Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания

Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2020, 01:04 #1
Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания
Джейсон Картошкин
 
Регистрация: 05.08.2020
Сообщений: 2

Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности нужно учитывать при расчёте ветровой нагрузки на многосекционные здания: 1) для каждой секции задавать свой ветер (секции сильно разные) или 2) одно значение для всей ширины здания?
Я склоняюсь к первому варианту, так как это будет в запас, и исключает пересчёт ветра при возможном сносе некоторых секций. Но есть сомнения, так как не встречал примеров в нормативной литературе и слышал умозаключения от коллег (не подтверждающих свои слова ссылками на нормы), что коэффициент корреляции отражает поведение потока на всё здание в целом, даже если оно из секций.

Последний раз редактировалось Джейсон Картошкин, 06.08.2020 в 13:02.
Просмотров: 2340
 
Непрочитано 05.08.2020, 10:09
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Причём тут секции? На весь фронт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 23:36
#3
Джейсон Картошкин


 
Регистрация: 05.08.2020
Сообщений: 2


Нашёл пример расчёта в базе знаний лиры софт сапр:
https://rflira.ru/kb/105/721/
Тут берут на каждую секцию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по секциям.jpg
Просмотров: 117
Размер:	182.4 Кб
ID:	228949  

Последний раз редактировалось Джейсон Картошкин, 06.08.2020 в 13:01.
Джейсон Картошкин вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 04:22
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


статический ветер определяется компоновкой зданий, хотите/нужно учесть варианты поэтапного строительства, пожалуйста, не возбраняется. А вот с пульсационной составляющей сложнее, загружения должны быть разделены - для каждой блок-секции заданы отдельно (массы и статика), также габарит блока в параметрах динамического загружения нужно задавать для каждого свой (по деформационным швам, если там не вложенный пролет).
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 08:27
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я так понял речь об аэродинамических коэф.? Для всего здания.
Для пульсации каждая секция отдельно, но статика всё равно как на всё здание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 09:50
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
статика всё равно как на всё здание.
да, в соответствии с компоновочной схемой. Я имел в виду то, что для получения пульсации общую статику нужно разделять в загружения по отдельным секциям.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Джейсон Картошкин Посмотреть сообщение
Тут берут на каждую секцию
пульсацию только получают для каждой секции отдельно.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую ширину по фронту обдуваемой поверхности принимать для многосекционного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? Ден-Инженер Архитектура 43 25.06.2018 15:58
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать? молодой человек SCAD 37 04.04.2016 09:56
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Какую программу использовать для создания 3D можели здания для подсчета объемов строительных работ Сава Разное 19 16.03.2009 22:06