СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Думаю будет полезно обсудить нововведения и изменения в
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85)

Добавлена аннотация к СП (см. вложение SP_20.13330_SNiP_2.01.07_Nagruzki_i_vozdeistviya Аннотация.doc). Источник

Готовится 1-ое официальное изменение.
Проект первого изменения к СП 20.13330.2011 взято с сайта minregion.ru

Опечатки в СП 20.13330.2011 (из журнала Информационный бюллетень №8 за 2011 год). /спасибо tankist, формат JPG/

Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
Нажмите на изображение для увеличения
Название: prikaz787.jpg
Просмотров: 3444
Размер:	35.3 Кб
ID:	60292

С самим СП можно ознакомиться:
1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от Leonid555 (74,6 МБ формат tiff)
2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от eilukha (9,72 МБ формат DJVU)
3. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от zzzzz-5 (4,57 МБ формат DJVU)
4. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» c сайта www.minregion.ru (формат PDF, качество eBook (изначально компьютерное))

Для информации. Первая редакция данного СП/СНиП
4. СНиП Нагрузки и воздействия. Первая редакция. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. М. 2007. от Raga (1,12 МБ формат pdf)

Для тех, кто прозевал и не читал/просматривал старый СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия":
1. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /без карт/ (2009 год издания, DJVU 600 dpi, OCR, HypLinks). от хороших людей (1,06 МБ)
2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /с картами/. 2006. от ЛАО (9,9 МБ формат DJVU)

СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" (пригодится для сверки нового творения):
1. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Хмурого (73,17 МБ формат JPEG)
2. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Reka (2,87 МБ формат DJVU)
3. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /только карты/ (18,83 МБ формат DJVU)
4. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /без карт/ от Armin (1,7 МБ формат DJVU)
5. !!! Опечатки в СТО 36554501-015-2008. Спасибо tankist (0,4 МБ формат tiff)

Темы-побратимы:
1. Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП?
2. СП 2011 (актуализированная редакция СНиП)

По ссылке можно найти видео, в котором об изменениях, введенных в СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» - СП 20.13330.2011 рассказывает Николай Александрович Попов, заведующий Лабораторией надежности сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
http://www.normacs.ru/video.jsp. /За ссылку спасибо normacs/

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gsBNZqtvJdg

Добавлен скан журнала БСТ №3 за 2011 год. В данном журнале разжёвывается, что наактуализировали


  1. Примечание к формуле 10.2, для коэффициента k ссылка на таблицу 10.2 11.2.
  2. Примечания к формуле 10.1, Ce - ... принимается в соответствии с 10.5 10.5-10.8. Ct - ... принимается в соответствии с 10.6 10.10.
  3. Пункт 10.6: "...... Средняя скорость ветра V ...... принимается по карте 2 обязательного приложения Ж". Смотрим приложение Ж, а оно рекомендуемое.
  4. Не внятная ссылка на "позицию 4" в п.8.2.3. Не понятно к чему относится и где смотреть. Судя по всему, следует читать как "раздел 4" или точнее "пункт 4.1" (по аналогии с п.10.11).
  5. Примечание к формуле 6.2 в перечислении у коэффициента сочетаний для длительных нагрузок в скобках (l = 1, 2, 3,...,) (i = 1, 2, 3,...,)
  6. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=826899&postcount=217 см. совместнос http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=365
  7. несоответствие рисунка Д.23 приведенному в еврокоде, явная опечатка фи=1.0 фи = 0.1 (верхняя кривая) : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=859083&postcount=224
  8. В приложении Д.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью, первая строчка на стр. 64: " ... в соответствии с 11.1.1 11.1.11:" : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=891363&postcount=248
  9. относит. шероховатость обозначается дельта_строч, а абсолютная шероховатость обозначается дельта_заглавн (см. Д.1.12 2-й абзац), т.е. ошибочной является дельта_строч в таблице Д.11, нужно писать значение шероховатости Дельта(заглавная).

    И ещё в Д.1.12 последний абзац, прямо перед рисунком Д.15 дельта_заглавн дельта_строч = дельта_строч дельта_заглавн / d. В подтверждение этого говорит 2-й абзац Д.1.12, рисунок Д.17, и старый СНиП Нагрузки и воздействия 2.01.07-85 Приложение 4, пункт 14 таблицы, рисунок и 3-й столбец) (Пост 250)

    Еще порция от Smarts23:
  10. Таблица 7.1:
    Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 надо 7.3;
  11. Пункт 11.1.7, примечание 1:
    При назначении коэффициентов c_x, c_y и c_m надо c_z;
  12. Текст после формулы (11.6):
    Значения параметров zeta_10 и alpha ... в таблице 11.4 надо 11.3;
  13. Примечание к формуле 11.13:
    ... k(z_e) надо k(z_эк) ...
    Также здесь употребляется неизвестный (по крайней мере мне) термин "мачта без оттяжек". Может быть имеется ввиду ... мачт и труб без оттяжек ... ?
  14. Рисунок Д.15 правая часть:
    Направление стрелочек левого маленького участка внешнего давления должно быть "на поверхность"

  15. В СНиПе в формуле 18 был "минус", в СП в формуле 13.4 стал "плюс".

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 11:16.
Просмотров: 355304
 
Непрочитано 31.03.2012, 14:30
#261
SVS


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 4


Помогите, пожалуйста, в приложении Г.8 пункт Д в формуле 2*h/So возможно должно быть Sg?
SVS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 14:44
#262
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, в приложении Г.8 пункт Д в формуле 2*h/So возможно должно быть Sg?
всё верно, So - Нормативное значение снеговой нагрузки (см. формулу 10.1)

Цитата:
Сообщение от krabstepan Посмотреть сообщение
как определить аэродинамический коэффициент для для зданий с двускатной кровлей малого (менее 15 градусов) уклона. п.Д.1.2. В таблице Д.3а заданы значения начиная с 15, поэтому интерполяция неуместна. помогите, плиз.
старый СНиП, там конечно не всё, но хотя бы..
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2012, 00:55
#263
SVS


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от SVS
Помогите, пожалуйста, в приложении Г.8 пункт Д в формуле 2*h/So возможно должно быть Sg?
всё верно, So - Нормативное значение снеговой нагрузки (см. формулу 10.1)
Всё, понял. Примечание к 10.4 упустил) Спасибо. Но так для интереса: есть здание длиной 272 м, перепад высоты по длине здания, получается характерный размер больше 100 м, т. е. надо испытания проводить?))

Последний раз редактировалось SVS, 01.04.2012 в 01:02.
SVS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 20:25
#264
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


продолжу проблему ветра, ее косвенно подняли в даунлоаде, но сам с ней столкнулся. п. 11.1.5, где дается определение "d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);"
Много уточняющих букв приводят к сумятице. Учитывая, что раньше на ветер считали в основном поперечники, то здесь уже возникает противоречие, а если посмотреть рисунок Д.3, то с понятием "в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра" точно не бьет.
Я руководствуюсь пока рисунком, вроде как мне это логично ну и в скобочках "(поперечный размер)".
А как правильно? Что здесь, опечатка или мое непонимание, что пункт и рисунок на самом деле не противоречат друг другу (в чем я сомневаюсь).
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 11:46
#265
Benderoid

конструктор
 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 37


Подскажите пожалуйста!!! Какие формулы правильно использовать для расчета стоек витражей из алюминиевого профиля? Или может кто подскажет, как получить консультацию от тех кто снип писал. Замучился уже. Каждый считает по своему, никакой методики. Если кто имеет какую-то официальную информацию откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА.
Benderoid вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 11:48
#266
snip


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Benderoid Посмотреть сообщение
Или может кто подскажет, как получить консультацию от тех кто снип писал. Замучился уже. Каждый считает по своему, никакой методики. Если кто имеет какую-то официальную информацию откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА.
Смотрите в СНиПе разработчиков и пишете им официальное письмо.
snip вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 10:26
#267
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Подскажите, в таблице 8.4 опечаток нет?Смущает нормативное значение распределенной нагрузки для автомашин 3-16 т - не менее 5,0 кПа (500 кг/м2 как то мало...?)
Кика вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 10:35
#268
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Номано. 500кг/м.кв. это для машин весом 3 т. А при больше 3т вертикальные нагрузки должны быть определены специальным расчетом, при этом быть не менее 500 кг/м.кв.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 10:47
#269
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Ну "номано", так "номано" Просто берем всегда 5,0 т/м2 для перекрытия (от грузовиков), думал может тут опечатка...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 11:02
1 | #270
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Считал в свое време плиту с типовыми грузовиками(кроме пожарных машин) и автобусами с точечной нагрузкой от колес. Никогда момент от колес в плите не превышали моменты создаваемые равномерно распреленной нагрузкой 500кг.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 11:12
#271
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Offtop: Т.е. равномерно распреленной нагрузки 500кг/м2 вполне достаточно?Спасибо!
Кика вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 15:19
#272
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Братцы, а что скажете по поводу пункта 4.3: 4.3 В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
Вот что я понял из этого пункта.
Пример:
Имеется постоянная нагрузка с Pd гаммаФ 1,2, длительная нагрузка Pl с гаммаФ 1,1, крактовременная нагрузка Pt гаммаФ 1,2. Значения Pd, Pl, Pt расчетные
Сбор масс для сейсмического воздействия как и особое сочетание выглядят следующим образом: 0,9*Pd/1.2+0.8*Pl/1.1+0.5*Pt/1.2, где 0,9; 0,8; 0,5- коэффициенты сочетаний нагрузок согласно таблице 2 СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах".
Проще говоря, для сбора масс и в особых сочетаниях используются нормативные значения основных нагрузок, ибо в СП по сейсмике я не обнаружил ничего про коэффициенты надежности....
Прав ли я, ребята? Направьте в верное русло
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 11:50
#273
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Дрюха, я чайник в этом деле, но считаю, что на коэффициенты надежности по нагрузке делить нельзя, т.к. именно СП по сейсмике регламентирует, что коэффициент сочетаний равен 0.9, 0.8, 0.5. Я так понимаю, что это и есть переход к нормативным нагрузкам, другое дело, что коэффициенты не зависят от того, какой у Вас в действительности коэффициент надежности 1.05, 1.1, 1.15 (постоянные к примеру).
Если смотреть проект несостоявшегося СНиПа по сейсмике, то там пытались ввести (если правильно помню), прямой метод т.е. коэффициенты сочетаний зависели бы именно от исходных коэффициентов, т.е. для постоянных было бы 1/гамма_ф, для временных (1/гамма_ф)*длительность.
По сути эти коэффциенты 0.9, 0.8, 0.5 и реализуют учет коэффициентов надежности и учета длительности, но являются универсальными и не подлежат изменению пока.
Можно поискать пособие к СНиП, там были примеры сбора нагрузок на каркас и сочетания нагрузок, сейчас не помню, но кажется, именно, как я писал выше, там расчетную (а не нормативную) умножают на коэффициенты сочетаний 0.9, 0.8, 0.5.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:08
#274
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


ander, коэф сочетаний и коэф надежности - разные вещи. Коэф надежности - это запас на случай разрушения конструкции. Коэф сочетания определяют вероятность одновременного воздействия нагрузок с максимальной интенсивностью. Например имеем 9 эт. дом. На каждом этаже приложена полезная нагрузка. Интенсивность этой нагрузки определяет максимум, т.е. кучу мебели и свадьбу на несколько десятков человек. Коэффициентами сочетания исключается возможность свадеб(полной загрузки перекрытия временной нагрузкой) сразу на всех этажах. Так что нормативные нагр. умножать на коэф сочетания тоже нужно(можно). Иначе те же прогибы конструкций у вас будут от свадеб на всех этажах(плохой пример, так как гнуться нечему. Ну да ладно.)
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 12:12
#275
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
По сути эти коэффциенты 0.9, 0.8, 0.5 и реализуют учет коэффициентов надежности и учета длительности, но являются универсальными и не подлежат изменению пока.
Можно поискать пособие к СНиП, там были примеры сбора нагрузок на каркас и сочетания нагрузок, сейчас не помню, но кажется, именно, как я писал выше, там расчетную (а не нормативную) умножают на коэффициенты сочетаний 0.9, 0.8, 0.5.
Я так всегда и делал, но в новом СП "Нагрузки и воздействия" ввели этот самый пресловутый п. 4.3, где говорится имено про коэффициент надежности по нагрузке.
Эх, если бы в СП по сейсмике написали, что коэффициенты сочетаний 0,9; 0,8; 0,5 подразумевают под собой комплексные коэффициенты (коэф надежности по нагрузке*реальный коэф сочетаний), то я был бы спокоен
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:21
#276
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


СП 20.13330.2011
п.8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
Что значит не устанавливаются?
1. Нагрузка только кратковременная и длительная часть =0?
2. Или кратковременная = длительной?
если первое утверждение верно , то с трудом верится, что в книгохранилищах (п.5) нет длительной части нагрузки.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:30
1 | #277
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
пониженные значения не устанавливаются.
Это значит что доля длительной составляющей нагрузки равна 1.
Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
2. Или кратковременная = длительной?
Ну или так, если хотите.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:35
1 | #278
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
если первое утверждение верно , то с трудом верится, что в книгохранилищах (п.5) нет длительной части нагрузки.
СП предусматривает брать полное значение нагрузки в книгохранилищах, как длительную нагрузку
Цитата:
5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
......
г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:39
#279
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Всё понятно =) значит и на чердаке 0.7 кПа это длительная. Спасибо огромное.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 01:22 среди опечаток не нашел
#280
Billy


 
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105


В пункте 11.1.4 написано что переменная Название: Переменная.jpg
Просмотров: 2370

Размер: 6.7 Кб
(с верхним и нижним индексами) обозначает давление ветра.
Больше похоже, что эта переменная просто означает макс. скорость за 50 лет в квадрате в составе формулы 11.3, но это не "давление, соответствующее скорости ветра".
Вот этот пункт целиком:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пункт11.1.4.jpg
Просмотров: 169
Размер:	390.4 Кб
ID:	92595
Billy вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 18 21.09.2015 08:42
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
СНиП Нагрузки и воздействия vega193 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2008 10:45
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41