28.03.2022, 18:50 | #1 | |
В каких случаях можно использовать 1,1*Rs?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 2299
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Интересно было почитать.
Вопрос то спортивный ? А то сжатая зона - дело философское...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- отнюдь. Обследуемая плита не несёт по расчёту положенной по серии для неё нагрузки. Пытаюсь выяснить из каких соображений могли исходить авторы серии.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2022 в 22:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Это именно так. Само собой при условии кси меньше кси_р. Иначе при использовании метода ПУ легко получить опасно переармированное сечение. А так, если считать сечения по НДМ, 1.1Rs в диаграмме используется всегда при применении арматуры с условным пределом текучести.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Всегда, см. п.п. 6.2.13-14 СП63.
Я же сказал, что б не получить переармированное сечение. При использовании метода ПУ не контролируются деформации в бетоне сжатой зоны, там пользуют только расчетные сопротивления. От этого опасность хрупкого разрушения бетона сжатой зоны. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- - см. вложение #7. Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2022 в 22:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Верно. Только при условии того, что сжатая зона бетона будет меньше граничной величины и можно использовать 1.1Rs для высокопрочных арматур. Иначе никак нельзя. А по НДМ можно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что-то там с пониженной деформативностью при разрыве связано (нет площадки тек. + преднапряжение). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Что значит "всегда нельзя"? Для любых сталей нельзя превышать граничную высоту. Но в арматуре с усл. пределом текучести, при достижении Rs, напряжения все равно продолжают расти. Такова природа работы высокопрочных сталей. Поэтому такую работу можно использовать более эффективно, помножив Rs на 1.1.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Грубо можно сказать, что Rs это величина перехода от упругой к пластической работе стали. Она же является принципиальной характеристикой прочности арматуры. Но дело в том, что арматура работает в ЖБ элементе далеко за пределами упругих деформаций. Так вот 1.1Rs это условный предел упрочнения за пределами упругой работы арматуры из сталей, у которых отсутствует выраженная площадка текучести.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать в качестве обсадной трубы воздуховод? | Sigrlin | Железобетонные конструкции | 0 | 28.02.2022 14:41 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли использовать для дымохода вместе шамотный и глиняный кирпич? | РастОК | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 04.11.2021 15:09 |
Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему? | Вопрос№385 | Металлические конструкции | 3 | 09.01.2021 22:26 |
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.04.2009 08:15 |