Непрочитано 15.03.2007, 11:47 #1
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной
Timewriter
 
Проектирование
 
Курск
Регистрация: 11.02.2007
Сообщений: 22

Уважаемые знатоки !!! Проектируется 2-х этажная надстройка над ж/б каркасным зданием. Каркас металл. Колонны из трубы 273х8. Балки из двутавра. Сопряжение балок с колоннами жесткое. Колонны бетоном не заполняются.Оба этажа торгово-офисные помещения. Как проверить стенку колонны на продавливание(срез)? Меня терзают смутные сомнения что стенка на продавливание не пройдет. Как вообще сконструировать это сопряжение , в жизни видел а в литературе найти не могу? Как расчитывается узел если колонна из трубы? Когда колонна из двутавра проблем никаких , а что с трубой делать? (колонны на двутавр менять нельзя) Если кто видел что-нибудь подобное в литературе дайте ссылку или название источника.
Заранее спасибо всем!
Просмотров: 34609
 
Непрочитано 15.03.2007, 11:58
#2
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Расчет круглых труб на продавливание - см. Пособие по проектированию стальных конструкицй, гл. 18.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 12:28 Re: Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной
#3
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Timewriter
Каркас металл. Колонны из трубы 273х8. Балки из двутавра. Сопряжение балок с колоннами жесткое.
Как ты это себе представляеш? :shock:
Куда фланец лепить?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 12:37 Re: Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной
#4
Timewriter

Проектирование
 
Регистрация: 11.02.2007
Курск
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Tserber
Цитата:
Сообщение от Timewriter
Каркас металл. Колонны из трубы 273х8. Балки из двутавра. Сопряжение балок с колоннами жесткое.
Как ты это себе представляеш? :shock:
Куда фланец лепить?
Ты лучше напиши как его считать.
А если диаметр нельзя взять больше что делать?
Timewriter вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 14:53 Re: Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной
#5
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tserber
Как ты это себе представляеш? :shock:
Куда фланец лепить?
На капитель из 345 стали.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 15:16
#6
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Вариант
[ATTACH]1173960983.rar[/ATTACH]
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 17:53
#7
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Еще два варианта...
[ATTACH]1173970387.rar[/ATTACH]
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 18:15
#8
Timewriter

Проектирование
 
Регистрация: 11.02.2007
Курск
Сообщений: 22


Ладно с конструированием мне понятно всем спасибо, а расчет где можно посмотреть.
Не от болды же берутся толщина опорных пластин и катеты швов?
Timewriter вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 23:20
#9
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


от балды
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 23:21
#10
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


шутка!
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 23:22
#11
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


толщины опорных пластин и катеты швов берутся при конструировании узла от усилий в элементах согласно расчетной схемы
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 23:38
#12
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Ща меня наверняка начнут пинать ногами, но на продавливание такой узел, правильно законструированный (см. три предложенных варианта) считать не надо.
Толщины пластин подбирать по прочности и проверять условную гибкость стенок/полок сварного двутавра.
А катеты, они и в африке катеты... :roll:
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 11:49
#13
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Румын и Nagay предложили крайне геморойные узлы.......
Я бы сделал по другому! 8)
Пинать не надо ... эт эскиз без ребер жесткости и ребер усиления
[ATTACH]1174035009.jpg[/ATTACH]
И на продаливание считать не надо [sm1700]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 11:55
#14
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Tserber
Эх-хе-хе... Резать колонну в жестком узле... Ню-ню...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 12:29
#15
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Румын
Эх-хе-хе... Резать колонну в жестком узле... Ню-ню...
Зато фланец можно увести в зону наименьших моментов. Получаются более удобные сборочные марки. Плюс нет проблем со сваркой (у тебя каждый шов "золотой выходит" да и не на каждом заводе такой сделать смогут).
Или ты сомневаешшся в прочности колонного двутавра?! :evil: А может ты хочеш опротестовать надежность и удобство фланцев?! :twisted: Или ты сомневаешся в прочности болтов?!
вот тебе и хе-хе [sm3113]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 12:59
#16
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Tserber
Румын и Nagay предложили крайне геморойные узлы.......
Я бы сделал по другому! 8)
Пинать не надо ... эт эскиз без ребер жесткости и ребер усиления
И на продаливание считать не надо [sm1700]
Румын и Nagay предложили относительно стандартные узлы для рамного примыкания двутавра к круглой колонне.
Ваш узел - мягко говоря, странный.
pipa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 13:08
#17
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Есть ли серия (руководство), где в качестве колонн используются круглые трубы?

или в литературе.
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 13:23
#18
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от taras
Есть ли серия (руководство), где в качестве колонн используются круглые трубы?
или в литературе.
Наверное есть. Один уже сделал такие в аквапарке, не буду говорить в каком. [sm2600]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 13:30
#19
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Tserber

Лучше молчи, если ничего толкового предложить не можеш.
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 14:24
#20
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от taras
Есть ли серия (руководство), где в качестве колонн используются круглые трубы?

или в литературе.
Я таких не знаю, а что тебе от них надо?
А в аквапарке нормальные колонны были, там связи ненормальные были. Но это из пустого в порожнее перливание, ввиду того что ПСД никто из нас в глаза не видел, а только что-то где-то слышал.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  