| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спуск в подвал

Спуск в подвал

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2010, 17:54 #1
Спуск в подвал
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Несколько вопросов по техническим решениям спуска в подвал.

1. В месте спуска в подвал заглубление стенок, ограждающих сам спуск, а также основных стен здания - невелико. На моем чертеже это всего 600 мм. По промерзанию не проходим. Можно утеплиться под горизонтальной площадкой входа в подвал пеноплексом. А как делаете вы?
2. Боковая стенка, ограждающая спуск в подвал, очень длинная и в самом начале спуска не хочется впустую закапывать бетон на том же уровне, как у самого входа в подвал. Можно сделать ее уступами, но из-за плохого уплотнения грунта под верхними ее ступенями стенка будет работать как консоль. А как делаете вы?
3. Такой спуск в подвал будет постоянно заливать водой. Можно внизу предусмотреть дренажную трубу с отводом воды в щебеночную обсыпку. А как с водой боретесь вы?

[IMG]http://s014.***********/i329/1011/7c/e58c78f19f6b.png[/IMG]
Просмотров: 13325
 
Непрочитано 03.11.2010, 18:02
#2
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Отвечу только на п.3.
Козырек над спуском и площадку входа перед лесенкой выше на 150 мм планировочной отметки.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 18:23
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


смотри серию 2.210-1 вып.4, есть даунлоаде
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 18:31
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда ты, Нитонисе, и основной фундамент должен заглублять полноценно в месте приямка %-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:04
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
смотри серию 2.210-1 вып.4, есть даунлоаде
В этой серии частично можно об отводе воды почитать, а вот остальные вопросы не затронуты.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 19:22
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Если грунты не пучинистые и воды нет, то нечего ерундой голову забивать.
Чё там утеплять?! Лестницу?! Еще отопление туда проведи!
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:33
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Если грунты не пучинистые и воды нет, то нечего ерундой голову забивать.
Чё там утеплять?! Лестницу?! Еще отопление туда проведи!
Грунты пучинистые, вода есть.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 19:35
#8
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Тогда не не надо мудрить с утеплением. Заглубляй! Однозначно!
Про пристенный дренаж не забудь.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:38
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Тогда не не надо мудрить с утеплением. Заглубляй! Однозначно!
Только в месте спуска в подвал? На сколько заглублять стенки спуска (нормативное промерзание 1.5 метра)?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 20:13
#10
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Если там вода (не знаю на какой отметке) то зарывай не меньше гл. промерзания (я бы на 1.6 - 1.7) в приямке можно не заглублять основной фундамент, если засыпку под пол сделать керамзитом (там как раз см 30-40 будет). Отвод воды из приямка (обязательно!) и пристенный дренаж (если уж вода есть! - надо с ней бороться, хотя дренаж больше 2-3 лет не работает...)
а про утеплитель - пенопласт сгниет и раскрошится через год в воде, минвата намокнет и толку от нее не будет. Да и керамзит тоже.. Воду отводить надо!
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 20:21
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Если там вода (не знаю на какой отметке) то зарывай не меньше гл. промерзания (я бы на 1.6 - 1.7) в приямке можно не заглублять основной фундамент, если засыпку под пол сделать керамзитом (там как раз см 30-40 будет).
Получается фундамент спуска ниже основного фундамента?
Как подсыпка керамзита под пол будет бороться с пучением?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 20:39
#12
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как подсыпка керамзита под пол будет бороться с пучением?
Практически - никак. Для экспертизы это довод. Для заказчика - пусть не волнуется! Я еще не видел приямков (как у тебя на рисунке) которые вывалились внутрь. Можно и так делать. Старые приямки наблюдал (им уж лет по 120-150) Стоят и ни чё. Стены заваливаются, а приямкам хоть бы хны. Так что не парься здря...
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 20:58
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Для заказчика - пусть не волнуется! Я еще не видел приямков (как у тебя на рисунке) которые вывалились внутрь.
Я думаю аргумент - "alex_bay с форума dwg.ru не видал приямков, которые морозным пучением выдавило" - не является весомым ни для заказчика, ни для экспертизы. Да и приямок внимание на это не обратит, если решит выпучиться Хотелось бы более обоснованных комментариев. Фактически имеем участок стены подвала, под которой грунт может промерзать. Махнуть рукой - "а ничего с ним не будет!" - как-то не профессионально.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2010, 09:39
#14
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


ПУчинистые грунты пучатся при наличии воды в оных. Вот у меня этим летом - сухим- на стройке "пучинистый" по геологии грунт ломами долбили. Высох. Ах потрескался (усадка при высыхании произошла то есть сильная). Так что наличие одного только пристенного дренажа резко эти пучинистые свойства грунта снижает... Стенка ограждения приямка работает на боковую нагрузку от давления грунта. Заармируй. На сколько в см. грунт "пучит" при замерзании? 1см? 2? ну не десять же! Проложи со стороны грунта в стене ограждения приямка упругую прокладку хоть из того же пеноплекса - и спи спокойно. Не хочешь пеноплекс - возми пористую резину, в ней тоже поры замкнутые... Не хочешь так? Сделай обратную засыпку из песка! Хотя бы! Главное - пристенный дренаж, и чтоб работал. Приходили тут ко мне советоваться. В суглинках выкопали котлован, залили плиту, поставили дом. Гидроизоляция, все дела. Зимой пол в подвале горбом поднялся... Вода со всего участка под дом стекала. Сделали дренаж - отпустило.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 10:15
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Главное - пристенный дренаж, и чтоб работал.
И как дренаж будет выглядеть? С какого уровня воду собирать?
Грунт основания - суглинок. Уровень воды - полметра под подошвой.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2010, 20:16
#16
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


Не с какого уровня собирать а куда ее девать при высоком УГВ
Дмитрий_М вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спуск в подвал

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Переделываем подвал в офис SkySpb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 04.02.2010 21:48
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38