| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред?

Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2012, 09:28 #1
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред?
Julia2112
 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 8

Подскажите,пожалуйста! Есть небольшое здание одноэтажное,стены из профлиста, никакого каркаса нет. Фундамент-монолитная плита. Заказчик хочет надстроить второй этаж. Но проблема в том,что опираться на конструкции первого никак нельзя. И выходить за границы стен первого-тоже. (с одной стороны капитальное здание впритык,с другой стороны-красная линия.) Заказчик требует каким то образом поставить второй этаж,пропустив колонны через первый. Я никогда с таким не сталкивалась, и мне кажется это невозможно. Легче будет наверно снести первый и построить все заново. Или так делают??? Очень важно. Помогите,пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	103.4 Кб
ID:	83669  Нажмите на изображение для увеличения
Название: строительный план 1 этажа.jpg
Просмотров: 184
Размер:	83.3 Кб
ID:	83670  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 1-2.jpg
Просмотров: 174
Размер:	86.4 Кб
ID:	83671  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады A-B, B-A.jpg
Просмотров: 179
Размер:	94.1 Кб
ID:	83672  


Последний раз редактировалось Julia2112, 12.07.2012 в 10:26.
Просмотров: 6181
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:34
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Не может здание быть из профлиста без каркаса - это бред.
Делайте обследование толком, всткрывайте арматуру плиты. Без обследования не делают, это каждый должен понимать
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:47
1 | #3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Что-то я не вкурил.
Стены из профлиста и никакого каркаса нет? Это как понимать? Очень хотелось бы видеть фотки
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:56
#4
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Очень хотелось бы видеть фотки
нет ничего проще http://www.spbsmk.ru/products_and_solutions/hangars/
http://www.exergia48.ru/gallery/gal1/gal4/gal-69.html
 
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:58
1 | #5
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Не вижу проблемы пропустить колонны через профлист. Вполне возможно
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 10:04
1 | #6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Бескаркасный ангар, понятно


Julia2112,
В таком случае можно второй этаж сделать на независимом каркасе - вопросов нет. Но как это будет выглядеть....
В любом случае сперва обследование, как было уже сказано. Или ставить колонны на плиту (в чем я очень сильно сомневаюсь) или разбивать плиту локально и делать отдельностоящие фундаменты под новые колонны, потом их и с плитой при желании можно связать.

Вобщем обследование (обмеры, детальное обследование плиты, визуалка ангара и геология)
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 10:10
#7
Julia2112


 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 8


Я вот тоже не понимаю. Мне толком не дали ничего. Спрашиваю,какие конструкции,отвечают-профлист. Я сама думаю,что за бред. посмотрела в интернете,вроде есть какой то несущий профлист. Я выполнить должна лишь эскизный проект, а как они будут дальше это строить-не знаю. Прикреплю сейчас то,что имею. Посмотрите, пожалуйста. Может я совсем тупая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: строительный план 1 этажа.jpg
Просмотров: 123
Размер:	83.3 Кб
ID:	83663  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-1.jpg
Просмотров: 117
Размер:	103.4 Кб
ID:	83664  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 1-2.jpg
Просмотров: 97
Размер:	86.4 Кб
ID:	83666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады A-B, B-A.jpg
Просмотров: 87
Размер:	94.1 Кб
ID:	83667  
Julia2112 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 10:31
1 | #8
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Несущий профлист - это на покрытии, а на стенах ищите колонны. НО, так как эскизный, то просто чертите СВОИ колонны высотой в два этажа внутри здания, на них опираете кровлю, перекрытие и стены второго этажа.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 10:53
1 | #9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Что-то я колонн не нашел. На разрезе правда стена толщиной 145мм, допустим колонна не попала, но где горизонтальный фахверк?
На плане колонн тоже не увидел - хотя мелковато. Вобщем загадка.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 11:03
#10
Julia2112


 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 8


Колонн нет в том то и дело!!!!! я сама ни разу с таким не сталкивалась,опыта мало, вот я и думаю,может я чего-то не догоняю. Я и вопрос задавала владельцу, где у вас каркас!!! он утверждает что стены и всё!!!!
Julia2112 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 11:06
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Может владелец не в курсе что колонны зашиты внутрь стен?
А инеаче я и незнаю что сказать
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 11:16
#12
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Мне так очень понравилось - "уплотненный щебнем грунт". Думаю что каркас все-таки есть внутри стен - нужно вскрыть профлист со стен в углу и посмотреть.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 11:23
#13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Что мешает расставить по углам здания изнутри колонны и на них смонтировать каркас? Отверстие под колонну в профнастиле - не проблема.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 12.07.2012, 11:23
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ну по идее его можно было бы увидеть в рабочке. Непонятно почему его там нет или у ТС она не в полном объеме

Pavel_V,
да вопрос уже как бы не в этом, а в том "где колонны, зин"?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 12:39
#15
Julia2112


 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 8



А как по углам их расставить? Я поэтому и спрашиваю про ЛВЛ... С каким шагом ставить колонны? И как вообще можно эти колонны прикрепить к уже готовому фундаменту?
Julia2112 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 12:48
1 | #16
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Шаг колонн определяется объемно-планировочным решением и расчетом. В данном случае геометрией существующего здания. Шаг колонн больше 6м лучше не делать.
К готовому фундаменту крепить элементрано: стержень колонны-опорная пластина-анкеры в фундамент. Можно на фундамент сделать банкетку ж.б. и ччерез неё и сущ. ф-т вывести анкера под колонну. Другое дело что надо проверять фундаментную плиту - понесет ли она.

Каркас можно сделать связевой с вертикальными связями или рамный или рамно-связевой, при этом колонны, естественно, встанут шарниром (делать жесткие узлы стыков новых балок с колоннами)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 14:10
#17
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Julia2112 Посмотреть сообщение
А как по углам их расставить? Я поэтому и спрашиваю про ЛВЛ... С каким шагом ставить колонны? И как вообще можно эти колонны прикрепить к уже готовому фундаменту?
Фундамента нет, конструкция непонятна... Берите, девушка, монтажку и идите все расковыривайте. А если Вы уж так не в курсе - может проще нанять строителя-проектировщика, который Вам все начертит и посчитает? Опять диплом за сало...
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа Соболь Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 11:34
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37