет например у шва с kf=8мм? на пределе текучести он удлинится на 0.2% (считаем условно что для него верна диаграмма Прандтля, позволим себе такую неточность...). Дальше что? Введем КЭ упругой связи с жесткостью 100500 тысяч тс/м. Что это изменит качественно?
А фиг его знает) Но мне кажется, помягче станет)) Хотя, наверное, не так уж сильно.
 
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:43
#28
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да, существует. А где методики расчета всего этого градиента?)
А это уже вопрос к создателям палитры. И если проектировщик берется считать что-то, что не исследовано и не испытано, отсутствует в сериях/СНиПах и т.п. - то последнее, что он должен делать - ставить "шарнир" в своей программе.

Расчетов жесткости таких узлов с учетом "податливости" закладных, полок профиля, швов и т.п. пока не увидел.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 19:52
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Сначала достигает критических усилий (...)
- если бы у Вас консоль была, то согласен. Шарнирные узлы на монтажной сварке бывают?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:00
#30
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если бы у Вас консоль была, то согласен. Шарнирные узлы на монтажной сварке бывают?
По поводу консоли не понял. Бывают. Ну вот самые элементарные (узел в)
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://refleader.ru/files/0/66f4e5f4a4726f5bb8c3fd4c34a2a21b.html_files/6.jpg
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:03
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Бывают.
- как же так? Сварка же не может шарнить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:05
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
По поводу консоли не понял.
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение. а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Offtop: краматорск - тот самый?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:06
#33
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же так? Сварка же не может шарнить?
Шарнирность и жесткость понятие относительные для каждой расчетной схемы. Если это балка 1 м с нагрузкой 100кг/м.п. сварку можно считать как жестким защемлением, а если 6 м с нагрузкой в 1 т/м.п., то уже совсем другое дело. А вообще нас всегда учили, что любой узел без вута/ребра/накладки считается шарнирным.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:08
#34
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение.
А это еще почему? Наверняка вы 100500 раз в жизни видели когда вот так приваривают какой-нибудь уголочек к чему-нибудь и что-нибудь потом на этот уголочек вешают.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:10
#35
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Так весь вопрос в этом - сколько брать момента в т.ч. для расчета всего нижележащего? 7.0 тс*м? 0.0 тс*м? 3.5 тс*м? сколько? где гарантия что закладную вырвет, а не пояс "крутанет" (на полный момент)? Может "рыбки" заложим в данный узел чтобы обеспечить гарантированное непревышение опорного момента? а если закладную вырвет, зачем ее вообще такую закладывать? чтобы лишний раз раздробить бетон пояса? при разрыве швов/анкеров обеспечить "динамичность" приложения нагрузки на балку?

Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
А вообще нас всегда учили, что любой узел без вута/ребра/накладки считается шарнирным.
Забудьте все, чему Вас учили...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:11
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А это еще почему? Наверняка вы 100500 раз в жизни видели когда вот так приваривают какой-нибудь уголочек к чему-нибудь и что-нибудь потом на этот уголочек вешают.
видимо, там нагрузка не такая, чтобы вырывать закладную.
а тут закладная с коэффициентом использования 2,1 на опорным момент
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:11
#37
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение. а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Offtop: краматорск - тот самый?
Про разрушение я написал в общем, хотя можно заменить это другим словом. Ну на моем примере все будет так, как вы и описали (если предположить что момент все таки будет в опоре). Закладную вырвет и утрировано говоря она "выйдет" из тела бетона и момент из опоры перейдет в пролет балки. Ну лично я себе это так представляю, поправьте если я не прав.
Offtop: Тот самый
Engy вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:12
#38
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
видимо, там нагрузка не такая, чтобы вырывать закладную.
а тут закладная с коэффициентом использования 2,1 на опорным момент
Нууууу!) Так что-нибудь же можно предпринять, чтобы не вырывало закладную...
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:15
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


ну все верно, только я представляю себе этот вырыв, как незначительный отрыв дальнего края закладной (от проскальзывания анкеров или изгиба пластины - не важно). этого незначительного отрыва будет достаточно для перераспределения момента в пролет. Дальнейшего "раскоряживания" закладной не будет. В принципе можно посчитать угол поворота опорного сечения для шарнирной схемы и определить значение зазора между бетонной поверхностью пояса и закладной
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:16
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
учили
- узел течёт не разрушаясь, это жёстко-пластичный шарнир. И Ваш узел с закладной также может течь БЕЗ разрушения.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44