Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены

Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2012, 14:26 #1
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

имеется подколонник 500х500 под колонну 400х400. В одной опалубке с подколонником планирую отливать стену. Стена играет роль подпорной стенки (слева подвал, справа грунт). Есть еще узлы где слева улица, справа грунт, и слева улица, справа подвал)))) Соответственно защитные слои 25,30 и 40 мм.

Возникла проблема.
Согласно пособиям и книгам, горизонтальную арматуру стен располагают ближе к краю, а вертикальную - ближе центру. Я так понимаю, что это связано с производством работ: сначала крепить вертикальную за выпуска, а к ней уже горизонтальную (чтобы не пропихивать ее сверху или сбоку). Но таким образом, горизонтальная арматура натыкается на вертикальную арматуру подколонника (который тоже заармирован по справочникам)), как показано на рисунке 1. Как быть? неужели резать и сваривать или с нахлестом? Это трудоемкость и перерасход. Хотя можно соблюсти минимальные защитные слои. Правда вот только подпорная стенка эта весьма серьезная (высота 3,9 и пролет соответственно 5,5 м), сверху и снизу закреплена надподвальным перекрытием и полом. Плюс подколонники выступают в роли усиливающих ребер (или балок))). Считал пока без учета них, получилось 300 мм стенка арматура 18 с шагом 200 (вертикальная)

А что если мне в целях унификации задать защитным слоем 40 мм везде, и расположить ближе к центру горизонтальную арматуру (вопреки пособиям), крепить ее к подколонникам. А потом уже подвязывать вертикальную? Как показано в варианте 2. Вертикальная арматура мне нужнее чем горизонтальная

Скажите как грамотнее сделать в данном случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 1.jpg
Просмотров: 135
Размер:	31.4 Кб
ID:	93339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 2.jpg
Просмотров: 130
Размер:	26.3 Кб
ID:	93340  


Последний раз редактировалось Сазоныч, 25.12.2012 в 14:58.
Просмотров: 2165
 
Непрочитано 25.12.2012, 19:05
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Немного смещай вглубь продольные стержни колонны - потом выровняешь их положение при стыковке поверх стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 117
Размер:	61.7 Кб
ID:	93361  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 07:37
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Еще есть вариант воспользоваться п.5.38 пособия к СП 52-101-2003, в котором написано, что растояние между стыкуемыми стержнями в свету должно быть не более 4ds. Т.е. можно тупо пропустить гориз. стержни в теле колонны, как в неразрезных ригелях при проходе через колонны, с учетом того, что не обязательно должны быть вплотную друг с другом. Но вариант Axe-d лучше.
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3797 вчера 16:16
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56